Расчет консоли одноэтажного промздания на смятие
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет консоли одноэтажного промздания на смятие

Расчет консоли одноэтажного промздания на смятие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2009, 19:45 #1
Расчет консоли одноэтажного промздания на смятие
snuki
 
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 11

Подскажите пожалуйста , если у меня запроектирована сквозная колонна постоянного сечения с консолью, то как мне проверить консоль на смятие, чему равна площадь сминаемой поверхности?
Просмотров: 3350
 
Непрочитано 25.06.2009, 20:07
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


площадь смятия равна площади пятна контакта опираемой конструкции на колонну, если нет закладной.
P.S. у сквозных колонн есть консоли?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 20:46
#3
snuki


 
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 11


Есть, по крайней мере у меня в задании по купсовому так дано. Если я подобрала определенный двутавр, то мне площадь смятия брать длину верхнего пояса двутавра на толщину полки или как то по-другому? Ивообще есть ли там смятие, если эта консоль ни на что не опирается, а приваривается к колонне?
snuki вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 20:49
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, это стальная колонна?! если стальная, то там будет вопрос не смятия, а устойчивости, но его решают ввариванием ребер.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 20:57
#5
snuki


 
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 11


Вот я и думаю, зачем препод мне сказал делать эту проверку, если там никакого смятия нет, теперь даже не знаю что делать
snuki вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 21:12
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


может он имел ввиду смятие под базой на фундамент?
P.S. что делать, что делать - подойти к преподу и спросить. может он так пошутил (тогда он мне нравится :-))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2009, 21:35
#7
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Может под смятием и подразумевалать потеря устойчивости, например стенки
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 22:05
#8
snuki


 
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 11


Нет, смятие под базой фундамента я считала отдельно, мне кажется он че то напутал, а подходить к нему бесполезно что-то спрашивать, он очень вредный , он не объясняет, считает что я и так это должна знать
snuki вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2009, 23:52
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


тогда предлагаю не заморачиваться на этот счет. спросит про смятие - скажите, что такой проблемы нет.
P.S. в стальных конструкциях я помню расчет на смятие только относительно болтовых и прочих соединениях.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 00:17
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


snuki, сейчас смотрел свой курсовик по металлу. На смятие проверялась траверса (под подкрановой балкой). если нужно выложу, но на украинском.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2009, 12:28
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от snuki Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста , если у меня запроектирована сквозная колонна постоянного сечения с консолью, то как мне проверить консоль на смятие, чему равна площадь сминаемой поверхности?
На смятие в металлоконструкциях проверяется металл в зоне контакта, то есть в месте сосредоточенной передачи усилия с детали на деталь. В консоли это место под опорным ребром или бруском элемента (скорее балки), устанавливаемого на консоль.
Это ребро (или брусок) давит через верхнюю полку консоли на стенку и ответные опорные ребра. Сминается таким образом (через полку) ответное ребро и зона стенки консоли на некотором расстоянии от центра приложения опорной детали.
Площадь смятия составит площадь сечения ребра (двух полуребер) плюс часть стенки в обе стороны от центра приложения на расстоянии 0,65*tw*корень(E/Ry).
За Rp берется Rp наиболее слабого элемента (полки, стенки или ребра).
К устойчивости. Устойчивость стенки в этой зоне обеспечивается ответными ребрами. Устойчивость самих ребер обеспечивается определенным соотношением размеров ребер.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет консоли одноэтажного промздания на смятие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлистам, расчет плиточного шарнира на смятие???? MAXIM_ Металлические конструкции 5 01.03.2011 08:38
Расчет существующего промздания методами МКЭ Ратмир Конструкции зданий и сооружений 24 15.11.2008 23:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Расчет внецентренно нагруженной консоли. p_sh Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2006 20:51