Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания

Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.06.2010, 17:51 #1
Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания
maxpopoff
 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21

Всем доброго времени суток. Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
[IMG]http://s16.***********/i190/1006/3e/ef25a0ae59b1t.jpg[/IMG]
Просмотров: 26272
 
Непрочитано 23.06.2010, 17:58
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Думается мне что по российским нормам очень реально, если подушка из непучинситого грунта.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:05
#3
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Да и еще здание размером 14400х12800 в осях...
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 18:05
#4
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


Посмотрите следующий документ:
ТСН МФ-97 МО
Проектирование, расчет и устройство
мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных жилых зданий
в Московской области

Правда он утратил силу, но для информации будет полезен.
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 18:25
#5
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Думается мне что по российским нормам очень реально, если подушка из непучинситого грунта.
т.е. делать подушку из мелкого щебня? а как быть с поверхностной водой? грунтовые далеко...
CpL, спасибо за документ..
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 19:03
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
т.е. делать подушку из мелкого щебня? а как быть с поверхностной водой? грунтовые далеко...
Почитайте эту тему. Много там сказано как раз по вашему вопросу.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 17:49
1 | #7
maxara

яа райсуя чартяжы ыкк...
 
Регистрация: 26.06.2010
Самара
Сообщений: 490
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
здание из газосиликатных блоков 40см с облицовкой 1/2 силикатного кирпича... 4.2м высота с цокольным этажом.... почва глина... регион кострома... Вопрос: на сколько это реально?
схема под картонный домик, даже сруб опасно...

тонкую плиту-мембрану с узкими ребрами жескости по периметру и несущими (стена в грунте), её низом желательно закопатся до верховодки, песка-щебня ненадо, торчком лист пенопласта надо
maxara вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 19:41
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это в Греции будут строить?Этой зимой было -32 промерзание от 1.5 до 1.8м.Сейчас + 32.Хочет пусть строит
igr вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2010, 22:05
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
....Проблема в следующем заказчик желает мелкозаглубленный ленточный фундамент... Вопрос: на сколько это реально?
Реально, если хочет - пусть строит, только предупреди его, что дом весь потрескается, причем очень сильно, правда скорее всего упасть не упадет. Но это еще зависит от того, как решит узлы. Если неправильно - то и перекрытие на башку может свалиться.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 01:05
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Странно. В недавней теме практически никто не сомневался что ничего страшного в мелкозаглубленных фундаментах нет, особенно когда они представляют собой жесткий монолит, а тут на тебе...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 01:12
#11
neuverennwy


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 12


РЕБЯТА! На глине малюсенький легенький домик надо делать именно на мелкозаглубленном фундаменте(естесственно по песчаной утрамбованной подушке не менее полуметра). Трещать он будет, если обычный фундамент сделать без песка, морозное пучение просто выдавит вашу халабуду. Вопрос с утеплением, конечно надо решать, но ничего сложного в-общем то.
neuverennwy вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 09:14
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Странно. В недавней теме практически никто не сомневался что ничего страшного в мелкозаглубленных фундаментах нет, особенно когда они представляют собой жесткий монолит, а тут на тебе...
ты считаешь жестким монолитом балку 500х600 длинной 15 метров?, судя по картинке даже плитой перекрытия не развязан. Расползется в разные стороны и к бабке не ходить.

Цитата:
Сообщение от neuverennwy Посмотреть сообщение
РЕБЯТА! На глине малюсенький легенький домик надо делать именно на мелкозаглубленном фундаменте...
ты считаешь дом 14400х12800 малюсеньким? Ну-ну. Если бы он был 6х6м, тогда можно было бы рассмотреть такой вариант, если глина твердая или полутвердая. А тут просто написано- "почва глина... регион кострома..."
и проектируй как хочешь. Может быть она мягкопластичная или совсем текучая? На плывун такой дом поставишь на этом фундаменте, как нарисовано на картинке? А человек ведь пришел совета спросить, вот возьмет и построит, прочитав твои рекомендации.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 09:42
#13
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ты считаешь жестким монолитом балку 500х600 длинной 15 метров?
Предполагается жесткий пояс под всеми стенами... это жесткий монолит. Я вообще не сторонник таких инженерных решений, но многие коллеги считают что так можно делать, ссылаясь на глубокие знания принципов пучения и различные издания типа ТСН МФ97 МО.

[IMG]http://s42.***********/i095/1006/d6/0707da2d9792.png[/IMG]

Отмечу что мне нижнее решение фундамента впринциипе импонирует. Тут главное выполнить адекватную вертикальную планировку. Верхние же два решения - явно противоречат белорусским нормам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 10:24
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Будем считать, что глина черезмерно пучинистая, т.к. нет геологии. Для Костромы нормативная глубина промерзания составляет 1,5м., если не ошибаюсь. Необходимо найти расчетную глубину промерзания с учетом теплового режима здания. И на эту глубину закладывать фундаменты с песчаной подушкой. Т. е., я предлагаю вырыть траншеи по периметру стен и заменить глину на непучинистый грунт (ПГС) до расчетной глубины промерзания. Но, по-моему, свайный вариант с ростверком на уровне земли, обойдется дешевле, т.к. земляных работ будет минимум.

p.s. по картинкам поста 13, я бы рискнул только сарай построить, но только не дом 15х13м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 10:39
#15
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
И на эту глубину закладывать фундаменты с песчаной подушкой. Т. е., я предлагаю вырыть траншеи по периметру стен и заменить глину на непучинистый грунт (ПГС) до расчетной глубины промерзания.
По-моему примерно это подразумевается и в конструктивных решениях, что я привел на картинках... заменить грунт, плюс выполнить жесткий фундамент. Как уверяют коллеги, подушка из непучинистого грунта в условиях замкнутого объема - слабопучинистая. Жесткий жефундамент обеспечивает что если пучение и случится, то дом немного приподнимется, а при оттаивании - немного сядет. То есть ничего страшного и заметного глазу... читайте эту тему.

А вот область применения указанных мною типов фундаментов в посте 13.
Верхний левый рисунок - 1-2-этажные деревянные здания, 1-этажные здания со стенами из мелкоштучных материалов
Правый верхний и нижний - 1-2-этажные здания со стенами из любого материала
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 11:15
#16
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


поправки ))
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
ты считаешь жестким монолитом балку 500х600 длинной 15 метров?
ростверк предпологается не просто прямоугольной рамой, а жесткой с перемычками... приблизительно вот так
[IMG]http://s002.***********/i199/1006/18/6f54ae34cd7at.jpg[/IMG]

Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
если глина твердая или полутвердая.
глина твердая...
спасибо всем за участие.. это важно!
maxpopoff вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:17
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По-моему примерно это подразумевается и в конструктивных решениях, что я привел на картинках... заменить грунт, плюс выполнить жесткий фундамент.
Там не подразумевается замена грунта на всю глубину промерзания. Толщина подушки назначается по расчету с учетом жесткости здания. Вообщем надо делать сложный, как мне показалось, расчет.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Жесткий жефундамент обеспечивает что если пучение и случится, то дом немного приподнимется, а при оттаивании - немного сядет. То есть ничего страшного и заметного глазу...
Пучение и оттаивание происходят не равномерно. Например при пучении грунт под наружными стенами будет сильно поднимать стены вверх, а внутренние стены будут стараться остаться на месте (плюсовая температура). А при оттаивании, грунт с южной стороны будет быстрее оттаивать, а с северной медленнее. Соответсвенно, при оттаивании, одна часть дома будет садиться быстрее, и дом может треснуть по полам. Поэтому фундаменты и дом в целом должны быть весьма жесткими.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:24
#18
Фанат

КЖ КМ
 
Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от maxpopoff Посмотреть сообщение
4.2м высота с цокольным этажом....
А где на картинке цокольный этаж?
Фанат вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 11:37
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Там не подразумевается замена грунта на всю глубину промерзания. Толщина подушки назначается по расчету с учетом жесткости здания. Вообщем надо делать сложный, как мне показалось, расчет.
А вы закопайтесь подушкой на глубину промерзания и будет вам счастие.
Если не хотите - тогда расчет.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Пучение и оттаивание происходят не равномерно. Например при пучении грунт под наружными стенами будет сильно поднимать стены вверх, а внутренние стены будут стараться остаться на месте (плюсовая температура). А при оттаивании, грунт с южной стороны будет быстрее оттаивать, а с северной медленнее. Соответсвенно, при оттаивании, одна часть дома будет садиться быстрее, и дом может треснуть по полам. Поэтому фундаменты и дом в целом должны быть весьма жесткими.
Вот что пишут об основном принципе конструирования таких фундаментов:
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 11:43
#20
maxpopoff


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
жесткую горизонтальную раму,
на картинке выше жесткая горизонтальная рама? ))
Фанат, он между фундаментом и первым этажом ))
maxpopoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
кто небудь делал ППР на здания, в котором фундамент возводят после строительсва первого этожа konstanta Технология и организация строительства 22 01.04.2010 12:45
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Комплект документов для реконструкции здания. AndrianO78 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2008 08:06
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51