Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
В учебнике Байкова ЖБК. Общий курс 1991г. есть пример проектирования жб конструкций здания. Рассчитываю сейчас по этому примеру ребристую плиту. затык произошел на формуле стр.657
вычисляю предельное отклонение предварительного напряжения по ф.2.25
или тоже в СНиПе ф.7
в ней есть число стержней np. откуда ее брать. В примере взято 2, в примере пустотной взято 10. Перерыл весь учебник, больше упоминания об этом нет.
Взяв np=2, дошел до Расчет полки плиты на местный изгиб.
Получил следующие значения:
As=6,33 см2 по табл. выбрал 2D22AтVI As=7,6 см2 при числе стержней 2
Вопрос: Итого у меня 4 напрягаемых стержня, по два с каждой стороны? Я правильно понимаю эту запись. тогда что делать с ф.7-?
Заранее спасибо!
Да, студент, да заочник
Просмотров: 5593
 
Непрочитано 24.08.2010, 22:26
#2
Arsevarin

эээ... ищу!
 
Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Сообщений: 50


Байков просто в верхней полке стоит, а так бы обязательно подсобил.
__________________
zauzorie
Arsevarin вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:06
#3
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Bracus Посмотреть сообщение
в ней есть число стержней np. откуда ее брать. В примере взято 2, в примере пустотной взято 10. Перерыл весь учебник, больше упоминания об этом нет.
Выбираем конструктивно, ребристая плита - два продольных ребра = 2 стержня, пустотка - 10 ребер - 10 стержней.
Чем больше напрягаемых стержней тем соответственно меньшее предварительное напряжение понадобится
Цитата:
Сообщение от Bracus Посмотреть сообщение
As=6,33 см2 по табл. выбрал 2D22AтVI As=7,6 см2 при числе стержней 2
Вопрос: Итого у меня 4 напрягаемых стержня, по два с каждой стороны?
вы приняли два напрягаемых стержня в продольных ребрах и два ненапрягаемых в полке плиты. Теперь включаем моск и меняем ненапрягаемые стержни на сетку из Вр-1 подходящего сечения и предела текучести.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет ребристой плиты по Байкову



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16