Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента

Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2010, 14:59 #1
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такая задача, В Лире 9.4, данная в файле "Го". Возникло несколько вопросов.
1. Возможно ли сопряжение стальной колонны и стены подвала по объединению перемещений по направлению давления грунта?
2. Каким образом лучше задавать соединение стены подвала и ленточного фундамента?
3. И каким образом задавать саму ленту переменной толщины по сечению?
Заранее спасибо.
Сделал примеры сопряжения. Получил разные результаты, особенно по перемещениям.
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: rar Го.rar (49.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: rar Жесткое тело 3.rar (24.7 Кб, 105 просмотров)


Последний раз редактировалось Dmitij, 26.01.2010 в 15:10.
Просмотров: 4781
 
Непрочитано 26.01.2010, 15:09
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


А название расчетного комплекса сразу не озвучить?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 06:11
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


1. в данном случае неверно. Объединение перемещений не дает эксцентриситета для соединяемых узлов, т.е. для объединения перемещений не важно близко или далеко находятся соединяемые узлы. Поэтому использовать надо либо стержни повышенной жесткости, либо АЖТ.
2. Если есть необходимость экономии или более точного решения, то также: либо стержни повышенной жесткости, либо АЖТ по граням фактического сопряжения конструкций.
3. Примите какую-то ось за основу, другую толщину делайте со смещением, а стык опят-таки на стрежнях или АЖТ.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 17:13
#4
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Схема такая - стена и колонна соприкосаются друг с другом. Соединение на гибких связях (тонких п-образных стержнях, думаю вообче ни каких стержней не ставить). Стена передает только горизонтальную нагрузку на колонны от грунта, вертикальная нагрузка со стены не передается на колонны и наоборот.
Расстояние между осями стены и колонны реальное.
Поэтому сделал объединение перемещения узлов по парно только по У.
Фундаментную ленту не получиться сделать на АЖТ, потому что в моей версии программы можно ввести только 60 АЖТ.
По моделям во втором файле, можно сделать вывод, при при применении АЖТ перемещения получаются больше на 10%, чем если элементы соедить в лоб. Тоже самое касается и осадок при вертикальных нагрузках. Усилия при этом теже.
Не могу сообразить, что при этом делать.
При угловых колоннах приходиться каждый узел колонны объединять в два объединения с узлами примыкающих стен в перпендикулярных направлениях.

Последний раз редактировалось Dmitij, 28.01.2010 в 11:12.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 06:03
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если колонна и стена на гибких связях, то можно оставить объединение перемещений, тут жестким телом не пахнет, только надо следить тогда чтобы отрыва не было по расчету, если там и связи никакие.
АЖТ не панацея, используйте стержни, разве не сказано или..или.
Про вертикальные деформации (если они увеличились), по-моему загнули, усилия могут быть близкими, но неодинаковыми. Если Вам не нравится стандартная процедура объединения перемещений, то вводите 2-х узловой КЭ (51, например, или 56), это тоже самое. Также и с АЖТ, можно заменить стержнями повышенной жесткости, но тип КЭ 10. Про трудности с угловой колонной не понял, КЭ56, наверно, то что нужно, в нем можно задать по двум направлениям, или ввести 2 КЭ51, не знаю, что там удобнее будет.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 11:08
#6
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


так если стержень прикрепить к пластине в точке - получается шарнирное соединение!
А по поводу вертикальных перемещений взгляните на файл.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 04:07
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если колонна и стена на гибких связях, то можно оставить объединение перемещений, тут жестким телом не пахнет, только надо следить тогда чтобы отрыва не было по расчету, если там и связи никакие.
Полностью поддерживаю
Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
так если стержень прикрепить к пластине в точке - получается шарнирное соединение!
Вот это немного непонятно, о чем это Вы. О каком именно месте Вы говорите?
Да и со значениями перемещений Вы, как мне кажется, немного переборщили
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 14:40
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Dmitij, так если у Вас объединение перемещений по Y, то чем же это отличается от стержня КЭ51, установленного по Y? В Вашем случае также шарнир.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 13:22
#9
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


А какой жесткости посоветуете вводить соединительные стержни?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 07:22
#10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


В идеале, берете тестовые узлы, один делаете с АЖТ, другой на стержнях и путем простого сравнения определяете достаточную жесткость, при которой сходимость обеспечена. Типовая рекомендация на рисунке, но это не панацея, следует иметь ввиду, иногда может потребоваться жестче, иногда "мягче" характеристики. И не забываем про единицы измерения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 111
Размер:	10.8 Кб
ID:	32770  
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2010, 19:32
#11
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


в этих стержнях усилия какие-то маленькие получаются)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2010, 07:06
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


эти стержни оценивают только по достаточности их жесткости, если Вы подобрали необходимую жесткость для обеспечения сходимости результатов с АЖТ, то этого достаточно, усилия в них рассматривать принципиальной необходимости нет, это фиктивные элементы.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 18:45
#13
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


получается, что с этими стержнями машина не производит расчет на устойчивость, пишет: "Геометрически изменяемая система. В этой версии расчет не производится".
Статический расчет производит, хотя перечисляет все узлы этих стержней и пишет, что система геометрически изменяемая.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 05:33
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


разберитесь для начала, где изменяемость и снимите ее, например, наложением связей (видимо, по UZ, если стержень вертикален, а пластина горизонтальна). Тогда и устойчивость и нелинейность будут доступны для расчета.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рассчет ленточного фундамента Седой Основания и фундаменты 10 10.08.2020 17:17
Конструктивное исполнение стены подвала msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2008 12:55
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием lunge Железобетонные конструкции 2 11.07.2007 16:50
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27