расчет полок ригеля
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет полок ригеля

расчет полок ригеля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2009, 11:42 #1
расчет полок ригеля
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

Перекрытие нагружается оборудованием (с одной стороны от ригеля). Собрал нагрузку на ригель, как распределенную по его длине. Действующая нагрузка не превышает допустимую. Но, нужно еще оценить несущую способность полки ригеля от плит перекрытия. Есть ли у кого расчеты в качестве рыбы, какую литературу читать, указывается ли эта допустимая нагрузка на полку в документации на ригель
Просмотров: 4617
 
Непрочитано 08.10.2009, 12:36
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ригель железобетонный или деревоклееный?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 13:07
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


А вы учли кручение ригеля от несимметрично приложенной нагрузки?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 20:20
#4
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Ригель Ж\б, момент есть, т.к. нагрузка с одной стороны на плиту 8т, а с другой, порядка 6т.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 11:04
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Ригель Ж\б, момент есть, т.к. нагрузка с одной стороны на плиту 8т, а с другой, порядка 6т.
Ну это уже легче, я думал что у вас перекрытие вообще только с одной стороны. Полку ригеля можно рассчитать как короткую консоль. В пособии к старому СНиП есть такой расчет. Сам ригель можно проверить расчетом на кручение. Ну и узел опирания ригеля надо также проверить с учетом кручения. В пояснительной записке в альбоме РС по вашему типовому ригелю многое найдете.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 16:07
#6
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


а можно по консоли рассуждать так: в пояснительной записке указано, что расчетная нагрузка на ригель рассмотрена как симметричная и равна 14,4 т/м, значит на каждую консоль по 7,2т/м. Я собрал нагрузку на одну консоль с плиты, на которой она максимальна. И привел ее к метру длины консоли, получилось 3,9т/м. Это меньше, чем 7,2т/м, следовательно, делаю вывод, что все нормально
rualex вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2009, 22:18
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
а можно по консоли рассуждать так: в пояснительной записке указано, что расчетная нагрузка на ригель рассмотрена как симметричная и равна 14,4 т/м, значит на каждую консоль по 7,2т/м. Я собрал нагрузку на одну консоль с плиты, на которой она максимальна. И привел ее к метру длины консоли, получилось 3,9т/м. Это меньше, чем 7,2т/м, следовательно, делаю вывод, что все нормально
Да, все нормально с консолью.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет полок ригеля



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет ригеля или балки HOLIs Разное 35 18.04.2008 14:44
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44