Здравствуйте. Скажите пожалуйста как приварить ГСП толщиной 3мм к фланцу 20мм.
Просмотров: 2754
 
Непрочитано 28.04.2010, 16:42
#2
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


А скинь какой нить чертежик примерный. Не могу понять в чем именно проблема
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 17:16
#3
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


чертеж соединения
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (65.9 Кб, 349 просмотров)
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 17:59
#4
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


В принципе, если я не ошибаюсь, тут ничего страшного нет. Посмотри напряжения в узле (продольная сила и момент) и рассчитай сварку. Если длины сварных швов (угловых) хватает то все замечательно, если же нет то добавь боковые накладки.
Алексей-pgs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 08:07
#5
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


к листу 20мм я могу привариться с минимальным катетом 7мм. а к профилю 3мм можно привариться максимальным катетом 3мм
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 08:35
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
к листу 20мм я могу привариться с минимальным катетом 7мм. а к профилю 3мм можно привариться максимальным катетом 3мм
Вопрос понятен.
1. Вы можете согласно п. 12.8 б) лист 20 приварить угловым швом не менее 7 мм. Но Вы здесь привариваете не лист 20, а наоборот, элемент толщиной 3.
Чтобы избавиться от навязчивого ограничения в 7 мм, представьте, что Вы привариваете лист 3 к чугунной станине толщиной 200 мм . Или представьте, что привариваетесь не угловым швом, а встык.
2. Элемент толщиной 3 мм можно приварить угловым швом с максимальным катетом не 3, а 3,6 - п.12.8 а).
3. При большом желании применить ограничение в 7 мм (к этому случаю не относящееся, но например начальник требует ), применяете угловой шов с неравными катетами согласно п. 12.8 е)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 09:05
#7
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 109


Спасибо. Про 3.6 знаю, просто никогда не видел чтобы указывали не целое число. если укажу 3.6 не возникнет вопросов?
NORBI вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 10:25
#8
Алексей-pgs

Проектировщик
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143


Поставь катет 3 мм или 3-х не хватает ?
Алексей-pgs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > приварка профиля к фланцу



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Civil 2010 Использование прозрачной команды при проектировании профиля сопряжения на перес. 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 27.04.2010 11:19
Автоматизация построения профиля (лисп) dextron3 LISP 24 15.10.2008 13:58
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
Крепление гнутого профиля Nagay Прочее. Архитектура и строительство 2 27.04.2007 12:29