Непрочитано 18.09.2010, 14:30 #1
SCAD. При увеличении жесткости эл-ов увеличиваются усилия!
Vladzimej
 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13

При расчете в скаде 11.1 задаю по полученным усилиям в элементах расчетные жесткости - бОльшие, чем предидущие, и чем сильнее увеличиваю жесткость, вместе с этим же увеличивается усилие в элементах, но загружения остаются прежними!
Встречались с такой проблемой? Что это?
Просмотров: 6071
 
Непрочитано 18.09.2010, 14:41
#2
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а может это не проблема? в статически-неопределимых системах так и есть. перетягивают на себу больше нагрузки с элементов менее жестких.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 18.09.2010 в 18:13.
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 14:42
#3
Vladzimej


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13


и как с этим бороться?

раньше никогда токого не было...
Vladzimej вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 14:44
#4
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


схему скинте
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 14:50
#5
Vladzimej


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13


Вот, пожалуйста.
Посмотрите на усилия в стержнях колонн.
И то же происходит с остальными элементами...
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (26.7 Кб, 107 просмотров)
Vladzimej вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 16:55
1 | #6
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от Vladzimej Посмотреть сообщение
и как с этим бороться?

раньше никогда токого не было...
Видимо раньше и расчетов у Вас было не много!
1. Проверьте ориентацию осей стержней в схеме и правильность задания шарниров (в поперечных рамах освобождено по Х )- с этим беда.
2. То что усилия выросли -нормально. В статически неопределимой системе так и должны быть- раньше большая часть усилий воспринималась связевым блоком после увеличения сечений колон с шв.16 до 25К1 часть моента появилась и в колоонах.
3. В 3 загружении у Вас похоже нагрузка от трубопроводов. Почему они на разной высоте а не на траверсе? нагрузка должна передоваться по оси!
Можно много еще замечаний по схеме сделать если Вам интересно.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2010, 17:02
#7
Vladzimej


 
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 13


Спасибо.
Много или нет - это смотря по каким параметрам определять..
Почему нормально, что усилия выросли? Нагрузки остаются теми же, но если, к примеру, поставить двутавр 40 К3 - то значение момента увеличивается раз в 10. Это же не часть момента! Это с каких делов? Будьте любезны, поделитесь своим мнением.
Трубопроводы опираются на разных отметках, есть и наклонные, и по несколько трубопроводов и газоходов на одном перекрытии
Замечания? Да, будьте любезны, интересно узнать Ваши замечания!
Vladzimej вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 17:31
#8
pavelgeorgievich


 
Регистрация: 26.04.2010
Сообщений: 15


а вы не учитываете собственный вес элементов?
pavelgeorgievich вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 18:03
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Строймех - куплен. И сколько это нонче стоит?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 18:06
#10
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


там еще есть косячек верхней пролетной балке. в работу включилась небольшая надстройка с раскосами. и усилие пошло по раскосам вместо того чтоб балка просто изгибалась.
и еще : зачем там так много связей вертикальных (в каждой раме) ?. вед достаточно пару штук (по расчету), и при этом запроектировать плоские уровни перекрытий для передачи ветровых горизонтальных нагрузок на пару штук этих связей.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 18:10
#11
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


"....Встречались с такой проблемой? Что это?"

Вы уже получили ответ
Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
в статически-неопределимых системах так и есть. перетягивают на себу больше нагрузки с элементом менее жестких
Откройте любую книгу по строительной механике и посмотрите как влияет жесткость (продольная, изгибная) на формирование усилий в статически неопределимых системах и сразу ответите на ваш вопрос:

"Почему нормально, что усилия выросли? Нагрузки остаются теми же, но если, к примеру, поставить двутавр 40 К3 - то значение момента увеличивается раз в 10. Это же не часть момента! Это с каких делов? Будьте любезны, поделитесь своим мнением."

То что у вас получается такая большая разница в усилиях при подборе сечений и замене старых на новые, это прежде всего свидетельствует о том, что первоначальные жесткости вы выбрали слишком маленькие, для некоторых элементов, что в принципе и видно по тем же колоннам.
P.S. прежде чем браться за создание расчетных моделей, тем более статически неопределимых почитайте немного теории из сопромата и строймеха.

Последний раз редактировалось Surely, 18.09.2010 в 18:18.
Surely вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 18:14
#12
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Surely както вы цитаты некоректно отобразили поправте плиз.

ок.спасибочки.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 18.09.2010 в 18:20.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2010, 18:19
#13
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Сорри, что то действительно имя автора вдруг ваше вылезло
Surely вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2010, 18:23
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Vladzimej Посмотреть сообщение
При увеличении жесткости эл-ов увеличиваются усилия!
- (я упал под стол) так это ж аксиома, азбука, правило (назовите как хотите).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 21:14
#15
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


Это проблема называется сопротивление материалов... И она тут многих мучает
pahan4ik вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 23:29
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Это проблема называется сопротивление материалов... И она тут многих мучает
Вообще-то эта "беда" называется строительная механика
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 15:48
#17
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
Это проблема называется сопротивление материалов..
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то эта "беда" называется строительная механика
А есть еще, Господа добрые ТММ - Offtop: (ты моя моя могила) - теория машин и механизмов, в свою бытность механики меня в детстве ее пугали - говорят страшная штука для строителей.
таи вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 17:17
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Ответ дан в #2.
Offtop:
Самий стращний предмэт биль "Тэория упругости и пластычности" - Ужас несусветный. Например Была задачка - решение в тригонометрических рядах (только препод забыл упомянуть что ряды также бывают расходящиеся).
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 19:21
#19
Ал-й


 
Сообщений: n/a


В теории упругости еще запомнилось решение пластинки 20 на 20 элементов с вырезами которую считать без экселя = ушатать хорошую тетрадь...
 
 
Непрочитано 23.09.2010, 15:52
#20
pahan4ik


 
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 64


В общем тут все просто. Чем больше сечение, тем оно больше сопротивляется деформации. вот и усилия больше...
Но всерано сумма активных сил должна быть равна сумме реактивных...
pahan4ik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. При увеличении жесткости эл-ов увеличиваются усилия!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
scad и усилия на фундаменты Vlamos SCAD 22 23.12.2015 12:04
Непонятно откуда такие усилия в SCAD Lunatik™ SCAD 20 29.06.2010 21:59
Моделирование профнастила в качестве диска жесткости в ПК SCAD Strcucting SCAD 5 20.01.2010 10:01