| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Прошу прокомментировать расчетную схему пристройки (пандуса)
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589
|
||
Просмотров: 6947
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Если это пристройка, то сколько времени со дня постройки основного здания? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Поймите, расчет основного здания делала другая организация, я не имел смелости без опыта производить расчет многоэтажки. Порядок производства работ я не определяю, проект идет через нас, в мои обязанности вошло запроектировать пристройку. Поскольку я не питаю иллюзий насчет своих глубоких познаний в области расчетных схем, я и попросил "пнуть" меня в правильном направлении.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Вам сначала правильно нужно составить схему, правильно промоделировать сопряжение Ж.Б. элементов (колонна+стена), а не ставить колонну 400х400 (стержень) на участок стены (оболочка) 250 мм. Выступающее из стены ребро лучше промоделировать стержнем, разбитым на участки и соединенным в поперечных сечениях жесткими телами с узлами элементов, моделирующих стены.
При одновременном строительстве, если вы запроектируете, скажем, перекрытие своего пристроя и перекрытие высокого здания на одном уровне, произойдет неравномерность осадок, и не понятно, что за закрепления по оси Z и другие существуют в схеме. Какие вам законтурные элементы. Вопрос решайте с помощью одного коэ-та жесткости грунтового основания с учетом взаимовлияния фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Насчет колонны - Вас понял, спасибо. Насчет моделирования одним коэффициентом жесткости обращусь к литературе, не буду Вас напрягать своей серостью. Высота здания и пристройки разные, неравномерность осадок безусловно будет, поэтому была произведена попытка шарнирного соединения плит пандуса и покрытия с колоннами основного здания через опорные столики. Именно эти столики и смоделированны вертикальной опорой (хотя я понимаю, что надо бы учесть смещение этих опор в результате осадки здания). По поводу связей фундаментной плиты, в меру моих нешироких познаний, пастернаковская модель грунта не предполагает сопротивление смещению в горизонтальной плоскости, поэтому и были введены горизонтальные связи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Чтобы учесть податливость основания для системы нужно правильно их ввести. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Не зная ничего сложно что-либо сделать. Можно лишь предположить. Если совет, то отделите пристрой от высокого здания, чтобы он работал как самостоятельная единица, по возможности отодвиньте фунд. от ф-ов высокого здания. Может даже лучше устроить шпунтовую стенку между вашим ф-ом и ф-ом высокой части, коли ничего не знаете. Чтобы как то точнее учесть, то необходимо построить грунтовый массив на объемных КЭ, причем контактный слой под высокой частью здания представить как трансверсально-изотропный, покоющейся и окруженный сбоку изотропным грунтом, посадить туда ваш пристрой и хотя бы плиту высокой части с нагрузкой на нее, но вы же ничего не знаете. Нужно посмотреть как нагрузка от вашего пристроя на грунт соотносится с давлением отпора грунта, возникающего при отрывке котлована.
Вы делаете фунд. плиту, что будет менее чувствительно к разнице осадок между отдельными вертикальными элементами зданий. Если пристрой наклонится в сторону постепенно оседающей высокой части, то весь. У того же здания, что в #8 пристрой выполнен на отдельных ф-ах, перекрытие с монолитными балками, направление перпендикулярно к высокой части, в один момент в одной балке возьми да и лопни места опирания балки. Так что в вашем конкрентом случае вы можете положиться на "авось" и расчитать податливость грунтового основания по клавишной модели без учета влияния примыкающего высокого здания, благо это у вас въезд и вероятностный ущерб от возможного расстрескивания не будет значительным. Да и шов между зданием и пристроем сделайте побольше. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
Нуб, тему переименовывай!
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Кулик Алексей aka kpblc
Поясните, пожалуйста, что я сделал не так. SergeyKonstr Когда вы говорите мне про моделирование грунта - я перестаю вас понимать, есть дельная литература на эту тему? Основное здание - на свайном основании, то есть влияние на грунт под пристроем, видимо, будет менее заметно? Вобщем, полагаю с моим текущим уровнем знаний по грунтам, вы мне не объясните моделирование оснований. Результатом нашей беседы стало изучение мной книг Городецкого, что позволило откорректировать сопряжение элементов различной размерности (именно как Вы и говорили), и ввод шарнирно опертых балок, расположенных в направлении X. Схема упростилась, но о совместном с основанием расчете говорить пока рано. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,377
|
Сравнить название и содержание тем: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44349 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44219
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Но вас же это, наверное, интересует.
Если бы у вас высокое здание сажалось только на грунт, то вы могли бы учесть его влияние, скажем, промоделировав около вашего пристроя фундаментную плиту этого здания и задать ей равномерно распределенную нагрузку от здания. В какой-либо приспособленной для этого программе расчитать коэ-т жесткости, переменный в плане вашей плиты, и на расчет. Со сваями другое. По сути дела грунтовый массив, где расположены сваи и находящейся под этой плитой, представляет собой армированный сваями массив, имеющий анинизотропные свойства. Я вам предложил использовать трансверсальную изотропию, как частный случай ортотропии, что в свою очередь является частным случаем анинизотрии. Характеристики его можно вычислить, если знать схему расположения свай, их жесткость, длину. Геологию вы знаете. Массив из ОКЭ можно сделать легко. Но вы же про высокое здание ничего не знаете. Вот я предложил вам клавишную модель (какую хотите - переменный в плане коэ-т жесткости, Пастернак, по методам в КРОССе - на ваш выбор. Менее. Сваи передают нагрузку на нижележащие слои грунта, но есть еще и боковая поверхность. Армированный массив имеет значительную жесткость в вертикальном направлении и рассеивать давление будет меньше. Однако свая не меняет модуль сдвига у грунта (работа идет трением грунт о грунт - это так, грубо) и поэтому влияние будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Коэ-т Винклера, а точнее Фусса - это постоянный коэ-т жесткости грунтового основания, применим для очень слабых грунтов, когда край фун. плиты, где зарождаются значительно большие напряжения, чем в остальной части, как "нож в масло" будет прорезать грунт. Переменный в плане коф. жесткости - это просто коф. жесткости. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли перевести расчетную схему из Лиры 9.4 в SCAD 11.2 | searcher | SCAD | 45 | 12.03.2020 12:08 |
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему | _Alex | Расчетные программы | 25 | 08.07.2009 15:49 |
Прошу проанализировать схему в SCAD | Митрофан20081 | SCAD | 24 | 22.06.2009 22:50 |
Какую расчетную схему лучше выбрать? | KonGo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.08.2007 14:58 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |