msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые участники форума!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в нормах для монолитных железобетонных стен такие же ограничения, как и для кирпичных стен, по предельным отношениям толщин стен к их высоте и по предельным расстояниям между поперечными стенами.
Для уточнения: СНиП «Каменные и армокаменные конструкции» определяет, что:
- «Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, не должно превышать определенных предельных величин»;
- расстояниях между поперечными жесткими конструкциями, не должны превышать указанные в соответствующих таблицах, значения.

Так вот еще раз о вопросе – есть ли такие ограничения для монолитных железобетонных стен?

Искренне буду признателен за ваши профессиональные ответы. Всем Вам удачи и успехов!!!
Просмотров: 3020
 
Непрочитано 29.09.2009, 17:14
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
- «Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, не должно превышать определенных предельных величин»;
Есть такое и равно 35
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 15:25
#3
Egorex


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 169


по моему мнению ответ не может быть полным, если нет ссылки на нормативный документ, который это требование устанавливает.
Egorex вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 16:14
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


msv_mnv
п. 5.4 Пособия к СНиП ЖБК. Ваш вариант гибкость=200 (или L/h=60)
Romka вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2009, 13:49
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Нормируется гибкость (отношение расчётной длины к радиусу инерции) до 200 ( для колонн 120). А устройство поперечных и продольных стен, пилонов и т.п. необходимо для обеспечения жёсткости всего каркаса здания, кторое подтверждается расчётом на вертикальные и горизонтальные нагрузки. Какого то чёткого регламентирования на расстановку таких стен в монолитных домах в нормах(как в нормах каменных конструкций) не наблюдается, но существуют нормативы по ограничению кренов, прогибов каркасов, периодов колебаний и т.п., которые и "заставляют" проектировать стены, ядра жёсткости и т.д.
troja вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Требования к монолитным железобетонным стенам



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение стальной колонны с монолитным железобетонным фундаментом Male Основания и фундаменты 48 04.09.2024 09:40
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Требования к персоналу проектных институтов в сфере гидроэнергетики mirelle Прочее. Отраслевые разделы 38 30.01.2011 15:48
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25