Рассчет распирающего усилия страпил
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассчет распирающего усилия страпил

Рассчет распирающего усилия страпил

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2010, 22:30 #1
Рассчет распирающего усилия страпил
Ммаксим
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 1

Как рассчитать распирающее усилие страпил? Можно ли опирать страпила длиною 8,5м под углом 55 градусов на мауэрлат для монтажа полумансарды. Мауэрлат 100 на 100мм закреплен проволокой к армированному поясу высотой 100мм при высоте стен полумансардного этажа 1300мм от плит перекрытия. Стены выложены из газосиликатного блока плотностью 700кг/куб.см.,класс прочности на сжатие 2,5. Не выдавит ли стены от различного рода нагрузок? Заранее спасибо
Просмотров: 6584
 
Непрочитано 16.06.2010, 03:24
#2
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


рекомендую завязать верхний монолитный пояс к плитам перекрытия тяжами-болтами, с определенным шагом (1-2) м.
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 10:32
#3
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Стены может выдавить даже от собственного веса кровли. где то была ветка форума!
Можно порекомендовать увеличить угол до 60 градусов, тогда снеговая нагрузка не учитывается вообще и хорошие затяжки устроить как можно ниже.
Я проектировал такую кровлю из металла, только делал не стропила, а трехшарнирные рамы из двутавров с шагом 3м, которые опирались на пояс над перекрытием, а колонны рам спрятаны в стены. Такой вариант надежный, дает возможность использовать все пространство мансарды, перекрывать достаточно большой пролет (у меня был 18м), но нужны квалифицированные строители!
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 10:59
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ммаксим рисуй разрез чтоб все поняли что такое полумансарда.
Если стропильная система наслонная - можно.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:02
#5
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Предлагаю мауэрлат нормально заанкерить в армированный пояс, а операние стропильной ноги на него выполнить так, что бы не создавалось распорного усилия, т.е. не врубать стропилину в мауэрлат, а опереть горизонтально и привязать их проволокой чтобы ветром не унесло.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:04
#6
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Offtop: Угу, и скользящий узел на тефлоновых прокладках сделать, чтоб трение снять..
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:38
#7
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Распор будет в любом случае, вы же не устроите затяжку на уровне мауэрлата.
Вот полюбуйтесь, уж очень похоже на ваш случай
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43042
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:02
#8
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Угу, и скользящий узел на тефлоновых прокладках сделать, чтоб трение снять..
Горизонтальное усилие больше силы трения вследствие чего последней можно пренебречь и узел принять как скользящую опору. И нет тут никакого юмора.
volksv вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 22:35
#9
Fisher_


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 5


Судя по НИКам , тут, вроде, толковые ребята. А вот конкретный метод расчета никто не указал.
Fisher_ вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2015, 21:08
#10
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Справочник проектировщика под ред. Уманского, далее по тексту. Есть в dnl.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0501-sel.png
Просмотров: 180
Размер:	33.0 Кб
ID:	145071  
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 10:57
#11
Fisher_


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 5


Ну , and.rey., и что бы я без тебя только делал ?! Но , речь ,товарищ ИНЖЕНЕР, идет не от 3-х шарнирных связях.

А о 2-х стропилах, ничем не связанных между собой.

[IMG]http://s011.***********/i318/1503/53/53147963e601.jpg[/IMG]

----- добавлено через ~1 мин. -----
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://s011.***********/i318/1503/53/53147963e601.jpg
Fisher_ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 21:23
#12
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Если Ваши стропила ничем не связаны, как ножки циркуля ^ - получим механизм
Offtop: рисунок че то тю-тю ?
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 21:44
#13
Fisher_


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 5


and.rey " Получим механизм "- ответ реального инженера ))) (тут тебе и метод расчета и формулы,коэфф. и т.д. )).

Нет....я ответ нашел,просто комментаторы ответами впечатляют..


Да, не загрузил рисунок сначала-потом не захотел...
Fisher_ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2015, 22:02
#14
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


no comments...
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:12
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


8,5-метровые стропила сечением 100х100 ?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2015, 10:30
#16
Fisher_


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 5


ЛСТК . Настоял на стягивающем стержне на 1/3 от низа стропил. Им нужно пространство между стропилами .
Fisher_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассчет распирающего усилия страпил



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Усилия в анкерных болтах eilukha Прочее. Архитектура и строительство 78 21.05.2013 19:10
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18