Расчет конькового прогона из двутавра.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет конькового прогона из двутавра.

Расчет конькового прогона из двутавра.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.06.2010, 15:37 #1
Расчет конькового прогона из двутавра.
Кэролл
 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 5

Уважаемые форумчане помогите оценить надежность конструкции конькового прогона

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Строительный.dwg (39.8 Кб, 1069 просмотров)


Последний раз редактировалось Кэролл, 19.06.2010 в 15:01.
Просмотров: 3785
 
Непрочитано 07.06.2010, 16:26
1 | #2
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


снеговые нагрузки нужны для оценки. или хотя бы район строительства.
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 20:50
#3
Кэролл


 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 5


Местонахождение помещения Ульяновская область,
прилагаю узел крепления, специалисты оцените пожалуйста
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (31.8 Кб, 1008 просмотров)

Последний раз редактировалось Кэролл, 07.06.2010 в 21:30.
Кэролл вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 06:50
1 | #4
Кононенко Татьяна


 
Регистрация: 08.06.2010
Краснодарский край
Сообщений: 3


Нужно ещё уточнить каков будет вес кровли. Например кровельные сэндвич панели из минваты вдвое тяжелее чем панели из пенополистирола.
Кононенко Татьяна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 07:13
#5
Кэролл


 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 5


Здание холодное, вес кровли=стропила+обрешетка+шифер=
=1990+3080+1650=6720 кг.
Кэролл вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 15:00
#6
Кэролл


 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 5


Специалисты! Если оценка кровли сложна или трудоемка, посоветуйте соответствующую литературу для самостоятельного расчета и оценки надежности.
Кэролл вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2010, 17:54
1 | #7
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


не знаю какой снег для Ульяновской области (я из Украины), но для Черниговской 20 двутавр не проходит
Ulan_am вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 11:56
#8
Кэролл


 
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 5


Из проекта рядом расположенного здания:
-Нормативное значение веса снегового покрова на 1 кв.м. горизонтальной поверхности земли для IV снегового района территории РФ-1,68 кПа (168 кг/м2).
Если 20 двутавр не проходит то какой?
Кэролл вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2010, 15:46
1 | #9
blood_s


 
Регистрация: 24.06.2010
Сообщений: 2


Ну сдесь примерно где то двутавр №30,№33 вообщем возьми посчитай как балку с приложением сосредоточенной нагрузки.
А по поводу узла могу сказать что можно убрать ту пластину и просто подрезать стропильную ногу и опереть на двутавр а потом соответсвенно жестко прикрепить стропильную ногу к двутавру. Например вверху уголком с обоих сторон и на болт. Еще там не мешало бы поставить конькобвый брус.
blood_s вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет конькового прогона из двутавра.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. Nicklas Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2009 19:24
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44