Пересечение канализации с электрческим кабелем
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Пересечение канализации с электрческим кабелем

Пересечение канализации с электрческим кабелем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2009, 04:03 #1
Пересечение канализации с электрческим кабелем
HacT9I
 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 7

Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем и потом уйти под дорогу? Кабель вдоль дороги на глубине 0,7 м, канализацияю нужно провести под дорогой перпендикулярно кабелю.
Просмотров: 23008
 
Непрочитано 17.12.2009, 09:32
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем и потом уйти под дорогу? Кабель вдоль дороги на глубине 0,7 м, канализацияю нужно провести под дорогой перпендикулярно кабелю.
Слишком много данных. Глаза разбегаются. Ты совершенно напрасно дал такие данные как: напряжение в кабеле, тип кабеля (маслонаполненный или нет), как проложен, чем прикрыт...

А так, в общем случае:
Цитата:
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.

При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 09:38
#3
rvm

Проектирование АСУ ТП
 
Регистрация: 15.09.2009
Пермь
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем и потом уйти под дорогу? Кабель вдоль дороги на глубине 0,7 м, канализацияю нужно провести под дорогой перпендикулярно кабелю.
Ну во первых какой кабель (Силовой, связь)?

Во вторых вы должны согласовать пересечение с собственником кабеля и возможно у них есть свои пожелания.

В третьих согласно типовому проекту А5-92 расстояние от кабеля до трубопровода не менее 0,5 м, но там случай когда трубопровод существующий и кабель ныряет под ним.

Для вас определяющим фактором должен быть пункт 2.
rvm вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 18:27
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Это ж на какой глубине будет напорка, если её над кабелем бросить? Баба-яга против.
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 07:39
#5
HacT9I


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 7


спасибки огромное , только вот все таки можно трубу проложить над кабелем в прнц она получ прямо по землеи на расстоянии 0,7 м от кабеля???
HacT9I вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 09:25
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Эээ? А можно еще раз, только отдышавшись, успокоившись и по-русски?
engngr на форуме  
 
Непрочитано 18.12.2009, 09:34
#7
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
спасибки огромное , только вот все таки можно трубу проложить над кабелем в прнц она получ прямо по землеи на расстоянии 0,7 м от кабеля???
Блин!!!! Ведь русским по серому написано!!!
0.5 в свету для обычного кабеля, 1 для маслонаполненного, 0,25 если сумеете договориться с владельцем кабеля на запихивание его (кабеля, а не владельца) в трубу (что сомнительно, т.к. для этого вам придется его отключать, выкапывать, запихивать в трубу, закапывать и проводить испытания). Где после этого пойдет ваша труба, по поверхности, под кабелем или еще где уже ваше решение.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 13:52
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Сечение/профиль покажите.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 18.12.2009, 14:00
#9
foxes


 
Регистрация: 12.03.2008
Сообщений: 19


Зачем прокладывать над кабелем, если можно проложить под кабелем?
1. Прокол под кабелем и дорогой.
2. Подкоп под кабелем штольней и закладкой футляра.
3. Самый простой вариант вывесить кабели....
В чем проблема то?
foxes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 04:07
#10
HacT9I


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 7


проблема в том что вечно мерзлый грунт и на улице -40, остальная часть трубопровода пойдет по земле на опорах. Сложновато копать))да и дорого а надо срочно, а ВКшник у меня в др городе Версия 0,5 в свету и прокладывайте где хотите мне оч нравится
HacT9I вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2009, 11:28
#11
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Так на высоких опорах через дорогу перебросьте.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 19.12.2009, 22:21
#12
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


HacT9I, Можно предворительно изолировав его, а то содержимое канальи замерзнет, 0.5 метров в проекте укажите само главное а по месту естесвенно будет 0.3 как обычно )))))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2009, 23:44
#13
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от HacT9I Посмотреть сообщение
Можно ли провести сети напорной канализации над силовым кабелем и потом уйти под дорогу?
скорее не над, а под. нарисуй профиль своей синусоиды и рыдать будут все, где будешь согласовывать. проще в пересечке с кабелем выполнить для него чехол из делимой по длине пластиковой защитной трубы, с означением "в процессе устройства чехла обеспечить неподвижность кабеля".


шурфовать то по-любому, так метр туда, метр сюда
Dym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 11:25
#14
HacT9I


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 7


Вот профиль, синим обознач кабель
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
канашка нак кабелем.dwg (71.3 Кб, 5411 просмотров)

Последний раз редактировалось HacT9I, 20.12.2009 в 11:30.
HacT9I вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 11:09
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Судя по профилю, канализация в районе кабеля идёт над дорогой, в этом отношении кабель в безопасности, а вот за трубу не спокойно, при такой глубине заложения прочностной расчёт делать нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 12:35
#16
HacT9I


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 7


владельцы кабеля согласовали всю эту муть, на основании этого согласования делаем такнадеюсь прокатит. Всем спасибочки. Сделала вывод что все таки так лучше не делать
HacT9I вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 12:57
#17
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,929


Интересно: на северах всё-таки как часто роют землю, чтобы положить в ней трубы? Если до дороги труба идет по земле, то почему бы всё-таки не перейти дорогу сверху?
engngr на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 14:19
#18
HacT9I


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 7


по СНиПу не положено, а тут кругом болото и до дороги и после. Вот и решили на опорах пройти. Так то у нас только под канашку копают, ну и под сваи Остальное по верху
HacT9I вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Пересечение канализации с электрческим кабелем



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Расстояния от канализации до здания ... на сколько можно залесть на охранную зону? boris1978mar Водоснабжение и водоотведение 10 24.11.2009 04:05
Подогрев стальных труб канализации Aragorn Водоснабжение и водоотведение 18 27.10.2009 16:11
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями getgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.07.2009 19:23
ППР на прокладку сети канализации Роман2008 Водоснабжение и водоотведение 5 30.11.2008 00:13