Поверхностное замораживание бетона.
зам.директора
Санкт - Петербург
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 84
|
||
Просмотров: 5882
|
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
![]() |
Жилое здание. Полный каркас. Перекрытие над 1-ым этажом толщиной 160 мм. При -23С производилось бетонирование. В итоге появились подозрения что плита подморожена. Были высверлены керны. Из кернов изготовлены образцы-цилиндры (из керна 160мм - 3 цилиндра по 54 мм), выдержаны в "бане" +50С и 95% влажности в течение 5 суток. т.е образцы должны были набрать 100% прочности. В итоге испытаний все 6 кернов показали: все верхние образцы 35-40%, средние 75-80%, нижние 95-100%. Как проверить плиту на прочность и какие варианты усиления?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43
|
Советую определить прочность бетона ультразвуковым методом. Любой кёрн, это нарушение целой структуры.
Но и это не даст полной гарантии. Испытайте перекрытие равномерной расчётной нагрузкой с повышающим к=1,5. Если не хотите платить, можно всё сделать самому. Нагрузите последовательно ступенями по 15-20% перекрытие нагрузкой от веса кирпичей или других строительных материалов. Необходим контроль прогиба и наличия трещин после каждой ступени. Интервал между нагрузками 15 минут. Не будет трещин и недопустимого прогиба, всё в порядке. Я применял это в перекрытиях 9 этажных каркасных зданий. Не забудьте о технике безопасности. Вдруг оно упадёт сразу. Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
упрочняющие пропитки улучшают качество поверхностного слоя бетона и его стойкость. Но в вашем случае поверхностный слой "заморожен", а значит упрочнить его не получится. Для безопасности и надежности лучше конечно заменить конструкции...
__________________
Работаю с хорошими людьми |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
По паспорту посмотреть были ли противоморозные добавки, выяснить прогревалась ли плита, посмотреть была ли провибрирована бетонная смесь, проверить фактическую прочность бетона в плите неразрушающими методами. Далее сравниваем с разрешенной прочностью марки бетона на момент замораживания по СНиПу «Несущие ограждающие конструкции». Если фактическая прочность бетона в плите больше, плита провибрирована, то бетон может со временем набрать прочность до100% и выше – это будет еще зависеть от качества цемента, который пошел на изготовление бетонной смеси на заводе.(если цемент плохого качества, то по прочнсти бетон может не добрать до проектной около 15-20 %. Если прочность плиты на момент замораживания меньше разрешенной по СНиП, то лучше сразу рубить перекрытие. Чтобы произвести испытание плиты надо ждать пока перекрытие не наберет прочность до 70%. Можно сделать тепловой контур и греть с помощью тепловых пушек. Прежде чем производить испытание, нужно измерить существующий прогиб плиты от собственного веса. Далее процесс испытания плиты. Устанавливаешь под перекрытием на подмости прибор для измерения прогиба. Верх перекрытия расчерчиваешь на квадраты 1м на1м и мешками по 50 кг раскладываешь посередине квадратов через определенные промежутки времени. По результатам испытаний – решение по усилению.перекрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
И зачем было делать 2 темы?
![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Сообщений: 84
![]() |
Одна в разделе технология, для того чтобы узнать мнение непосредственно производителей работ, а вторая в разделе кострукции для того чтобы узнать мнение конструкторов. В разных разделах форума разные люди, хотелось рассмотреть ситуацию с двух сторон. Ну раз у Вас свое мнение на этот счет, нет проблем больше так делать не буду. Один вопрос - Вы со строительством, что-то общее имеете? С Уважением.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |