Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А))
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А))

Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А))

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2010, 02:23 #1
Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А))
viking1963
 
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,080

Объект - Административное здание. Несущий каркас - рамно-связевый железобетонный, монолитный, с внутренними и наружными диафрагмами жесткости.
Сейсмичность площадки 9 баллов, применительно к карте ОСР-97-А. Предварительный расчет каркаса выполнил в программе Scad v.11.1.
В геолого-литологическом строении принимают участие современные техногенные (tQIV) и элювиальные(еQIV) отложения.Техногенные отложения представлены достаточно однородным по составу насыпным грунтом, преимущественно щебенистым, с небольшим количеством супесчанного заполнителя. Элювиальные отложения залегают под слоем насыпного грунта с супесчанным и суглинистым заполнителем, а также супесями дресвяными и щебенистыми твердой консистенции с тонкими (5-20 см.редко более) послоями суглинков.Толща элювия весьма неоднородна по составу и перечисленные разновидности в разрезе могут без всякой закономерности переслаиваться и замещать друг друга без четко выраженных границ.
Принял решение выполнить фундамент здания в виде сплошной монолитной ж/б плиты (толщина 700 мм).
Вопрос - нужны ли при данных грунтах сваи? (придерживаюсь мнения что не нужны, но, есть некоторые сомнения)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Административное.jpg
Просмотров: 844
Размер:	48.6 Кб
ID:	32448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скважина7.jpg
Просмотров: 655
Размер:	64.0 Кб
ID:	32449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скважина7-обозначения.jpg
Просмотров: 473
Размер:	53.8 Кб
ID:	32450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СКВАЖИНА7 001.jpg
Просмотров: 580
Размер:	33.5 Кб
ID:	32451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СКВАЖИНА9.jpg
Просмотров: 292
Размер:	32.3 Кб
ID:	32452  



Последний раз редактировалось viking1963, 27.01.2010 в 02:44.
Просмотров: 19836
 
Непрочитано 27.01.2010, 07:28
#2
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Фундаменты подбираются исходя из расчета по 1 и 2 группе предельного состояния. Расчет сделал -сомнений нет. Грунты хорошие делайте расчет.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 08:09
#3
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


В подобной ситуации я принял сплошную плиту толщ. 500 мм с устройством под подошвой уплотненной щебеночной подушки. Тем самым обошлись без свай и выполнили замещение грунта III категории.
Вложения
Тип файла: pdf Геология.pdf (345.8 Кб, 428 просмотров)
__________________
マクシム
umakasima вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 09:49
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В геолого-литологическом строении принимают участие современные техногенные (tQIV) и элювиальные(еQIV) отложения.Техногенные отложения представлены достаточно однородным по составу насыпным грунтом, преимущественно щебенистым, с небольшим количеством супесчанного заполнителя. Элювиальные отложения залегают под слоем насыпного грунта с супесчанным и суглинистым заполнителем, а также супесями дресвяными и щебенистыми твердой консистенции с тонкими (5-20 см.редко более) послоями суглинков.Толща элювия весьма неоднородна по составу и перечисленные разновидности в разрезе могут без всякой закономерности переслаиваться и замещать друг друга без четко выраженных границ.
Вопрос - нужны ли при данных грунтах сваи? (придерживаюсь мнения что не нужны, но, есть некоторые сомнения)
Сваи не нужны, зачем сваи если грунт нормальный?
Да и при том, как собираетесь сваи загонять в щебенистый грунт? Это геморно и сложно?

ПЭ.ЭС. при чем тут раздел расчетные программы?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 10:07
#5
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Принял решение выполнить фундамент здания в виде сплошной монолитной ж/б плиты (толщина 700 мм)...
не забудь принять решение о сейсмическом шве..
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 11:02
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Всем доброго времени суток
Дополняю данные по грунтам, и поясняю ситуацию - сомнения возникли у моего напарника, когда он выполнил контрольный. предварительный расчет осадки плитного фундамента в программе "Мономах 4.5" (расчет для модели Винклера-Фусса), и получил результат осадки 9,395 см., к тому же. жути нагнала гипша :
"Элювий метаморфических сланцев, представленный (по преобладанию) дресвяным грунтом с супесью твердой до 30%, с маломощными (0,2-0,3м) прослоями щебенистого грунта с супесью и супеси твердой дресвяной. Обломки пород малопрочные и низкой прочности - отдельные ломаются руками,...".
С глубины 3,3 м грунт обводнен по трещинам на всю глубину изученного разреза".

Сегодня я стал разбираться - выяснил что осадки мой напарник по-запарке считал осадки от расчетных нагрузок, а не от нормативных - файл я подправил - осадка в норме (скрины прилагаю).
Шмидт ,
тема в расчетных программах, именно потому, что мне хочется увидеть мнение именно расчетчиков (к тому же, расчеты в Скаде и в Мономахе)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет для модели Винклера-Фусса.jpg
Просмотров: 403
Размер:	41.2 Кб
ID:	32475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет для модели Винклера-Фусса2.jpg
Просмотров: 325
Размер:	44.8 Кб
ID:	32476  
Вложения
Тип файла: doc Физические свойства грунтов.doc (150.5 Кб, 308 просмотров)

Последний раз редактировалось viking1963, 27.01.2010 в 11:24.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 11:41
#7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
"Элювий метаморфических сланцев, представленный (по преобладанию) дресвяным грунтом с супесью твердой до 30%, с маломощными (0,2-0,3м) прослоями щебенистого грунта с супесью и супеси твердой дресвяной. Обломки пород малопрочные и низкой прочности - отдельные ломаются руками,...".
С глубины 3,3 м грунт обводнен по трещинам на всю глубину изученного разреза".
тема в расчетных программах, именно потому, что мне хочется увидеть мнение именно расчетчиков (к тому же, расчеты в Скаде и в Мономахе)
Ну тогда я спокоен. Высказываю ИМХО: сваи тут не нужны вообще, если только по "психологическим требованиям" или по нормативам (хотя что-то такого не припоминаю), так как изначально они чаще всего применяются при слабеньких грунтах, в данном случае грунт нормальный...

Последний раз редактировалось Шмидт, 27.01.2010 в 11:53.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 13:44
#8
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


Ну если пояились сомнения или "психологические проблемы"-то это хорошо, с таким диагнозом можно и в скалу сваи попытаться забить.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 14:00
#9
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


я давно уже проектирую в сейсмическом районе думаю что можно обойтись без свай. Я бы применил бы фундаментные балки рассчитанные с учетом кооффицентов постели. Если ты взял плиту толщ. 700 это тоже правильно главное её тоже принять с учетом коофицентов постели.
В данном случае может быть можно обойтись и без диафрагм жескости (см таблицу 8* СНиПа II-7-81*)
Если длина здания менее 60 метров и перепады высот менее 5 метров нет необходимости вводить антисейсмический шов. (см. п,3,1 и таблицу 8* СНиПа II-7-81*)

Последний раз редактировалось dallaev, 27.01.2010 в 14:22.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 10:50
#10
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


dallaev
Цитата:
Если длина здания менее 60 метров и перепады высот менее 5 метров нет необходимости вводить антисейсмический шов. (см. п,3,1 и таблицу 8* СНиПа II-7-81*)
А как насчёт температурно-усадочных? п.1.19 табл.3 Пособия к ж.б.?? Если сетка колонн 6х6, то получается здание длинной 6х9=54м...
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 12:14
#11
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


я проектировал здания с монолитным ж/б каркасом от 50 метров - до 60 метров и более 5 этажей сейсмичности 9 баллов и здания до 80 м при сейсмичности 7-8 баллов без температурного шва - здания экспертизу проходили.
Не знаю может я и не прав, а если ввести шов при расчете на сейсмику арматура в ж/б каркасе будет намного меньше (это я говорю исходя из собственного опыта).
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 14:17
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Благодарю всех откликнувшихся за советы, (просто у меня это второй объект c cейсмичностью в 9 баллов, как я и предполагал, сваи в данном случае не нужны - (небольшой туман внес напарник со своим расчетом в Мономахе).
До этого я проектировал в основном в несейсмичных районах, и в основном на глинистых (с показателем текучести, ближе к 0,8-1,0), и просадочных грунтах.
Еще вопрос по пункту 7.2.5 (СП 31-114-2004):
7.2.5 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры на 135° и заводить их внутрь бетонного ядра не менее чем на шесть диаметров хомута, считая от оси продольного стержня. (СП 31-114-2004).

То есть, имеется в виду так, как в прилагаемом скрине? Или как?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 135 градусов.jpg
Просмотров: 479
Размер:	43.2 Кб
ID:	32565  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 14:22
#13
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


нет не так. я схемку закинул бы не знаю как сюда закинуть
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 14:25
#14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


dallaev , здравствуйте,
Cейчас поясню, как схему закинуть

1.Делаете скриншот экрана монитора, когда на мониторе изображение Вашей конструкции (нажимаете кнопку PrtScr (принскрин) на клавиатуре)
2.ЛКМ (левая кнопка мыши) Пуск - Программы - Стандартные - Paint - Правка - Вставить.
Сохраняете файл под каким-нибудь именем в формате .bmp (формат Paint)
3.Открываете файл и пересохраняете его в формате JPEG (можно в той же папке и под тем же именем)
4.ПКМ (правой кнопкой мыши) по пересохраненному файлу - открыть с помощью - Microsoft Offise Picture Manager -
5.- "Изменить рисунки" (панелька сверху по центру) - Изменение размера
6.Выставляете галочку "Процент от исходных ширины и длины (проценты) и цифру процентов, так, чтобы чуть ниже было:
Новый размер : не более 800х600 (иначе Вы не прикрепите файлы презентации в Вашем ответе). Сохраняемся (под тем же именем, но уже с уменьшенным размером).
7.Далее - Ответ - Расширенный режим - Прикрепить вложения,
ищите ваш файл (последний, уменьшенный ) отмечайте, загружайте
8.Ответить

(вообще-то проще, сразу в формате JPEG сохранять)

Последний раз редактировалось viking1963, 28.01.2010 в 14:35.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 14:37
#15
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


138 градусов относительно горизонтали. это не самая удачная схема но думаю разберешься.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (151.7 Кб, 2587 просмотров)

Последний раз редактировалось dallaev, 28.01.2010 в 15:00.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 15:07
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Чет не пойму, - хомут же "разомкнутый" получается?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 15:12
#17
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Если согнуть концы хомутов на 138 град. нормально получиться. Сейчас закину другую схемку можеть более понятно будет Можно сделать как для несейсмического района. Насчет правильность такого решения не сомневайся. я 9 лет уже проектирую в сейсмическом районе.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
резервуар.dwg (296.3 Кб, 2562 просмотров)

Последний раз редактировалось dallaev, 28.01.2010 в 15:26.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 15:56
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


dallaev ,
Доброго времени суток,

Благодарю Вас за консультацию, будьте любезны, проясните ситуацию:
дело в том, что в нашем отделе возникло два мнения, относительно хомутов в пространственных каркасах в сейсмике (пункт 7.2.5 СП 31-114-2004):

Мнение 1: (Вариант 1):
Каждый конец стержня хомута делает полный оборот (на 360*) вокруг рабочего (продольного) стержня, и только потом дополнительно отгибается от своего начального положения на 135*.
(Так как объект в сейсмоопасной зоне, то значит соединение хомута и рабочей арматуры должно быть более надежным, чем при обычных условиях строительства).

Мнение 2: (Вариант 2):
Каждый конец хомута просто загибается вокруг стержня продольной арматуры на 135* относительно своего первоначального положения.
(Так как при сильной вибрации при сильных сейсмических воздействиях при Варианте 1 поперечная арматура (хомуты) из-за чрезмерного "обкручивания" и сцепления с рабочим стержнем, из-за усилий в конструкции просто будет "срезана".
А при Варианте 2, даже если в конструкции и будет раскрытие трещин, то хотя бы хомуты чуть "разболтает", но они останутся целыми и уцелеет рабочая арматура - то есть конструкция устоит.
Какой вариант правильный?
(Изображения по Варианту 2 я прикреплю после Вашего ответа - так как не могу прикреплять сразу более 5 изображений).

P.S.: Может быть кто-нибудь из форумчан прикрепит фотографии хомутов в вязанных арматурных каркасах в конструкциях, возводимых в сейсморайонах? Было бы интересно глянуть

Прикрепляю изображения Вариант 1:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начальное положение концов стержня.jpg
Просмотров: 163
Размер:	23.3 Кб
ID:	32642  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант-1-Аксонометрия.jpg
Просмотров: 201
Размер:	28.1 Кб
ID:	32643  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант-1-Вид сверху.jpg
Просмотров: 157
Размер:	24.1 Кб
ID:	32644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант-1-Вид сбоку.jpg
Просмотров: 177
Размер:	25.3 Кб
ID:	32645  

Последний раз редактировалось viking1963, 29.01.2010 в 16:34.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 16:04
#19
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Правильно вариант 2. хомута просто загибается вокруг стержня продольной арматуры на 135* относительно своего первоначального положения.
Если концы хомутов согнете как для несейсмического района строительства тоже будет правильно. экспертиза по этому поводу редко пишет замечания. за 9 лет мне по этому поводу написали 1-2 раза. А проектирую я только для сейсмического района.

Последний раз редактировалось dallaev, 29.01.2010 в 16:18.
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 16:25
#20
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Прикрепляю изображения Вариант 2:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начальное положение концов стержня.jpg
Просмотров: 88
Размер:	23.3 Кб
ID:	32647  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант-2-Аксонометрия.jpg
Просмотров: 132
Размер:	29.4 Кб
ID:	32648  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант-2-Вид сверху.jpg
Просмотров: 102
Размер:	20.7 Кб
ID:	32649  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант-2-Вид сбоку.jpg
Просмотров: 139
Размер:	23.4 Кб
ID:	32650  
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Выбор типа фундамента. Сейсмика (9 баллов (ОСР-97-А))



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53