Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5

Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.09.2010, 07:58 #1
Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5
Gogol Bordello
 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 2

Доброго времени суток, коллеги! Рассчитываю ж.б. каркас 9 этажного здания в SCADe. Для начала решил не нагромождать все этажи и решил опробовать 2-х этажную схему. Возникли вопросы уже при загружении только собственным весом и временной нагрузками. Усилия в ригелях в идентичных сечениях выдает с расхождением до 1 т. Хотя по логике они ни чем не отличаются и усилия должны быть одинаковые! Прошу разъяснить мне, не опытному расчетчику, в чем же дело?!
P.S. И сопутствующий вопрос: перекрытия заменяю стержнями – жесткость обеспечена, а нагрузку буду прикладывать непосредственно к поперечным ригелям. Кто-нибудь использовал такой метод? И на сколько он «законен»?

Вложения
Тип файла: rar 2 эт СОБСТВ ВЕС+нагр.rar (2.5 Кб, 64 просмотров)


Последний раз редактировалось Gogol Bordello, 06.09.2010 в 08:31.
Просмотров: 2438
 
Непрочитано 06.09.2010, 08:25
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Название и версию ПО в заголовок не вынести?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 23:05
#3
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Gogol Bordello Посмотреть сообщение
Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5
Чем вызвана необходимость работать в такой старой версии SCAD?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 06:45
#4
Gogol Bordello


 
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Чем вызвана необходимость работать в такой старой версии SCAD?
Необходимость вызвана данностью)) Но я собрав каркас в 7.31, просчитывал его в 11.1 и результат тот же!
Gogol Bordello вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 13:15
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Gogol Bordello Посмотреть сообщение
Усилия в ригелях в идентичных сечениях выдает с расхождением до 1 т. Хотя по логике они ни чем не отличаются и усилия должны быть одинаковые! Прошу разъяснить мне, не опытному расчетчику, в чем же дело?!
Выложите картинку и укажите конкретные места.


Цитата:
Сообщение от Gogol Bordello Посмотреть сообщение
P.S. И сопутствующий вопрос: перекрытия заменяю стержнями – жесткость обеспечена, а нагрузку буду прикладывать непосредственно к поперечным ригелям. Кто-нибудь использовал такой метод? И на сколько он «законен»?
Вполне законный метод. Смотрите "ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)" раздел Расчетные схемы пункты 3.9 - 3.18.

И кончайте возиться со старыми версиями SCAD. Возьмите в аренду (на время) ключ у лицензированного пользователя, а дистрибутив SCAD скачайте с www.scadsoft.com/download.php
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39