Несущая монолитная стена 15 см.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2010, 19:04 #1
Несущая монолитная стена 15 см.
Lovipodachu
 
Калининград
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 16

Добрый день!
Интересует мнение специалистов по поводу несущей способности монолитной стены 150 мм.
Стена армирована 10-той арматурой двойным квадратом 250 х 250 мм, т.е. арматуры около 10 кг/м2.
Бетон товарный М-200. Возможны несколько холодных швов в стене, примерно каждый метр высоты. Швы будут обработаны максимально с соблюдение строительных норм. Уплотнение бетона вибратором не планируется, поскольку может не выдержать опалубка, но будет применятся ручное уплотнение.
Внутренняя несущая стена 300 мм - газобетон.
Перекрытие сборное железобетонное опирается по краям на монолит, внутри соотвественно на несущую стену, либо как вариант полностью монолитное перекрытие, но это маловероятно.
Дом 13,7 х 10,2 метра. Высота 1 этажа почти 3 метра, второй этаж мансардный. В коньке высота 8,7 метра.
Если важно, то будет стоять на ленточном монолитном фундаменте шириной 250 мм, глубина 1200 мм, тоже соответственно проармированном таким квадратом.

Что вы думаете?

Последний раз редактировалось Lovipodachu, 18.04.2010 в 19:09.
Просмотров: 39146
 
Непрочитано 18.04.2010, 19:17
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


А какие защитные слои бетона?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:23
#3
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Имеете ввиду наружные и внутренние слои?
Снаружи 100 мм пенополистирол, внутри штукатурка непосредственно по бетону.
Это имелось ввиду?
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 19:38
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Вот: Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слои.JPG
Просмотров: 1271
Размер:	10.2 Кб
ID:	37633, сколько от наружной грани бет. стены до грани арматурного стержня? Или до центра стрежня?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:49
#5
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Понял....
20-30 мм
В общем если точнее, то по горизонтальной арматуре 20 мм, по вертикальной арматуре 30 мм.
До центра ближайшего к поверхности стены стержня 25 мм.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 20:11
#6
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Стена безусловно выдержит, но как вы будете опалубку кородить... Мне кажется что это технически неудобно. Смущает ширина фундамента. Я проектирую дома 3х этажные полностью монолитные, толщина стен 160 мм и никаких проблем. Опалубка правда у фирмы специальная.
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:22
#7
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Стена безусловно выдержит, но как вы будете опалубку кородить...
Ну, там тоже есть специальная опалубка, типа несъёмной. Закладки под арматуру, только там внутри без ППС получается. Вроде не очень сложно собирается, мне показывали.
Меня просто 150 мм стены смущали, с точки зрения прочности и армирования, достаточно ли арматуры, или наоборот слишком много...
И ещё волнует вопрос сопряжение железобетонного перекрытия и монолитной стены - насколько это грамотно и как там правильно этот узел связать.

Последний раз редактировалось Lovipodachu, 18.04.2010 в 20:46.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 21:04
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


согласно п.7,5 СП 52-103-2007 толщину стены надо принять 18 см. и более
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 21:28
#9
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
согласно п.7,5 СП 52-103-2007 толщину стены надо принять 18 см. и более
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 21:36
#10
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Смущает несущая газобетонная стена...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 22:23
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
Более, чем достаточно
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 22:37
#12
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


аффтар, кагбе не ты первый не ты последний, уже мульон таких домов построено, вроде всем хватает. Вот только не советую. Ой как не советую. Даже скотину держать не стал бы в таком доме(ППС опалубка).
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 23:26
#13
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
аффтар, кагбе не ты первый не ты последний, уже мульон таких домов построено, вроде всем хватает. Вот только не советую. Ой как не советую. Даже скотину держать не стал бы в таком доме(ППС опалубка).
А в чем засада то? Скажите, блин, пока не поздно...
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 23:42
#14
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


С удовольствием!!!
http://pamag.ru/pressa/exp-penopol
читать вдумчиво...
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 23:53
#15
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 401


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
А в чем засада то? Скажите, блин, пока не поздно...
Насколько мне известно, несъемная опалубка из пенополистирола воспринимает давление от укладываемой бетонной смеси за счет поперечных ребер (т. е. поперек стены с определенным шагом будут проходить перемычки из пенопласта).
По моему это не есть хорошо. Да и утепление из пенопласта, да еще и на внутренней поверхности стен - тоже не самая удачная мысль.
Если уж так хочется дом из бетона, то ИМХО лучше сделать съемную опалубку из фанеры и бруса, а потом утеплить стены снаружи.
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 10:58
#16
Dmitry_Ch


 
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Lovipodachu Посмотреть сообщение
Я могу залить только 150, 200 или 250 мм стену. С вариантом 200 мм стоимость уже немного не та, которую бы хотелось иметь...
Я посмотрел СП - там ведь речь идет о высотных домах. Я же говорю по 2-х этажный дом.
Есть ли смысл переплачивать за толщину стены? Может всё-таки достаточно 150 мм?
Не знаю как в России, но в Украине для строительства по технологии ТЕРМОДОМ (ИЗОДОМ, PLASTBAU, ТЕРМО ДОМ) существует отдельный СНИП - ДБН В.2.6-6-95 (http://www.budinfo.com.ua/dbn/137.htm). Подозреваю, что и в России аналогично. Способ и объем армирования по данной технологии подробно описан на сайтах занимающихся реализацией пенополистирольных блоков. В малоэтажных зданиях достаточно армировать оконные и дверные проемы, и пояс под перекрытия
Dmitry_Ch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 12:02
#17
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, несъемная опалубка из пенополистирола воспринимает давление от укладываемой бетонной смеси за счет поперечных ребер (т. е. поперек стены с определенным шагом будут проходить перемычки из пенопласта).
По моему это не есть хорошо. Да и утепление из пенопласта, да еще и на внутренней поверхности стен - тоже не самая удачная мысль.
Если уж так хочется дом из бетона, то ИМХО лучше сделать съемную опалубку из фанеры и бруса, а потом утеплить стены снаружи.
Да нет же. Я же сказал, что там только первичные половые признаки несъёмной опалубки. Внутри дома пенопласта нет - чистая бетонная стена с штукатуркой. Утепление только снаружи. И перемычек из пенопласта тоже естественно нет. Я и искал что бы без ППС перемычек и ППС внутри. А снаружи ППС это нормально.
В принципе как вы и говорите получается бетонная стена построенная и утеплённая снаружи, только за один "присест" получится.
Lovipodachu вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:18
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,149


А фундамент что весь шириной 250мм и по подошве уширения нет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener на форуме  
 
Непрочитано 19.04.2010, 12:20
#19
Работнег

Конструктор
 
Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84


Уточните всетаки ширину подошвы. 10 вполне достаточно, думаю что даже 8ка сгодится, но нужно проверить. Если перекрытие монолитное, то узел сопряжения со стеной жесткий.
Работнег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 12:24
#20
Lovipodachu


 
Регистрация: 18.04.2010
Калининград
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А фундамент что весь шириной 250мм и по подошве уширения нет?
Нет. 250 мм это ширина стенки фундамента, которая будет стоять на залитой подошве ширина 500 - 600 мм, глубиной 300.
Lovipodachu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая монолитная стена 15 см.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несущая стена 20 см, керамзитобетон. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 19 13.08.2024 08:03
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Монолитная стена из фибропескобетона dukekursk Железобетонные конструкции 20 20.05.2008 09:52
Несущая стена толщиной в кирпич бывает? Nikolayich Каменные и армокаменные конструкции 35 14.09.2006 10:35