Арбат. Продавливание за границей расположения поперечной арматуры.
Another
 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46

Выполняю расчет перекрытия на продавливание а Арбате (SCAD 11.1) не проходит по бетону за границей поперечной арматуры. При ручном расчете по СП проходит с запасом. Может это у меня проблемы с SCAD… или с головой. Может кто-нибудь сталкивался, в чем тут дело?...
Просмотров: 3482
 
Непрочитано 02.03.2010, 18:04
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Выкладывайте данные, а мы посмотрим
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2010, 21:18
#3
Another


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46


Ок. Результаты расчета в файле.
Вложения
Тип файла: doc Сравнение.doc (42.0 Кб, 220 просмотров)
Another вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 21:39
#4
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


А Арбате ошибка, они считают что граница проверочного расчета без поперечной арматуры проходит на расстоянии всего h0, от сечения поэтому и не проходит, а в СП 2h0. Кстати в арбате на рис. показано 1,5h0, но как сказал ранее, считает все равно по h0. Проверьте взяв границу на расстоянии h0, коэффициент использования совпадет с Арбатовским.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 22:03
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


В проге действительно косяк...
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 05:04
#6
Another


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46


Спасибо! Видимо этот косяк еще один плюс в пользу ручного расчета. Как в такой простой проге можно было ошибку допустить!? Ни понимаю..
Another вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 10:36
#7
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Выполняю расчет перекрытия на продавливание а Арбате (SCAD 11.1) не проходит по бетону за границей поперечной арматуры. При ручном расчете по СП проходит с запасом. Может это у меня проблемы с SCAD… или с головой. Может кто-нибудь сталкивался, в чем тут дело?...

С Проблемой в "Арбате" видимо разобрались, осталось разобраться с головой

При заданной нагрузке в 138т и размерах колонны 40х40см, с h0 плиты 30см и бетоне В20
У вас просто ничего не проходит, о каком запасе вы говорите...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 12:04
#8
Another


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46


Давайте так, уважаемый A-III, расчет я приложил, а вы конкретно указываете что именно не проходит.
Прочность на продавливание бетонного элемента с поперечной арматурой коэф. исп.=0.98 (Арбат)
Прочность на продавливание за пределами установки поперечной арматуры коэф. исп.=0.93 (Ручной счет)
Где я не прав?
Another вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 12:50
#9
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Давайте так, уважаемый A-III, расчет я приложил, а вы конкретно указываете что именно не проходит.
Давайте уважаемый Another

Я не знаю... видимо голова не проходит...
Может давление высокое нонече...

Просто по 6.2.47 То что несет бетон 4*(40+27)*27*9=65тонн
Следовательно... нужно поперечное армирование, только вот прочитав п 6.2.48, получается что она вроде и не помогает... всего чуть-чуть...
Мы будем звать тебя -"Почти" -х/ф " Апокалипто"

А...
Цитата:
В проге действительно косяк...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес

Последний раз редактировалось A III, 03.03.2010 в 12:56. Причина: Добавка...
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:15
#10
Another


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46


Я могу только уточнить: Rbt=9.2 кг/см2, а силовой фактор умножаем на коэф. надежности по ответственности – 0.95. Получаем коэфициент использования 0.98…
Спасибо за такое пристальное внимание (искрене!!!).
Another вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 13:41
#11
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Я могу только уточнить: Rbt=9.2 кг/см2, а силовой фактор умножаем на коэф. надежности по ответственности – 0.95. Получаем коэфициент использования 0.98…
Просто запас должен быть... 2% это слишком как-то... уверенно... хотя... почему бы и нет...


Цитата:
Спасибо за такое пристальное внимание (искрене!!!).
Another -
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек.
Хуан Рамон Хименес
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 13:45
#12
Another


 
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46


Согласен. Уже перешел на В25.
Another вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Арбат. Продавливание за границей расположения поперечной арматуры.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Направление расположения арматуры в SCAD Павел114 Железобетонные конструкции 33 05.04.2014 22:31
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 CAD SCAD 11 31.08.2011 12:23
Продавливание. Учёт продольной арматуры. CITIZEN Железобетонные конструкции 8 25.09.2009 17:40