| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
усиление плиты опертой по контуру
конструктор
Львов
Регистрация: 06.10.2006
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4658
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 06.10.2006
Львов
Сообщений: 8
|
Фотографий еще нет, проекта в електронном виде также. Но там ничего особенного, все стадартно. Плита 6х6 по балкам монолитным. Нижняя сетка арматура диаметром десять. Надопорная арматура также десять. Но еще один момент. Толщина в проекте была 120 мм, а сделали 95 мм То есть кроме того, что не положили надопорную арматуру еще и толщину уменьшили. Прогиб очень хорошо видно визуально. Слышал про усиление горизонтальными затяжками, но никогда с таким не сталкивался и не знаю где есть алгоритм.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Присоединяюсь к ЛИСу. Разобрать и собрать по новой. И так до тех пор, пока близко к нарисованному в проекте не получится.
Цитата:
Можешь на данном этапе усилить и не допустить дальнейшего развития как деформаций, так и прогиба. Но если они уже не нормативные на данный момент ... Домкратить будешь плиту (по центру допустим) и потом усиливать? Преднапряжение попытаешься сделать? Дороговатые могут танцы с бубнами выйти. Пока ответ писал ещё сообщение появилось Цитата:
Различного рода усиления и соттветственно уменьшение высоты помещения и т.п. последствия с архитектором согласовано (смежникам может помешать ещё)?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Поизучай альбомчик Мальганова по усилению.
Что типа установки предварительно напряженных элементов из прокатного профиля предвидится (лист 64). Там же на листе 63 усиление продольных рёбер шпренгельной затяжкой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. | Ко4евник | Железобетонные конструкции | 375 | 19.02.2020 13:05 |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Определение усилий в плите опертой по контуру | nomad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2010 23:08 |
Расстояние до ц.т. арматуры в плите опертой по контуру? | OrlEV | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2008 10:23 |