Способы перекрытия по двутавру???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы перекрытия по двутавру???

Способы перекрытия по двутавру???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2010, 19:21 #1
Способы перекрытия по двутавру???
small12
 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83

Добрый день.
Собираюсь ложить пол первого этажа.
Почитав литературу и др.источники, не совсем понял какая конструкция перекрытия верна.
1 вариант
Кладутся двутавры, на нижнии полки доски и заливается бетон до уровня верхней полки двутавра.
2 вариант
По периметру стен кладу на фундамент двутавр? или швеллер?(для распределения нагрузки от двутавра-балки на весь фундамент и так проще чем заливать бетон до нужного уровня цоколя). На них кладу балки-двутавры,на нижнюю полку двутавра кладу доску, на доску пенопласт до верхней полки двутавра,дальше всего 5 см !!! бетона.


В 1 варианте двутавр получается только как часть опалубки.Т.к. потом плита сама опирается на цоколь,а двутавр вообще не нужен.
Во 2-м варианте двутавр как балки перекрытия,т.е. для чего и клали его.
Мне кажется что 2-й вариант правильный. (Д. дешевизна, конструкция легче)

Последний раз редактировалось small12, 11.01.2010 в 19:28.
Просмотров: 27414
 
Непрочитано 11.01.2010, 19:35
#2
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


Ложить или укладывать???...разные вещи,на самом деле...
ganesh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 19:43
#3
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


Наверное все же укладываю
А теперь когда правильно уложил балки, какой вариант правильный по существу, все же.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 19:44
#4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Ну первый вариант вооще помоему бред.Какой двутавр собираетесь монтировать?Какой длины пролет перектывать по попдробнее можно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 19:51
#5
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


А первый вариант я встречал очень часто на строительных форумах. В этом варианте стяжку иногда(если нужна) как раз делают по верху как я.
А вот зачем бетон льют между не совсем понимаю.
А второй как раз очень редко, как не странно. Поэтому и возник вопрос.
Пролет 4.3м на 9м.
Балки двутавр 14 с шагом 1м. Для:
По верху 5см бетон с 4мм сеткой. А потом может быть 5см ППС + 5см бетон.
Еще по середине пролета три двутавра вместе под стену из 20см.(За ранее не смог залить единый фундамент под поперечную стену.) газоблока.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 20:10
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Да сделайте проше все: поверх балок монолитное перекрытие толщ.8 см только армируйте как нижнюю так и верхнюю зону, затем пол по лагам а между лагами утеплитель толщиной 10 см, утеплитель нужен если у вас подвал холодный. а насчет превого варианта не слышал про такое. Единственное что знаю раньше по тавровым ж/б балкам ложили ж/б плиты помоему тол.5см(балки лежали полкой вниз) по плитам засыпался керамзит или шлак до верха балок а затем делался пол что то типо того. Просто заливать,как в вашем случае 14см бетона смысла не вижу, а если бу был двутар №27? Кстати двутавра №14 с шагом 1 м достаточно будет(если только на первом этаже не склад или какое-нибудь тяжелое производство)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 20:22
#7
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


Вот я встречал и часто :
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC01273_изменение размера.JPG
Просмотров: 2601
Размер:	22.9 Кб
ID:	31696
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC111.JPG
Просмотров: 4162
Размер:	139.3 Кб
ID:	31698

А я как раз и написал как Вы сказали, только плита 5см. У меня между двутаврами пенопласт в качестве утеплителя и опалубки для плиты.
Лаги не буду, просто залью теплый пол по верху плиты.

Последний раз редактировалось small12, 11.01.2010 в 20:29.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 20:43
#8
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


можно и так ничего страшного не будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 20:46
#9
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


А как Вам фото, как раз по 1 варианту?????? Вот люди делают, и часто так.
По моему лишняя трата денег на не дешевые двутавры.

А по существу я понял , что нужно делать по 2-му варианту.Балки и по верху плита.
Спасибо за участие в теме.

Если у кого есть другое мнение прошу аргументировать.

Дайте, плиз, комментарии к этим фото, чтобы точно убедиться, что это неправильно.

Последний раз редактировалось small12, 11.01.2010 в 23:43.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 12:14
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Суть не в трате денег на двутавры. Двутавров кол-во одинаковое.Просто если доверху двутавра заливать бетон больший расход бетона нежели по 2-му варианту.Первый вариант хорош тем если на нижележащем этаже вам нужен гладкий потолок.На фото я вижу только продольную арматуру,но она не работет.Рабочая арматура должна быть поперек двутавров а не вдоль.Толщину монолита сделайте 8см- 5 см маловато, будет надежней.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 12.01.2010 в 12:20.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 12:46
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
Лаги не буду, просто залью теплый пол по верху плиты.
Это как это? По выделенному.
Цитата:
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
между двутаврами пенопласт в качестве утеплителя
А на него бетон?
А доска не рухнет с нижних полок со временем? Что под 1-ым этажом?
Чтобы аргументы иметь, надо бы задачу шире расписать.
И зачем потребовалось придумывать (и сомневаться) ДВА собственных варианта, чем типовые решения не устраивают?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 14:58
#12
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


Бетон когда застынет будет опираться только на двутавры. Поэтому доски уже не важны.
А какие типовые решения есть??? По грунту не могу т.к. внутри есть старый фундамент. Плиты, уже ) не могу, есть крыша.
Теплый пол - ппс + стяжка.

В 1-м варианте плита после застывания сама опирается на фундамент, а двутавр уже не нужен. Поэтому тут не только в перерасходе бетона, а еще в ненужности двутавра т.к. он уже не несет на себе нагрузку от того что на перекрытии стоит или лежит.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 15:03
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


ВМ60: доска наврядли у него рухнет если ее хотя бы на саморезах к полке прикрепить, а вот мостик холода в зоне двутавров будет, т.е. пол не совсем телый получается если только он не с подогревом будет. Автор я шо то не понял причем тут фундамент и твое перекрытие? Поясни поподробней у тебя под полом первого этажа есть подвал?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 16:32
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
Бетон когда застынет
Просто к сведению, он не застывает, он твердеет, а сначала схватывается.
А вообще, всё же непонятно,
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
зачем потребовалось придумывать (и сомневаться) ДВА собственных варианта
и
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Что под 1-ым этажом?
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
под полом первого этажа есть подвал?
Неужели из-за того, что КРЫША уже есть?
Не странно ли - фундамент есть, крыша есть, а перекрытие 1-го этажа пока обдумывается?
Выходит, это перекрытие надо заливать бетоном? Тогда и доски должны остаться и "работать", и двутавры должны остаться и работать. Но не слишком ли эта навороченность технологична, экономична и надежна?
Чем не нравится совет в №6?
Бетонный пол (без лаг и дощатого покрытия), но с "теплым полом" это что-то новенькое. Особенно с подвалом

Цитата:
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
Пролет 4.3м на 9м.
Балки двутавр 14 с шагом 1м.
Это планируемое перекрытие почти 40 м2?
Длина балок какая?
Этажей сколько?
Самому-то задача полностью ясна? Всё ли тут учтено и увязано?

Теплопотери не считали еще? Может отопление дороже окажется? (шутка)
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 16:33
#15
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


Есть стены и крыша. Фундамент выступает во внутрь помещения по периметру на 10см.Есть кирпичный цоколь 30см.
Нужно сделать бетонный пол. На землю не могу- есть внутри старый фундамент и он может,я так думаю, двигаться.
Единственный вариант пол по балкам двутавра.
В первом варианте еще больший мостик холода получается.!!!

Подвала нет. А если и будет то небольшой.

А подвал играет большую роль?

Последний раз редактировалось small12, 12.01.2010 в 16:41.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 16:37
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Холодно там очень может быть. И опасно в нем может быть, если много лет пройдет, но треснувшая доска предупредит о деформациях.
А ответы на все предыдущие знаки ? будут сегодня или когда? Вы выборочно читаете случайно или нарочно?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 16:45
#17
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


Я все читаю.
Доска не держит ничего!!!!. Ее можно убрать после затвердевания бетона.
Длина балок 4.3 м.
small12 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 16:46
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Если нет подвала то делается тупо пол по грунту. Всю конструкцию пола по грунту я не помню если надо будет взгляну в серию. А если есть подвал см.пост.6. Кстати хотелось бы узнать стены уже выполнены или нет и из чего?Земля низко от пола или нет? Поподробней пожалуйста про конструкции тогда Вам дадут более грамотный совет.В идеале хотелось бы увидеть разрез по зданию с пояснением что сделано и что намечается сделать.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2010, 16:47
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
Ее можно убрать после затвердевания бетона
Это как, если она (доска) опирается на НИЖНИЕ полки двутавра, а на ней (доске) бетоннннн? Или он (бетон) не на ней (доске)? Ничего не понимаю...

Поподробности, полагаю, получим не скоро... А про стены я только намекнул, говоря о теплопотерях. Каковы они будут? Или уже есть (может частично?), как крыша, простите, не хотел язвить, но сколько можно выспрашивать и намекать?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 12.01.2010 в 16:52.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 16:54
#20
small12


 
Регистрация: 27.11.2009
Сообщений: 83


Мой вариант второй. А фото это не мое. Я показал что часто делают, как я думаю, не правильно.
У меня !!!!!: нижняя полка двутавра - доска - пенопласт до верхней полки двутавра - 8см бетона армированного 4мм сеткой.
Если 14 двутавр = 2.5см доска, 10см пенопласт , 8см бетон.
Я наверное плохо описал и обьяснил, как хочу у себя. Если непонятно то попзже эскиз кину.
small12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы перекрытия по двутавру???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? Sash-a Конструкции зданий и сооружений 29 14.12.2009 21:31
Способы армирования безбалочного перекрытия Oksana Железобетонные конструкции 18 04.12.2009 17:28
Моделирование сборного перекрытия в Лире 9.4 arhont Лира / Лира-САПР 1 19.02.2009 15:31
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08