Проектирую монолитное перекрытие и вот вопрос. Под опорой (стеной) сделал перепад в двух плитах. То есть одна на пролете 7 м и оперта по двум сторонам (принял 24 см) т.к. без балочное, а её подолжение пролетом 5 м (плита 17 см) оперта по 4 сторонам.
Суть вопроса чего там за армирование (не в смысле диаметров и шага) а в смысле констр. особенностей. может хомуты нужны поставить, может ещё чего и как в этом случае делать рабочую арматуру в верху если там же перепад на 7 см, а гнуть арматуру по месту наврядли будут.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Просмотров: 2619
 
Непрочитано 02.10.2010, 09:41
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Заводите арматуру "тонкой" плиты в "толстую" на длину анкеровки и все дела. А можете, дабы вообще не сомневаться, разделить эти плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2010, 15:12
#3
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Да, а еще надо бы загнуть верхнюю арматуру толстой плиты, чтобы от грани стены длина стержня с учетом загиба была не меньше длины анкеровки
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2010, 09:47
#4
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Да, а еще надо бы загнуть верхнюю арматуру толстой плиты, чтобы от грани стены длина стержня с учетом загиба была не меньше длины анкеровки
Всё так и планировал, но вот может не хватить длинны анкеровки посему можно ли загиб верхней арматуры связать с поперечной арматурой, так вроде делают.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 11:49
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Я бы устроил балку в месте перепада (армированная ступенька) и уже в неё бы заводил арматуру плит, по мне так безопаснее, и исключается возможность появления трещин в углах перепада.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 19:07
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Всё так и планировал, но вот может не хватить длинны анкеровки посему можно ли загиб верхней арматуры связать с поперечной арматурой, так вроде делают.
Не понял, что вы имеете ввиду, поясните (лучше даже эскиз увидеть)
Vasya constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии dimm36 Железобетонные конструкции 7 03.06.2010 14:15
Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии box_83 Железобетонные конструкции 2 31.05.2010 14:35
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57