| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как заармировать плиту?
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 4036
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
1. Это диплом?
2. На глаз вылет консоли метра 4.... ![]() конечно, возможно всё... ![]() 3. Нужны исходные данные.... Толщина, как конструировать будете? Есть ли на углу колонна, хотя бы висячая?
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 13.05.2010 в 19:51. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
2. по периметру обвязочные балки? 3. Для диплома рабочий вариант консоли - 7200/4=1800 мм и усе будет ОК! 4. если все же надумаете делать такой вариант, то МКЭ проги вам конечно помогут, но не сильно - нужно думать: а. над рассчетной схемой! б. как обеспечить жесткую заделку по оси 9? в. поставить стоечку на углу, пусть и не опирающуюся на фундамент - её функция - снизить прогибы... г. рассмотреть вар-ты с пилонами.... Удачи! p.s. cовет- поступите согласно п. 3
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 13.05.2010 в 20:38. |
|||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
...Делайте обыкновенные консольные балки (однопролетные с консолью справа), опирая на две наружные колонны по осям 8 и 9 и выпуская консоль. Балки выполнять совместно с плитой. Развивайте их вниз или вверх, в зависимости от величины подоконной или надоконной части. И так поэтажно...
|
|||
![]() |
|
||||
ЛАПИДУС2009,
Привет Минску, хотел спросить тебя, так как ты очень "грамотный" ЗОДЧИЙ - ты какие консоли по ходу, по жизни проектировал - максимальная длина ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 18.05.2010 в 18:15. |
||||
![]() |
|
||||
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229
|
to Viking1963, а может, ты, как грамотный конструктор, сможешь доказать мне, что предлагаемые мною консольные балки (подбалки или надбалки) являются нереальными (при расстоянии между опорными колоннами ~8м и вылете консоли ~4м?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Tym,
Доброго времени суток, нет проектировал не я, этот объект я проверял, когда работал в экспертизе, чертежиков тож нет... просто вспомнил о нем в связи с темой консолей ЛАПИДУС2009, да нет, ты ж сам - более чем реален, тут я - пас - у тебя ж все реально... ![]() Павлинарий то построен? по теме - можно было бы просчитать-попробовать - выполнить балочное перекрытие с балками от колонны до колонны - в частности завязать балками консоль и выполнить балку по оси 9 от Д к Е Может быть кто нибудь из форумчан приведет фотографии консольных перекрытий с длиной, более чем на моих фото? Интересно было бы глянуть. ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 14.05.2010 в 17:53. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
вылет консоли на фотке метра 4... на последнем фото интересные и логичные решения,
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Да, где-то так,
примерно метра 3,3 - 4 есть у консоли. Это Бизнес-Центр "Москва" + Торговый Центр
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.05.2010 в 10:27. |
||||
![]() |
|
||||
ЛАПИДУС2009, Привет Минску...
ИМХО, нужно выполнить балочное перекрытие, Цитата:
Естественно желательно связать балками все колонны - пролеты то балок большие (в частности от 8 к 9 - Г-Д). Смотри фото на #11 - примерно так и делать надо. Кстати, ЛАПИДУС, ты же не ответил - что в Минске с твоим Павлинарием, и с домиком для "ролевых игр", в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=416492&#post416492 ("Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны") Если еще по теме, то можно выполнить консоль как на приводимых ниже фото - там вариант с трапециевидными балками-консолями и с развитием балки в металлическом варианте
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.05.2010 в 10:43. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как загрузить в Лиру плиту неправильной формы | Avatar | Лира / Лира-САПР | 9 | 21.01.2014 13:02 |
Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия? | РастОК | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.04.2010 10:16 |
Как расчитать фундаментную плиту на сдвиг?? | SerStar | Основания и фундаменты | 6 | 24.05.2008 11:41 |
Как рассчитать каменную плиту на изгиб? | shveta | Разное | 12 | 06.06.2007 21:46 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |