минимальный процент армирования стены
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 34867
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
Я несколько дней назад считал, что минимальное армирование это 0,05 -0,1%(за редким исключением). А тут выясняется, что 0.2% мало ![]() По-моему д16 а-III шаг 150, многовато для конструктивной арматуры. Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 02.10.2010 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
также высокие стены плохо вибоировать при небольшой толщине (пример подпорные стенки) Вы считаете, что подсчет в первом посте корректен? У меня сомнения на этот счет. Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 02.10.2010 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
то есть толщина принята против всплытия? А кто мешает сделать нижнюю плиту с выступом за грань стен, ну например хоть на полметра-метр, чтобы вес грунта обратной засыпки на обрезе компенсировал силы всплытия?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
Тем не менее силы всплытия значительны (при паводке 1% уровень воды на 11 м выше низа фундаментной плиты) Короче говоря толщина стен уже принята, да и арматура стен посчитана (как железобетон) по расчету требуемый коэф. армирования 0,1 (в среднем). Принять 0,2 еще можно обсуждать, но 0,4... Думается мне, неправильно я определил мин. армирование. Вот и прошу помочь разобраться. --------------------------------------------- Кстати сперва рассматривались варианты толщины стены 500-600, но глав. спец забраковал именно из-за условий нормального провибрирования бетона. каково Ваше мнение? Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 02.10.2010 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.04.2009
Сообщений: 18
|
MasterZim правильно говорит. Уменьши толщину и сделай плиту под стеной - жесткий узел сопряжения плиты и стены. А арматуру подбери на изгибающий момент. Элементы с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения - это больше относится к ж.б. резервуарам, где горизонтальная продольная арматура работает на растягивающие усилия. А твоя вертикальная рабочая арматура работает на изгибающий момент - вот и подбирай на изгибающий момент.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Цитата:
Какие размеры сооружения в плане? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
... в элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения... можно подогнать все, что угодно балки, стены, колонны, сваи... короче непонятно ![]() размеры в плане 11х8 м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 42
|
Цитата:
во-вторых, есть внутренние стены которые как распорки воспринимают давление грунта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
(параметр ширины стены сокращяется в формуле) Последний раз редактировалось RrRR, 04.10.2010 в 16:39. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2,0х3,33х2=13,3см2 здесь двойка лишняя. Мю - это площадь растянутой или сжатой арматуры. А вот если все сечение растянуто, то увеличиваем на 2. Но диаметр в итоге не изменится.
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? | UnAtom | Основания и фундаменты | 50 | 21.05.2022 13:49 |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |