Температурно-усадочные швы в блоке емкостей очистных сооружений
конструктор ПГС
г.Владимир
Регистрация: 02.07.2009
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 3094
|
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76
|
Forrest_GumpПодскажите, если не трудно, какой-нибудь действующий нормативный документ, в котором четко было бы прописано какие максимальные габариты между температурно-усадочными швами такого типа сооружения существуют и по которому можно выполнить расчет
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
боюсь, что такого нормативного документа нет, в котором были бы прописаны максимальные габариты между температурно-усадочными швами такого типа сооружений.
так как очистные выполнены из железобетона, то в расчет выполняйте по соответствующему СниПу или СП (что милее). |
|||
![]() |
|
||||
Конкретные расстояния между температурно-усадочными швами для различных условий эксплуатации железобетонных конструкций прописаны в пособии к СНиП 2.03.01-84, который уже отменен. А вот само пособие к старому СНиП похоже не отменено?... Собственно оттуда эти расстояния я всегда и брал. Хотя определенные сомнения при этом присутствуют... Хотелось бы узнать что думают уважаемые форумчане по поводу:
1. Считается ли автоматически отмененным пособие к СНиП, если отменен сам СНиП? 2. Если да, то где тогда смотреть предельно допустимые без расчета расстояния между температурно-усадочными швами? |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
ЯТД расчет нужно вести по уточненным характеристикам коэф. линейного темп. расширения-сжатия ЖБ (СНиП "ЖБ повыш. температур."), уточненным температурным нагрузкам (содержимое же не будет ниже 0 и окружающий грунт ниже глубины промерзания выше 0), температуре замыкания, с учетом временных температурно- усадочных швов, мероприятий по предотвращению черезмерной усадки. может и 100м пройдет (не знаю, можно ли применить нелинейный расчет, т.к. трещиностойкость поди 1,2 степени). А в типовых сериях как это выполнялось?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76
|
Температурно-усадочные швы выполнил согласно п.2.7-2.9 "Руководства по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий" http://dwg.ru/dnl/1704 (на этот документ сослался эксперт); расстояния между температурно-усадочными швами, благодаря присутствию поперечных стен в технологичесой схеме блока емкостей, получились порядка 35-38 м
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76
|
Romka, действовал по принципу "с экспертом в этом случае лучше не спорить", так как жаркий спор предстоит по другим моментам; а книжку Вашу обязательно прочту (она у меня уже скачана), т.к. вопрос очень интересно и это, думаю, мой не последний объект такого типа.
Емкости стоят на материковом грунте, с обваловкой по периметру. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||