1001 вопрос по ЛИРЕ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > 1001 вопрос по ЛИРЕ

1001 вопрос по ЛИРЕ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2010, 16:47 #1
1001 вопрос по ЛИРЕ
adv87_
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126

При импортировании из Акада в лиру елементы балок и колон самопроизвольно поворачиваются, в чем может быть проблема?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 418
Размер:	22.9 Кб
ID:	33479  

Вложения
Тип файла: rar пример.rar (26.6 Кб, 132 просмотров)

Просмотров: 12745
 
Непрочитано 13.02.2010, 18:00
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Также постоянно стречался с этим косяком, импортируя поэтажные планы из AutoCAD. Offtop: Нас уже двое, а это, скорее всего, говорит об ошибке в самой проге. Хотя решение этой проблемы в Лире решается за счет нажатия 4-х раз на кнопку мыши
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 20:04
#3
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


это каких еще кнопок?
adv87_ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:21
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


установка необходимого выделения элементов (1-й клик)-выделение элементов(2-й клик)-местные оси элементов (3-й клик)-ок (4-й клик). Все дело в том (по крайней мере, у меня), что при экспорте Лира почему-то меняет направления местных осей у некоторых элементов...
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 23:35
#5
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


спасибо помогло
adv87_ вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 23:49
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Рад помочь
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 00:00
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Цитата:
Сообщение от adv87_ Посмотреть сообщение
спасибо помогло
Для этого есть кнопка [Спасибо]. По крайней мере, пока
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 00:14
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Для этого есть кнопка [Спасибо]. По крайней мере, пока
Offtop: Кулик, а для чего эта функция? Что она дает? (я ни в коем случае не против, мне просто интересно)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 00:57
#9
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Простите! Немножко не по теме, но когда импортирую из Autocad'а в Мономах разные планы dxf, в Мономахе колоны и стены не совпадают. Приходится в ручную все двигать. А ведь я во всех чертежах задавал начальные координаты в одной точке! Где у меня ошибка?
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 01:42
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
когда импортирую из Autocad'а в Мономах разные планы dxf, в Мономахе колоны и стены не совпадают
Насколько не совпадают? Выложите, если можете, планы этажей, а мы глянем.
По поводу больших расстояний не знаю, знаю, что в процессе создания схемы в каде необходимо быть очень аккуратным с привязками, ибо чревато тем, что стыковка вертикальных конструкций не будет производить
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 02:00
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: Кулик, а для чего эта функция? Что она дает? (я ни в коем случае не против, мне просто интересно)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952&page=97 и там с #1936
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 03:02
#12
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Где-то 10-30 см.
Здание вер 1 - это то,что получается сразу после импортирования. (при расчете здания пишет, что колонна или стена такого-то этажа не имеет опоры, затем я смотрю на координаты на одном этаже и на другом, счтаю разницу и сдвигаю)
Здание вер 2 - после описанных манипуляций (но считать в МКЭ отказывается, опять что-то не совпадает, я так буду двигать до скончания веков )
Мономах 4.5
Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: rar здание вер 1.rar (4.5 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: rar здание вер 2.rar (29.6 Кб, 75 просмотров)

Последний раз редактировалось Kinzer, 14.02.2010 в 13:12.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 05:57
1 | #13
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626


Kinzer, было у меня такое. Ошибка была именно в файлах AutoCAD'а. Проверь более тщательно проблемные места и поиграй с порядком задания точности в AutoCAD'е. Естественно, необходимо, чтобы все планы этажей были привязаны одинаково к МИРОВОЙ системе координат.
Вот для чего у тебя координаты левой нижней колонны равны:
'_id Точка: X = 6096.2127 Y = 6116.9489 Z = 0.0000
Не трудно ведь перенести все планы так, чтобы эти координаты стали
'_id Точка: X = 0.000 Y = 0.000 Z = 0.0000
Еще я посоветовал бы все планы уменьшить в 1000 раз, чтобы вставлять в МОНОМАХ в метрах.

Последний раз редактировалось Profan, 14.02.2010 в 06:06.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 12:11
1 | #14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Естественно, необходимо, чтобы все планы этажей были привязаны одинаково к МИРОВОЙ системе координат
Вот и ответ. Я не стал пробовать передвинуть абюсолютно все этажи, ограничился несколькими. Все прошло!
Offtop: Я, кстати, не в обиду Profan-у, предпочитаю чертить 1:1
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 13:11
#15
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Я не стал пробовать передвинуть абюсолютно все этажи, ограничился несколькими. Все прошло!
А можете выложить файл Мономаха. У меня МКЭ расчет не работает.
Вроде когда чертил специально задавал нач координат в одной точке...

Последний раз редактировалось Kinzer, 14.02.2010 в 21:24.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 14:11
#16
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Я работаю в русском AutoCAD 2007 (отстал от прогресса ха-ха), поэтому последовательность задания глобальной ПСК такова: командная строка-ПСК-мир. Потом переносите свою схему в ноль
В МКЭ расчете опять будут ошибки (несоосность стен). Это проблемы создания Вашей схемы в AutoCAD. Я еще раз говорю, что с привязками при создании надо быть аккуратнее. Пути решения этой проблемы: 1) в МКЭ расчете поставить другое (бОльшее) значени отклонения КЭ стены от плоскости стены 2)поправить схему в AutoCAD

Добавлено:
Отличие на 0,05м по оси Y-как же Вы так чертите-то?
Вложения
Тип файла: rar Чертежи с исправленной ПСК.rar (168.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: rar схема.rar (27.9 Кб, 79 просмотров)

Последний раз редактировалось Дрюха, 14.02.2010 в 14:16. Причина: причина ошибки
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 14:18
#17
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Дрюха,
Спасибо за помощь.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 14:26
#18
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934


Да, кстати, в процессе создания схема в Каде возможно задавать сечения, а не тупо нарисовать все колонны, а потом задавать их сечения в Мономахе или Лире. Помогает, кстати

Ну и еще (добавочка не в защиту Мономаха) : лично по мне автоматическая триангуляция-это не лучший способ задания схемы. в особенности, КЭ, находящиеся в зоне опор. На рисунке все видно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ывыв.jpg
Просмотров: 203
Размер:	88.6 Кб
ID:	33503  

Последний раз редактировалось Дрюха, 14.02.2010 в 14:34.
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 15:08
#19
adv87_


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126


Думаю у многих много вопросов пор данному вопросу и у меня в том числе, предлагаю создать тему 1001 и один вопрос по Лире
adv87_ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 15:08
#20
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ну и еще (добавочка не в защиту Мономаха) : лично по мне автоматическая триангуляция-это не лучший способ задания схемы. в особенности, КЭ, находящиеся в зоне опор. На рисунке все видно...
Согласен. Меня тоже смущали эти треугольники. Но какая альтернатива? В ручную очень долго.
Слышал что в программах вроде Ансиса по-умному как-то триангулирует, но хоть понять как все здесь должно правильно работать... эх.
Может как вариант: триангулировать в автомате а потом приопорные участки в ручную делать?

Последний раз редактировалось Kinzer, 14.02.2010 в 15:14.
Kinzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > 1001 вопрос по ЛИРЕ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35