подключение светильников в ряд
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > подключение светильников в ряд

подключение светильников в ряд

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2010, 09:18 #1
подключение светильников в ряд
нико777
 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33

При подключении светильников в ряд обязательно делать через ответвительную коробку или можно использовать клеммник светильника, чтобы подключить следующий светильник?
Просмотров: 3924
 
Непрочитано 24.06.2010, 09:26
#2
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ну если под клемник влезет 2 жилы, то почему нет?
но на 100% не берусь утверждать
totaren вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 09:38
#3
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от нико777 Посмотреть сообщение
При подключении светильников в ряд обязательно делать через ответвительную коробку или можно использовать клеммник светильника, чтобы подключить следующий светильник?
Вроде как не обязательно делать, но делать нужно.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 09:41
#4
нико777


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 33


А как же ПУЭ :соединение заземляющих проводников должно быть только в ответвительной?
нико777 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 10:21
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=31
Цитата:
Юрий Смуров

Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?

Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж"

В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.

Последний раз редактировалось Nike, 24.06.2010 в 10:30.
Nike вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 15:06
#6
privodnik

ЭС.
 
Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
При подключении светильников в ряд обязательно делать через ответвительную коробку или можно использовать клеммник светильника, чтобы подключить следующий светильник?
смотря где и кому делаете, в России "все можно", блин...
privodnik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > подключение светильников в ряд



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
подключение светильников в сеть 12В Yuliya1204 Инженерные сети 5 20.04.2010 21:30
подключение светодиодных светильников Yuliya1204 Электроснабжение 7 15.04.2010 23:42
Периодическое отключение светильников с ДРЛ 15tetris Инженерные сети 6 16.02.2010 16:22
Подключение опор наружного освещения при кабельной канализации Augur Электроснабжение 6 30.09.2009 11:42
Как расчитать потребность в электроэнергии для запроса ТУ на подключение elovkov Электроснабжение 2 22.08.2009 09:29