Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат???
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат???

Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2010, 23:55 #1
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат???
Pdimon
 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14

Нужна помощь специалистов, так как я в сопромате полный "0"!
Меня интересует как правильно собрать узел опирания балки перекрытия и можно ли мауэрлат сдвигать за центр стены (во всех типовых узлах которые я видел мауэрлат располагается у внутреннего края стены, только эти все узлы без армопоясов).

1.Подскажите какой из моих трех вариантов наиболее правильный, если все лажа то подскажите как сделать правильно. Я больше склоняюсь к варианту №1.
2. И еще подскажите нужно ли утеплять армопояс (снаружи или внутри), если да то чем?

Для информации:
- пролет балки перекрытия 6м;
- сейсмичность 7 баллов (АР Крым);

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Мои Узлы.dwg (1.56 Мб, 5329 просмотров)

Просмотров: 13901
 
Непрочитано 27.05.2010, 00:22
#2
Магжан


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 25


Непонятно, какая необходимость выносить мауэрлат наружу?
Ставить мауэрлат надо внутри без вариантов:учитывая сейсмичность. размеры крыши и то,что ,судя по всему, предполагается мансарда(в нижнем углу стропил будет накапливаться холод, даже в Крыму).
Необходимость утепления зависит от наличия теплого чердака(мансарды), материала стен, в конце-концов, от теплотехнического расчета.
Магжан вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 00:25
#3
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Попробуй с этим узлом, я думаю что выйдет…пишы..
Чучуть фантазии..
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
11111111111111.dwg (97.0 Кб, 5685 просмотров)
Романюк Андрій вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 23:29
#4
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Спасибо! Я понял, что все мои варианты мягко говоря "неудачные". Согласен что можно использовать монолитный пояс Романюка Андрія, но вот новая проблема - куда положить балку перекрытия? Ведь угол между стропилом и балкой составляет 35град (а в другом месте будет 22град) и получается что балка опирается (полным сечением) только на 62мм!!!

Думаю с чертежа все будет ясно.

Буду благодарен за любую помощь!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Мои Узлы2.dwg (1.41 Мб, 5251 просмотров)
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2010, 23:49
#5
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Из чево у вас балки.?Не понятно?..и какие у вас прольоты?.
Виложыте больше чертежей...У меня есть пару идей...
Жду..
Романюк Андрій вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 00:14
#6
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Выкладываю 3D чертеж дома с планом этажа. Сразу оговорюсь что балки разложены наспех только что бы показать пролеты.
Балки из дерева, сечением 200х120мм.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
3D+план.dwg (434.9 Кб, 5299 просмотров)
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 05:18 Один из вариантов
#7
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Выкладываю один из вариантов(ескиз),металичиская ферма на монолит. поясе с подвешеным потолком к нижнему поясу фермы, междупрочим проектировалось для 7 балов..
И ищо одно, зачем такии масивные балки.?.ето же чердак!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вариан 1.dwg (99.5 Кб, 5084 просмотров)
Романюк Андрій вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 12:29
#8
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Спасибо за вариант но к сожалению мет. ферма не подходит поскольку это экономически не выгодно заказчику (он покупает пиломатериалы по очень низкой цене, почти даром).
Да, с сечением балки я немного перегнул, сделаю наверное 150х80 или 150х90. В связи с этим получается что балка опирается (полным сечением) уже на 135мм, но думаю этого все равно не достаточно.

Вопрос: подскажи, на сколько должна (по минимуму) балка опираться на стену?

И еще одно, сегодня утром общался со строителями (занимаются в основном строительством крыш) - по их мнению можно сдвинуть мауэрлат и не мучить ж... Говорят что и они не раз так делали. Но смущает то что эти строители (плотники) никогда не видели чертежей в глаза и совсем далеки от проектирования, хотя с другой стороны в нашем городе эта бригада считается самой опытной (все идут к ним).
Может все таки можно сдвинуть мауэрлат как на варианте 1 и не мучить ж...
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 16:56
#9
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


Вот вам серия.
И армирование такое ж как в первом узле.
Удачи!!!!
Вложения
Тип файла: rar 2.160-6с Узлы покрытий жилых зд. Нурым.rar (5.83 Мб, 529 просмотров)
Тип файла: rar Вузол опирання.rar (341.1 Кб, 496 просмотров)
Романюк Андрій вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2010, 23:49
1 | #10
Магжан


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 25


Почему-бы не поднять стропила, а монолитный пояс сделать выше балок перекрытия? Опирание балок не менее 150мм. А строителей слушай, но делай только то,что сам понимаешь: они, если что, всегда сошлются на автора проекта.
Магжан вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2010, 18:12
#11
Романюк Андрій

студент
 
Регистрация: 13.11.2009
Львів
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™


"Опирание балок не менее 150мм."-ето же сейсмическая зона 7 баллов.!!!,не забывайте за анкеровку !!!!.
Романюк Андрій вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 18:15
#12
Pdimon


 
Регистрация: 26.05.2010
Сообщений: 14


Спасибо за серию но к сожалению там балки перекрытия ложатся намного ниже мауэрлата.
А вот "Вузол опирания" довольно таки интересен, может такая конструкция и есть выход из моего положения? Скажи проект с этим узлом проходил экспертизу?

Как ты считаешь "Магжан" прав или нет?
Цитата:
Сообщение от Магжан Посмотреть сообщение
Ставить мауэрлат надо внутри без вариантов:учитывая сейсмичность
Pdimon вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2010, 18:22
#13
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


пароизоляция располагается со стороны теплого помещения, а утеплитель после пароизоляции.
9161728639 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат???



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Как состыковать балку 50Б1 и 25К1?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 26 27.01.2006 16:41