Как заармировать плиту?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как заармировать плиту?

Как заармировать плиту?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2010, 19:13 #1
Как заармировать плиту?
grechelka
 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49

Мне интересует вот что
Расчет производиться в SCADе, монолитная консоль в осях 9-10/E-Д
Как по полям напряжения раскладывать арматуру?

делаю в первый раз, так что еще не понятно, если момент для нижней сетки беру по направлению MY (продольная), то как брать поперечную арматуру??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент.jpg
Просмотров: 259
Размер:	37.7 Кб
ID:	38967  

Просмотров: 4036
 
Непрочитано 13.05.2010, 19:45
#2
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
Как заармировать плиту!!!?
1. Это диплом?
2. На глаз вылет консоли метра 4....
конечно, возможно всё...
3. Нужны исходные данные.... Толщина, как конструировать будете? Есть ли на углу колонна, хотя бы висячая?
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 13.05.2010 в 19:51.
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 19:52
#3
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


да диплом,
консоль выходит 4,5 метра почти
последнии колонны по оси 9, висячих нет
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 20:09
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от grechelka Посмотреть сообщение
да диплом,
консоль выходит 4,5 метра почти
последнии колонны по оси 9, висячих нет
1. Ясно. Это больше вопрос конструирования... Если научный руководитель кандиционный попробучте с ним поговорить - может что подскажет...
2. по периметру обвязочные балки?
3. Для диплома рабочий вариант консоли - 7200/4=1800 мм и усе будет ОК!
4. если все же надумаете делать такой вариант, то МКЭ проги вам конечно помогут, но не сильно - нужно думать:
а. над рассчетной схемой!
б. как обеспечить жесткую заделку по оси 9?
в. поставить стоечку на углу, пусть и не опирающуюся на фундамент - её функция - снизить прогибы...
г. рассмотреть вар-ты с пилонами....

Удачи!

p.s. cовет- поступите согласно п. 3
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 13.05.2010 в 20:38.
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 20:15
#5
grechelka


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49


Спасибо!!!
grechelka вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:54
#6
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


...Делайте обыкновенные консольные балки (однопролетные с консолью справа), опирая на две наружные колонны по осям 8 и 9 и выпуская консоль. Балки выполнять совместно с плитой. Развивайте их вниз или вверх, в зависимости от величины подоконной или надоконной части. И так поэтажно...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:17
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, почему бы не сделать пустотками? Как там павлинарий? Ты фотки обещал...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:31
#8
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Regby ...В данной ситуации балки совместно с плитой рациональнее, нежели "пустотки"... Или есть желание открыть дискуссию на эту тему? А с павлинарием все в порядке, идет стадия реализации...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:33
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ЛАПИДУС2009, так чего фотки не выкладываешь? Всем ведь интересно
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 16:36
#10
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Regby, ...всему - своё время. Сюрприз будет...
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:16
#11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009,
Привет Минску,
хотел спросить тебя, так как ты очень "грамотный" ЗОДЧИЙ - ты какие консоли по ходу, по жизни проектировал - максимальная длина ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02561.jpg
Просмотров: 175
Размер:	43.0 Кб
ID:	39013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02562.JPG
Просмотров: 164
Размер:	143.5 Кб
ID:	39014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02563.JPG
Просмотров: 138
Размер:	141.8 Кб
ID:	39015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02568.JPG
Просмотров: 162
Размер:	148.8 Кб
ID:	39016  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 18.05.2010 в 18:15.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:24
#12
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


viking1963 , интересный объект! Ты конструировал? Какой пролет консоли? Тут ситема главных и второстепенных балок? Чертежеков случайно нет?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:30
#13
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to Viking1963, а может, ты, как грамотный конструктор, сможешь доказать мне, что предлагаемые мною консольные балки (подбалки или надбалки) являются нереальными (при расстоянии между опорными колоннами ~8м и вылете консоли ~4м?))
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:35
#14
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Tym,
Доброго времени суток,
нет проектировал не я,
этот объект я проверял, когда работал в экспертизе,
чертежиков тож нет...
просто вспомнил о нем в связи с темой консолей

ЛАПИДУС2009, да нет, ты ж сам - более чем реален, тут я - пас - у тебя ж все реально...,
Павлинарий то построен?

по теме - можно было бы просчитать-попробовать - выполнить балочное перекрытие с балками от колонны до колонны - в частности завязать балками консоль и выполнить балку по оси 9 от Д к Е

Может быть кто нибудь из форумчан приведет фотографии консольных перекрытий с длиной, более чем на моих фото?
Интересно было бы глянуть.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 14.05.2010 в 17:53.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:46
#15
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Tym,
Доброго времени суток,
нет проектировал не я,
этот объект я проверял, когда работал в экспертизе,
чертежиков тож нет...
Вечер добрый!
вылет консоли на фотке метра 4... на последнем фото интересные и логичные решения,
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 17:50
#16
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Да, где-то так,
примерно метра 3,3 - 4 есть у консоли. Это Бизнес-Центр "Москва" + Торговый Центр
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 17.05.2010 в 10:27.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 19:21
#17
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


to viking1963, в посте№14 речь шла об балках только в пределах консоли или все-же о запуске их на колонны по оси "8", как я предлагал в посте№6? И какую принципиальную роль сыграет балка в/о "9/Д-Е"?
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2010, 10:18
#18
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


ЛАПИДУС2009, Привет Минску...

ИМХО, нужно выполнить балочное перекрытие,
Цитата:
И какую принципиальную роль сыграет балка в/о "9/Д-Е"?
- каркас лучше работать будет
Естественно желательно связать балками все колонны - пролеты то балок большие (в частности от 8 к 9 - Г-Д).
Смотри фото на #11 - примерно так и делать надо.

Кстати, ЛАПИДУС, ты же не ответил - что в Минске с твоим Павлинарием, и с домиком для "ролевых игр", в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=416492&#post416492 ("Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны")

Если еще по теме, то можно выполнить консоль как на приводимых ниже фото - там вариант с трапециевидными балками-консолями и с развитием балки в металлическом варианте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02572.JPG
Просмотров: 91
Размер:	142.4 Кб
ID:	39081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02567.JPG
Просмотров: 95
Размер:	148.4 Кб
ID:	39082  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02575.JPG
Просмотров: 97
Размер:	146.0 Кб
ID:	39083  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02576.jpg
Просмотров: 91
Размер:	48.3 Кб
ID:	39084  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC02578.JPG
Просмотров: 95
Размер:	150.4 Кб
ID:	39085  

__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 17.05.2010 в 10:43.
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как заармировать плиту?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как загрузить в Лиру плиту неправильной формы Avatar Лира / Лира-САПР 9 21.01.2014 13:02
Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия? РастОК Лира / Лира-САПР 5 11.04.2010 10:16
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? SerStar Основания и фундаменты 6 24.05.2008 11:41
Как рассчитать каменную плиту на изгиб? shveta Разное 12 06.06.2007 21:46
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12