Непрочитано 30.09.2010, 11:17 #1
Гнутые профили на болтах
Rondebar
 
чертю всякое
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 51

Всех приветствую! Сразу скажу, то поиск ничего не дал, задача из разряда "необычных".
Есть довольно высокая вышка с небольшими рамерами в плане (2.7х2.7м). Все профили гнутые (С245). Стойки гнутые уголки 190х190х12. И все соединения на болтах. В теории такое возможно, но кто сталкивался с таким на практике? Какие требования должны бть к этим болтам и по какому принципу они должны ставиться? Судя по пособию к стальному СНиПу это можно применить фрикционно-срезные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. У кого есть опыт таких проектов?
ЗЫ. Советы взять обычнй профиль и все сварить не помогут, сам бы так сделал если бы не задание.
Прикладываю файл с узлами - вроде ничего сложного, но хочется все обварить и будут серийные узлы.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узлы для двг.dwg (323.8 Кб, 866 просмотров)

Просмотров: 3827
 
Непрочитано 30.09.2010, 11:24
#2
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Красиво...

Скад вам в помосчь... и болтовые будет легко просчитать - диаметр и усилие затяжки....

а элеватор не вы конструировали? а то такие вопросы...
antan83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 12:18
#3
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


antan83, у Вас есть опыт проектироания таких сооружений? А есть какие-то особые требования к болтам?
Не я. а можно ссылочку на эту тему?
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 13:00
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Есть довольно высокая вышка с небольшими рамерами в плане (2.7х2.7м).
Не выше 40 метров, надеюсь.
Цитата:
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Все профили гнутые (С245). Стойки гнутые уголки 190х190х12. И все соединения на болтах. В теории такое возможно, но кто сталкивался с таким на практике? Какие требования должны бть к этим болтам и по какому принципу они должны ставиться? Судя по пособию к стальному СНиПу это можно применить фрикционно-срезные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. У кого есть опыт таких проектов?
Ничего особенного здесь нет, только поэлементная сборка - дорого.
И применение высокопрочных болтов без контролируемого натяжения - что тут контролировать то?
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 13:43
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А почему в файле узлы из уголка?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 14:03
#6
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Vavan Metallist, там все из гнутых уголков.
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 14:03
#7
andreiv


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 4


Такие конструкции красиво смотрятся. Хочу себе на дудущем доме сделать такую по весне, что скажете?
andreiv вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 14:13
#8
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ничего особенного здесь нет, только поэлементная сборка - дорого.
Мне конструкция нравится. Часто ,из соображений транспортировки , цинкования или других, конструкции приходится изготавливать россыпью.
О целесообразности, с точки зрения стоимости, можно говорить только рассматривая конкретные случаи. Если деталировка сделана хорошо, на ЗМК есть машины, позволяющие точно изготовит, прямой смысл рассыпать. Не нужны сборщики высокой квалификации для объемных сборок , исключается человеческий фактор при установке деталей по разметке , нет сварки , экономия краски (при окраске объемных конструкций очень большие потери краски - красим воздух),дешевле транспортировка - против всего этого дополнительная операция : сборка конструкции на монтаже перед подъемом. Оправданность изготовления россыпью в этом случае очевидна.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 14:25
#9
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Давно я башнями занимался - много воды уже утекло, едва ли вернусь.
Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
цинкования
Это еще дороже - в "нашем" доме так не делают - хотя в отраслевых нормах, если память не изменяет Мегафон "чирикал" об этом.
Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Не нужны сборщики высокой квалификации для объемных сборок , исключается человеческий фактор при установке деталей по разметке , нет сварки , экономия краски (при окраске объемных конструкций очень большие потери краски - красим воздух),дешевле транспортировка - против всего этого дополнительная операция
Здесь не поспоришь - пусть Заказчик считает или Подрядчик после тендера.
Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
сборка конструкции на монтаже перед подъемом
Здесь еще проще - поэлементно, без крана, на блочке - дешевле не бывает.
Пусть автор только геометрию вышки завяжет правильно - без геометрической изменяемости.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 14:49
#10
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Вышка высотой 32м, раскреплена связями по обоим направлениям.
Главный вопрос в болтовых соединениях. Как их правильно расчитать.
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 18:33
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Главный вопрос в болтовых соединениях. Как их правильно расчитать.
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
Расчет болтовых соединений п. 11.6 - п. 11.11
Так как как в сечении стенки тонкие и сталь обычная то определяющим фактором, наверное, станет смятие стенки элемента болтом, поэтому высокопрочные болты без контроля натяжения Вам не к чему.
Количество болтов определять по "дедовскому" принципу "Сколько несет сечение столько должно нести и прикрепление"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гнутые профили на болтах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
ГОСТ 30245-2003 профили стальные гнутые замкнутые сварные Vitali Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.10.2009 15:36
Сборно-разборная (на болтах) ферма/балка SV52 Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2009 12:12
Ищу ТУ 1122-149-02494680 Профили стальные гнутые paha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2009 07:33
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01