Арбат. Продавливание за границей расположения поперечной арматуры.
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 3482
|
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
А Арбате ошибка, они считают что граница проверочного расчета без поперечной арматуры проходит на расстоянии всего h0, от сечения поэтому и не проходит, а в СП 2h0. Кстати в арбате на рис. показано 1,5h0, но как сказал ранее, считает все равно по h0. Проверьте взяв границу на расстоянии h0, коэффициент использования совпадет с Арбатовским.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Выполняю расчет перекрытия на продавливание а Арбате (SCAD 11.1) не проходит по бетону за границей поперечной арматуры. При ручном расчете по СП проходит с запасом. Может это у меня проблемы с SCAD… или с головой. Может кто-нибудь сталкивался, в чем тут дело?...
С Проблемой в "Арбате" видимо разобрались, осталось разобраться с головой ![]() При заданной нагрузке в 138т и размерах колонны 40х40см, с h0 плиты 30см и бетоне В20 У вас просто ничего не проходит, о каком запасе вы говорите...
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46
|
Давайте так, уважаемый A-III, расчет я приложил, а вы конкретно указываете что именно не проходит.
Прочность на продавливание бетонного элемента с поперечной арматурой коэф. исп.=0.98 (Арбат) Прочность на продавливание за пределами установки поперечной арматуры коэф. исп.=0.93 (Ручной счет) Где я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Я не знаю... видимо голова не проходит... ![]() Может давление высокое нонече... Просто по 6.2.47 То что несет бетон 4*(40+27)*27*9=65тонн Следовательно... нужно поперечное армирование, только вот прочитав п 6.2.48, получается что она вроде и не помогает... всего чуть-чуть... Мы будем звать тебя -"Почти" -х/ф " Апокалипто" А... Цитата:
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес Последний раз редактировалось A III, 03.03.2010 в 12:56. Причина: Добавка... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. | Xenser | Расчетные программы | 14 | 13.03.2021 14:19 |
Направление расположения арматуры в SCAD | Павел114 | Железобетонные конструкции | 33 | 05.04.2014 22:31 |
Расстановка поперечной арматуры по результатам Scad 11.3 | CAD | SCAD | 11 | 31.08.2011 12:23 |
Продавливание. Учёт продольной арматуры. | CITIZEN | Железобетонные конструкции | 8 | 25.09.2009 17:40 |