Поверхностное замораживание бетона.
Дмитрий_СПб
 
зам.директора
 
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84

Жилое здание. Полный каркас. Перекрытие над 1-ым этажом толщиной 160 мм. При -23С производилось бетонирование. В итоге появились подозрения что плита подморожена. Были высверлены керны. Из кернов изготовлены образцы-цилиндры (из керна 160мм - 3 цилиндра по 54 мм), выдержаны в "бане" +50С и 95% влажности в течение 5 суток. т.е образцы должны были набрать 100% прочности. В итоге испытаний все 6 кернов показали: все верхние образцы 35-40%, средние 75-80%, нижние 95-100%. Есть ли какая - нибудь технология по сохранению перекрытия? Например упрочняющая пропитка? Кто-нибудь сталкивался?
Просмотров: 5882
 
Непрочитано 12.03.2010, 06:09
#2
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Видимо стоит в этом случае провести испытания на прочность и деформативность. В моей практике такое было. Надо по возможности снимать неоределённость, чтобы делать в дальнейшем обоснованные выводы.
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 08:46 Усиление замороженной монолитной плиты
#3
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Жилое здание. Полный каркас. Перекрытие над 1-ым этажом толщиной 160 мм. При -23С производилось бетонирование. В итоге появились подозрения что плита подморожена. Были высверлены керны. Из кернов изготовлены образцы-цилиндры (из керна 160мм - 3 цилиндра по 54 мм), выдержаны в "бане" +50С и 95% влажности в течение 5 суток. т.е образцы должны были набрать 100% прочности. В итоге испытаний все 6 кернов показали: все верхние образцы 35-40%, средние 75-80%, нижние 95-100%. Как проверить плиту на прочность и какие варианты усиления?
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:35 Поверхностное замораживание бетона.
#4
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


Советую определить прочность бетона ультразвуковым методом. Любой кёрн, это нарушение целой структуры.
Но и это не даст полной гарантии. Испытайте перекрытие равномерной расчётной нагрузкой с повышающим к=1,5. Если не хотите платить, можно всё сделать самому. Нагрузите последовательно ступенями по 15-20% перекрытие нагрузкой от веса кирпичей или других строительных материалов. Необходим контроль прогиба и наличия трещин после каждой ступени. Интервал между нагрузками 15 минут. Не будет трещин и недопустимого прогиба, всё в порядке. Я применял это в перекрытиях 9 этажных каркасных зданий. Не забудьте о технике безопасности. Вдруг оно упадёт сразу.
Удачи.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 16:08
#5
kotofey

Стройка
 
Регистрация: 17.01.2010
Москва
Сообщений: 102
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™


упрочняющие пропитки улучшают качество поверхностного слоя бетона и его стойкость. Но в вашем случае поверхностный слой "заморожен", а значит упрочнить его не получится. Для безопасности и надежности лучше конечно заменить конструкции...
__________________
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 16:19
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


проверить на прочность можно взяв фактические прочностные характеристики бетона и выполнить расчет, а уже потом думать об усилении.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 23:32
#7
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


По паспорту посмотреть были ли противоморозные добавки, выяснить прогревалась ли плита, посмотреть была ли провибрирована бетонная смесь, проверить фактическую прочность бетона в плите неразрушающими методами. Далее сравниваем с разрешенной прочностью марки бетона на момент замораживания по СНиПу «Несущие ограждающие конструкции». Если фактическая прочность бетона в плите больше, плита провибрирована, то бетон может со временем набрать прочность до100% и выше – это будет еще зависеть от качества цемента, который пошел на изготовление бетонной смеси на заводе.(если цемент плохого качества, то по прочнсти бетон может не добрать до проектной около 15-20 %. Если прочность плиты на момент замораживания меньше разрешенной по СНиП, то лучше сразу рубить перекрытие. Чтобы произвести испытание плиты надо ждать пока перекрытие не наберет прочность до 70%. Можно сделать тепловой контур и греть с помощью тепловых пушек. Прежде чем производить испытание, нужно измерить существующий прогиб плиты от собственного веса. Далее процесс испытания плиты. Устанавливаешь под перекрытием на подмости прибор для измерения прогиба. Верх перекрытия расчерчиваешь на квадраты 1м на1м и мешками по 50 кг раскладываешь посередине квадратов через определенные промежутки времени. По результатам испытаний – решение по усилению.перекрытия.
vlads вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 09:46 протокол испытаний
#8
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


появился протокол испытаний
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 239
Размер:	41.4 Кб
ID:	35198  
Вложения
Тип файла: doc протокол №37.doc (62.5 Кб, 236 просмотров)
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 09:51
#9
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


протокол испытания кернов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 127
Размер:	41.4 Кб
ID:	35199  
Вложения
Тип файла: doc протокол №37.doc (62.5 Кб, 212 просмотров)
Дмитрий_СПб вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 10:01
#10
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


И зачем было делать 2 темы?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2010, 13:22
#11
Дмитрий_СПб

зам.директора
 
Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
<phrase 1=


Одна в разделе технология, для того чтобы узнать мнение непосредственно производителей работ, а вторая в разделе кострукции для того чтобы узнать мнение конструкторов. В разных разделах форума разные люди, хотелось рассмотреть ситуацию с двух сторон. Ну раз у Вас свое мнение на этот счет, нет проблем больше так делать не буду. Один вопрос - Вы со строительством, что-то общее имеете? С Уважением.
Дмитрий_СПб вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Поверхностное замораживание бетона.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41