Цокольный свес стены
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 15778
|
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Имеет, при двух обязательных условиях: 1).если обеспечена прочность цокольной плиты 2). Горизонтальная гидроизоляция(жирная горизонтальная зелёная линия на чертеже) должна быть сверху цок. плиты(изолируется не бетон от бетона, а кирпич(утеплитель) от бетона).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
По прочности цокольная плита проходит (толщина 150 мм, армирование - даметр 8 AIII шаг 100), высота обоицовки - 3 метра.
Смущает просто наличие свеса... тем более есть такой пункт в Пособии по каменным конструкциям: 7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Это при сплошных перевязанных стенах. В вашем случае (облицовка+утеплитель) - не более чем нагрузка. Ведь плиты балконов с вылетом до 1,5м(а иногда и больше) заделывают в кирпичную кладку, а ограждение балконов выполняют из кирпича или бетона. А ведь там момент в заделке намного больше, чем в Вашем случае. Поэтому здесь самый критический фактор - прочность цокольной плиты(класс бетона плиты + достаточность арматуры в верхней зоне).
Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 17:51. |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Гидроизоляция делается не для защиты от холода, а для того, чтобы кирпич и утеплитель не "тянули" влагу из бетона.(По поводу синей линии в #6 полностью с Вами согласен - холод такими зигзагами "не ходит").
Я сам не понимаю смысла этого требования. Есть требование, что (при наличии распушки) консольный свес сплошной перевязанной кирпичной стены не должен превышать 1/2 её толщины. А про 10см - самому интересен сей фортель. Offtop: Пособие носит рекомендательный характер, поэтому, в отличие от СНиП, требования которого обязательны к исполнению, "забейте" Вы на пункт 7.211 этого пособия. Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 18:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
В принципе цокольную плиту можно отнести к мелкоштучному стеновому материалу, потому я бы так не отмахивался от этого пункта... видимо какой-то смысл в нем есть) |
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
Цитата:
P.S. Плита балкона, заделанная в кирпичную кладку, это тоже, по-Вашему, мелкоштучный "стеновой" материал? Последний раз редактировалось ERS10, 13.08.2010 в 20:20. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Согласен, имеет право на жизнь. Горизонтальная гидроизоляция только не там, на отметке -0,030 ей самое место.
__________________
Строил, - знаю |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
а типа из грунта с внутренней стороны фундаментов капилярного подсоса не будет?
P.S. насчет того, что Вы не верите в отменный мостик холода через свой монолитный пояс - сделайте расчет, увидете. да и пол по грунту - делается по утеплителю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Брызги со стороны отмостки - это не то. С таким подходом можно и дождик было нарисовать. Тогда придется все стенку обмазывать битумом.
А вот со стороны пола подвала влага может проходить и там надо бы дать вертикальную обмазку, хотя там будет керамзитовый утеплитель (по контуру стен), а по нему врядли влага сможет подсасываться. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |