| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет пеноблока на смятие
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 3969
|
|
||||
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60
|
Спасибо конечно, что хоть кто то ответил, но " не должно быть" это совсем уж не по-научному
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507
|
странно как-то ветровая нагрузка посчитана:
1) коэффициента к=1,65 в СНиПе вообще не нашел, это для какой высоты? 2) аэродинамический коэффициент на углу не "2", а "-2" (т.е. отсос), тогда сила 382 Н в другую сторону направлена добавлено, на вопросы: а) методика правильная б) давление на блок в нижней точке кронштейна от отрицательного ветра 382Н + от ветрикальной силы 880Н = 1262Н. делить на площадь 0,05х0,025; поправочный коэфф. я бы поменьше взял 0,4...0,5. Получаем 1262/(0,05х0,025х0,5)=2,02 МПа Последний раз редактировалось mainevent100, 27.05.2010 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 60
|
нет, с этим все в порядке, высота здания 20 метров, для вентфасадов есть реккомендации при расчете ветровой (в связи с определенной спецификой) и ветровые по ней немного выше чем при расчете по СНИП (особенно на маленьких высотах) если интересно посмотрите об этом тут: http://www.gostrf.com/Basesdoc/45/45015/index.htm . А проверить как я уже говорил нужно на действие ветра как на отсос так и надавление в сторону фасада.
З.ы. Ну вот и хорошо, спасибо за помощь ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Металлистам, расчет плиточного шарнира на смятие???? | MAXIM_ | Металлические конструкции | 5 | 01.03.2011 08:38 |
Расчет консоли одноэтажного промздания на смятие | snuki | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.06.2009 12:28 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |