Обязательны ли развертки армирования стен КЖ???
конструктор Лего
Краснодар
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 4403
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Можно. Все зависит от сложности конфигурации стены. Если все достаточно просто, даете план, на котором маркируете отверстия с указанием размеров и отм. низа, а также разрезы, локальные виды и узлы. Если стена сильно перфорирована и/или имеет много разных отметок бетонирования и т.д. и т.пп, то лучше дать план без отверстий, развертку и разрезы. У меня в практике встречались оба варианта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Делаю и "фасад" и сечение горизонтальное и вертикальное. Причина - сразу вижу общую картину армирования. Информации должно быть необходимое и достаточное кол-во, чтоб не задавали лишних вопросов, а если задают, то всегда можно сослаться, где смотреть. Минусы - возрастает время (которого всегда нет) затрачиваемое на изготовление чертежа; чем больше чертежей - тем больше кол-во ошибок.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||