| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Перепад по высоте ступеней в монолитном перекрытии
многостаночник
Москва
Регистрация: 23.10.2009
Сообщений: 234
|
||
Просмотров: 2619
|
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
Всё так и планировал, но вот может не хватить длинны анкеровки посему можно ли загиб верхней арматуры связать с поперечной арматурой, так вроде делают.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Я бы устроил балку в месте перепада (армированная ступенька) и уже в неё бы заводил арматуру плит, по мне так безопаснее, и исключается возможность появления трещин в углах перепада.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии | Fag | Железобетонные конструкции | 4 | 24.06.2010 08:56 |
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии | dimm36 | Железобетонные конструкции | 7 | 03.06.2010 14:15 |
Обрамление отверстия 1,7х0,9 в монолитном перекрытии | box_83 | Железобетонные конструкции | 2 | 31.05.2010 14:35 |
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. | DEFO | Железобетонные конструкции | 7 | 05.10.2009 06:57 |