| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подпорная стенка. Расчёт сваи
Литва
Регистрация: 29.02.2004
Сообщений: 108
|
||
Просмотров: 18003
|
|
||||
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43
|
Если на подпираемый груннт нет дополнительной нагрузки, я бы тоже посоветовал сделать обычную подпорную стенку. Воспользоваться сваями можно. Нужно иметь ввиду стоимость строительства. Из своего практического опыта устройства шпунта минимальная длина сваи в этом случае 1, 5 м + 3,0 м (подземная часть). Шаг свай равен двойной ширине сваи. Пока из той информации, какаую вы предоставили, в такой стенке нет смысла.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
По-моему вполне себе жизнеспособная конструкция. Нагрузки небольшие, грунт хороший. (эти нагрузки у вас уже приведены на 1 сваю? или на 1 пм?)
Что касается примеров. Здесь в download есть рекомендации по проектированию подпорных стен из буронабивных свай, есть книга по подбору сечений жбк автор Лопато там есть. А если не секрет, почему от уголковой стены или массивной из ФБСок отказались? Все таки Цитата:
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Насколько правильно понял, подпорная стена не будет служить ограждением котлована а просто удержание грунтовой насыпи. Если так, то зачем связываться со сваями? Грунты прекрасные.
Такого вида подпорные стены (без свай) хорошо изложены в Линовича. |
||||
![]() |
|
||||
гидротехника Регистрация: 07.06.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 12
|
Грунты лучше не придумаешь, но делать надо уголковую: и надежней и дешевле, т.к. в данном случае сваи будут работать на выдергивание, и их всеравно придется в два ряда ставить.
Подробно как такую стена рассчитывать есть в пособии к снип: руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
![]() |
Этот вариант хочет заказщик, меньше землянных работ...
Для меня тут главны вопрос по расчёту сваи на момент и поперёчную силу, так как с этим в серъёз неприходилось пока сталкиватса... ![]() Буду изучать СП 50-102-2003, может кто придупредит есть ли там какие "подводные камни"? Спасибо всем за ответы! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Приходилось такие стенки делать.Буровая свая Ф=300 мм длиной 3 м с шагом 3 м, дальше стена высотой 1.5 м толщиной 300 мм.Через 60 м делать температутрный шов.Есть типовые решения монолитых стенок, альбом на работе.Могу скинуть только после праздников
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Потому, что защемление сваи в грунте это не жесткое защемление колонны в фундаменте и дополнительные усилия в стене от этого невелики.Мы тут испытали две буронабивных сваи длиной 40 м и я просчитал их в МикроФе(там есть конечный элемент-грунт).Очень близкое совпадение с экспериментом.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Заказчик не понимает видимо процесса возведения такой подпорной стенки!
Я сам не до конца понял что есть, а что строится: грунт выше уровня дороги уже лежит? Или же его будут насыпать за стенку после того, как её возведут? И подпорная стенка - является временным сооружением на период строительства, или же постоянным? И в том и в другом случае объём земляных работ не будет однозначно выигрышным для предложенной конструкции. Объёсню. 1. Если грунт лежит на отметке +1.5м от отметки дороги, и нужно сделать подпорную стенку и вынуть грунт. Чтобы сделать буровые сваи и сделать между ними сплошную ж.б. стенку - всё равно придётся разрабатывать котлован с откосом хотя бы 45 градусов, да ещё и отступив от оси стенки метр-полтора примерно (чтобы буровой подойти/развернуться, и чтобы опалубку раскрепить). Раз так - выемка уже получится нормальная, а потом ещё и обратная засыпка. 2. Если грунта выше уровня дороги нет, и его насыпают только после строительства подпорной стенки - тут вообще вопрос об объёмах земляных работ не стоит вовсе. Ответьте на вопросы в первой части сообщения, тогда более предметно сможем поговорить. А так - моё скромное мнение: уголковые подпорные стенки здесь самое то. А для такой маленькой высоты - можно на заводе ЖБИ заказать. Вам их отольют, привезут, останется только расставить и в стыках омонолитить или деф.швы организовать. Сильно экономно получится на опалубке, и на сроках производства работ. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.02.2004
Литва
Сообщений: 108
![]() |
Габионов точно небудет делать...
Про уголковые пока, оставим как вариант... Тепер хочетса разобратса со сваями. А поьзуетесь ли кто нибуть сателитом Scad'a "ЗАПРОС"? Пытался просчитать сваю на нагрузки в чертеже (шаг свай 2.5 м, может плохо нагрузку на сваю посщитал). Свая D=0.5 м глубина 4.0 м и непрходит и много..., видимо што то не так делаю... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Вариант с габионами тоже посмотрите - монтировать удобно, смотрится потом красиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Подпорная стенка при насыпных грунтах | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 34 | 02.12.2011 12:27 |
Подпорная стенка. Армирование контрфорса | halfsin | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2011 10:58 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |