связи покрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > связи покрытия

связи покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2010, 13:11 #1
связи покрытия
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Подскажите пожалуйста. Производственное здание, металлический каркас, пролет 12 м, шаг колонн 6м. Пролет перекрывает металлическая двутавровая балка 55Б1. Какого сечения должны быть элементы перекрестной решетки горизонтальной поперечной связевой фермы в торце здания? Район по напору ветра второй. Можно принять раскосы из одиночного уголка 80х6 или лучше использовать спаренные уголки? Посоветуйте.Расстояние между узлами связевой фермы 3м.
Просмотров: 4487
 
Непрочитано 03.03.2010, 14:17
#2
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Если связи крестовые (работают на растяжение) то определяющим фактором при выборе сечения, в большинстве случаев, но не всегда, будет предельная гибкость.

Не забывай, что в систему крестовых связей входят также и распорки. А они вот почти всегда сжаты, правда длина их меньше - а это хорошая новость.

Для справки посмотри аналогичные серии.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 14:11
#3
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


Подскажите. елси узлы поперечной связевой фермы центрированы на ось симметрии стропильной балки. то будут ли выполнять роль распорок прогоны, опертые на верхний пояс балки над узлом крепления связей к балке. или следует узлы связей крепить под прогонами к верхнему поясу балки? Балка 55Б1
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 17:31
#4
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Oleg21,

Кинул бы ты схемку а то боюсь неправильно пойму. Поэтому конкретно и не советую.

Цитата:
то будут ли выполнять роль распорок прогоны
Посмотри ветку "Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против"
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 12:06
#5
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


Вопрос в том где должен располагаться раскос перекрестной поперечной связевой фермы по высоте стропильной балки, чтобы прогон нес функцию распорки? Раскос должен крепиться к поясу балки или в месте обозначенном пунктиром или же место крепления не имеет значения?подскажите пожалуйста
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 243
Размер:	18.8 Кб
ID:	34752  
Oleg21 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 16:22
#6
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


В сериях где прогоны используются как распорки (см. например 1.460.3-23.98 "Молодечно") связи крепят к верхнему поясу рамы (нижнему поясу прогона).

Скорей всего 55Б1 у Вас изгибается, а значит верхний пояс балки сжат и раскрепить именно его милое дело.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 373
Размер:	41.3 Кб
ID:	34771  
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 08:26
#7
Oleg21


 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156


вопрос конечно не в тему. но можно ли к нижнему поясу прогона 20П ГОСТ 8240-93 крепить на двух болтах М16 горизонтальную связь по покрытию?позволяют ли правила расстановки болтов делать отверстия в этом прогоне? ширина полки прогона 76 мм.
Oleg21 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > связи покрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
вертикальные связи покрытия Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 2 01.11.2009 20:27
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09