Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ?

Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2009, 13:10 #1
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ?
antan83
 
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369

Как расчитать минимально-требуемую ширину лестничного марша, удовлетворяющую противопожарным нормам?


тут мнение есть:
"по расчету марша люди которые занимаются пожарной безопасностью не первый год не смогли мне ответить.. в принципе всегда принимается не менее ширины выхода на эту лестницу."


А воообще:


п. 6.29 СНиП 21-01-97* гласит: "Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м - для всех остальных случаев."
Что за расчетное значение?

Последний раз редактировалось antan83, 28.10.2009 в 14:01.
Просмотров: 10456
 
Непрочитано 28.10.2009, 15:44
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Расчетное - из расчета человекопотока, спасающегося от пожара.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2012, 08:26
#3
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчетное - из расчета человекопотока, спасающегося от пожара
Подскажите, пожалуйста, какой документ нормирует расчет?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2012, 22:37
#4
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


СНиП 21-01-97* действующий и его нормы не следует упускать, но мне проще с СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
У зданий ведь разный Ф. Там у них типа потоки разные. Там дается в зависимости от С0, С1.. и I, II, ... количество на 1м ширины пути эвакуации. Ну есть там минимальные значения. Вычислил ширину. Естественно на самом населенном этаже путь буит самый широкий. По этой ширине берешь ширину полотна двери выхода на ЛК. Вот и говорят, что расчетная. Если у тебя на этаже 15 человек, каныш ниче считать не надо, принимаешь минимальные значения.
neive вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет косоуров лестничного марша doomer2004 Конструкции зданий и сооружений 21 14.02.2020 06:21
Ширина лестничного марша. Moriatika Архитектура 30 13.06.2012 13:37
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44