перекрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие

перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.02.2010, 10:10 #1
перекрытие
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте, форумчане! Подскажите начинающему конструктору, какое конструктивное решение перекрытия лучше выбрать? Ситуация такая: имеются девять емкостей ЛВЖ, из условия хранения такого рода емкостей планируется выстроить трехъярусный каркас (по три емкости на ярусе) для их хранения, суммарная нагрузка от одной емкости примерно 35т. На данный момент мне необходимо примерно прикинуть сечение и конструкцию каркаса без расчета для определения целесообразности такого рода конструкции. Колонны я примерно прикинул: монолитные сечением 40х40 девять штук (пролет 6м, шаг 4м), а вот с перекрытием не знаю, для монолитки нагрузка большая, может как-то металлическими балками обвязаться? Подскажите пожалуйста... Фото емкости выложил

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Foto_tanki_dlq_rostova_002.jpg
Просмотров: 84
Размер:	213.1 Кб
ID:	33330  

Просмотров: 2216
 
Непрочитано 11.02.2010, 10:18
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ваша емкость имеет транспортировочную раму, наверно надо вот так и понаставить друг на друга и хранить. Если рама не выдерживает, значит, усиливаем.
Я правильно понял, что хранятся сами бочки? А не ЛВЖ?
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:30
#3
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Хранятся бочки, а в них ЛВЖ! В том-то и есть весь смыл: при покупке такие бочки идут с рамами, которые определенным образом ставятся на фундамент и друг на друга, но у заказчика уже есть бочки и они по материалу стенок отличаются от тех, которые производят сейчас, да и с рамами видать у него проблема... Необходимо выяснить что дешевле: купить новые емкости из нержавеющей стали (что очень недешево!!!), либо обеспечить должный уровень эксплуатации имеющимся в наличии емкостям (которых у него просто завались) путем устройства такого рода конструкции
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 10:31
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


medved, твое счастье, что уже ответили. Иначе тема была бы удалена сразу и без разговоров
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 10:53
#5
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Кулик Алексей aka kpblc, мой главный вопрос, не что дешевле??? а какую конструкцию перекрытия целесообразнее выбрать?
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:23
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Значит, хранилище ЛВЖ.
1. Такие сооружения проектируются по ведомственным нормам хим-, нефть-, газ-. Там могуть быть определенные требования, например к отбортовкам перекрытия на случай разлива ЛВЖ. Или например по огнестойкости первого яруса. И т.д.
2. Эти емкости, независимо от материала, рассчитаны на нагрузки от хранящегося ЛВЖ, на испытательные и т.д. При этих расчетах опирание задано. Соответственно Вы должны знать, как можно их опирать, и от этого плясать. Т.е. сначала создать конструктив опирания. Затем остальное.
3. Такие вот мысли.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:58
#7
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Спасибо, Ильнур! Я постараюсь скинуть конечный вариант!
medved вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50