Отсутствие перевязки в кладке.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отсутствие перевязки в кладке.

Отсутствие перевязки в кладке.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2010, 09:54 #1
Отсутствие перевязки в кладке.
Trikokosika
 
инженер-конструктор
 
Киров + Москва
Регистрация: 23.01.2009
Сообщений: 128

Добрый день.
Вопрос в следующем. Есть стена строящегося 10-ти этажного здания. Построено пока 3 этажа. Стена по радиусу (вернее выполненная сегментами). В местах преломления строители кладку выполнили похоже без перевязки. Подскажите ухудшилась ли в связи с этим несущая способность простенка? И если да то как это можно оценить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 135
Размер:	70.1 Кб
ID:	34178  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 166
Размер:	91.4 Кб
ID:	34179  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 183
Размер:	119.6 Кб
ID:	34180  

Просмотров: 2987
 
Непрочитано 25.02.2010, 10:28
#2
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Добрый день. Посмотрите на кладку сверху, внутри кладки перевязка скорее всего есть. Если первязки нет надо сделать сверху монолитный пояс и выше вести кладку с перевязкой. Простенок широкий - это хорошо. В расчет брать (в случае отсутствия перевязки) каждый участок простенка, при устройстве монолитного пояса это будет с запасом.
Андрей Б. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 10:40
#3
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Дело в том что меня волнует больше не этот простенок а соседний. Он по расчету проходит впритык практически без запаса (там сложная ситуация не буду вдаватся в подробности). Сверху наверное не увидеть там все перекрыто перемычками.

Забыл сказать кладка простенков в таких местах заармирована сетками через 4 ряда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 120
Размер:	120.2 Кб
ID:	34184  
Trikokosika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 11:15
#4
Trikokosika

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128


Сегодня посмотрел на кладку сверху. У тех простенков что на предыдущих фото ни чего увидеть не удалось - все замазано раствором (объект был законсервирован). Но нашел другой случай где это видно (см. фото). Перевязка по видимому отсутствует.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 152
Размер:	37.1 Кб
ID:	34281  
Trikokosika вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отсутствие перевязки в кладке.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема перевязки круглой кирпичной стены Bryan Каменные и армокаменные конструкции 3 15.12.2011 11:40
Требования к кладке лифтовых шахт. SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 15.07.2010 15:45
Марка пенополистирола в 3-х слойной кладке. GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.12.2009 13:10
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Нормативное напряжение в кладке bars11 Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2009 10:18