Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.01.2010, 20:49 #1
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар
Adun
 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87

у меня два вопроса извините что в одной теме.
1. Проектировал навес. Балки настила из швеллеров №10, главные балки из швеллеров №14, стойки из трбувы Ф108, опорная пластина из листа 10мм. Пришло замечание экспертизы - провести расчет опорной пластины и бундаментных болтов. Вопросы такие: понимаю что 10 мм для опорной пластины мало но порасчету она проходит с 50% запасом, нормально ли это? Как расчитать фундаментные болты если стойка центрально сжатая и растягивающие усилия на них не действуют?
2. Привезали типовой проект подземного горизонтального резервуара V=100м3. Пришло замечание провести расчте фундамента и закладных деталей (резервуар находится в грунтах с верховодкой). Что надо считать? ширину плиты? на смятие? на смятие? как определить нужно ли армирование плиты?
3. Как считать закладные детали? Я думаю так: пустой резервуар на выталкивающее действие воды минус вес самого резервуара и грунта на нем деленное на количество закладушек, а дальше по СНиП 2.01.03-84. Правильно?
Спасибо за ответы. Еще раз извините за то что много вопросов в одной теме. Если сможете раскидайте по отдельным темам.
Просмотров: 4791
 
Непрочитано 15.01.2010, 09:34
#2
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


по п.1. - см. матчасть (Беленя Е.И.) - констр. требования - опорная пластина не менее 20 мм; фундам. болты - конструктивно - d не менее 20 мм.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 17:06
#3
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


я понимаю что есть такое конструктивное требование - 20мм для опорной плиты, но у меня вопрос такой - чем оно обосновано? Расчет есть расчет! и я не вижу причин увеличивать толщину опорногй плиты для подобного рода конструкции...
Adun вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2010, 18:28
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
я понимаю что есть такое конструктивное требование - 20мм для опорной плиты, но у меня вопрос такой - чем оно обосновано? ...
1. Такого конструктивного требования нет. Конструктивные требования расписаны в соответствующих разделах СНиП, Руководств, Пособий к СНиП, СП, ТСН и прочее. Я нигде никогда не видел.
2. 20 мм ничем не обосновано. Опорная плита может быть у колонны и из трубы 100х100х4, и из 100Ш4.
3. Толщина опорной плиты рассчитывается классически на прочность по давлению под плитой или на отгиб от болта. Давление под плитой (под областью плиты) может быть и 100 т/кв.м, и 1000 т/кв.м. А болт может и не испытывать выдергивания.
4. Болт М20 - из такой же оперы. Насчет нагрузок - может быть есть сдвигающие? Или отрицательные от ветра? Если нет нагрузок, назначаете "конструктивно", в Вашем случае "конструктивным" критерием может быть монтажная нагрузка, например стойку выставили, и она должна выдерживать гор. нагрузку в 1 т (0,1 тн, 10 тн) на уровне оголовка. Анкеровка в бетоне - типа 25d по Пособию по фундаментным болтам (это тоже расчет).
5. По резервуару - раз требуют, значит надо представить расчеты. Хоть в виде 2х2=4, если иное на ум не приходит. Может, Вы основание никак не посчитали?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2010, 23:28
#5
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Вот именно на счет 20 мм пластины я нашол в пособии для предназначеном для работников проектных институтов и научных институтов.
Ну как я сказал пилту то я посчитал в этом ничего сложного нет. А вот с болтом всетаки проблема,на какие нагрузки то считать, на отпор от опорной плиты? Поскольку других вариантов я не вижу... не сдвигающих усилий, не моментов. Вопрос такой, вы упамянули о монтажной нагрузке. В следствии чего она может возникнуть, где это посмотреть?
По резервуару: я уже провел расчет на продавливание и расчет основания, просто меня смысл того расчета вводит в ступор, поскольку по серии в сухих грунтах фундамента ваобще не надо, а фундамент используется лишь как "якорь для удержания резервуара от всплытия в водонасыщеных грунтах. Ну как говорится, экспертиза на то и экспертиза, что бы знать чт надо. Даже если привязан действующий типовой проект.
Adun вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2010, 08:28
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Adun Посмотреть сообщение
Вот именно на счет 20 мм пластины я нашол в пособии для предназначеном для работников проектных институтов и научных институтов.
....с болтом всетаки проблема,на какие нагрузки то считать, на отпор от опорной плиты? Поскольку других вариантов я не вижу... не сдвигающих усилий, не моментов. Вопрос такой, вы упамянули о монтажной нагрузке. В следствии чего она может возникнуть, где это посмотреть?
....
Насчет 20 мм просьба дать ссылку на точное название пособии для предназначеном для работников проектных институтов и научных институтов. Хочется посмотреть.
Нагрузки на стадии монтажа могут возникнуть от ветра, снега, сейсмических воздействий, гололеда, удара крюком крана, от веса монтажника, от веса инвентарной люльки, от того, сего и десятого. Где посмотреть - не помню, и прямо сейчас не скажу, но вроде везде и повсеместно написано, что следует ваобще ВСЕ учесть, в т.ч. монтажную ситуацию.
По поводу требований экспертизы - Вы имеете право непосредственно общаться с экспертом, или уточнять по телефону, что конкретно имеется ввиду. Вы пытались это сделать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 17:30
#7
Adun


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 87


Да конечно при первой возможности дам ссылку на этот справочник. Он у меня на работе...Но это просто прикрасный справочние в трех томах в котором есть абсолютно все что нужно (во всяком случае я находил там что мне требовалось). В экспертизу не звонил, хотя знаю что это имеющая место практика. Спасибо за ответы, в следующем сообщении завтра дам полное название литературы в которой я это нашол.
Вот полное название справочника:
Металлические конструкции. В 3 т. Т.2. Стальные конструкции зданий и сооружений. (справочнке проектировщика)/ Под общ. ред. заслуж. строителя РФ, лауреата госуд. премии СССР В.В.Кузнецова (ЦНИИпроектстальконструкция им. Н.П.Мельникова) - М.: изд-во АСВ, 1998.”

Последний раз редактировалось Adun, 18.01.2010 в 10:08.
Adun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03