Расчет пожарных выходов в ТЦ
Москва
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 10337
|
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Москва
Сообщений: 4
|
Вы имели ввиду тех регламент? Если этот http://www.polyset.ru/GOST/FZ/FZ-123-2/#s01, то там я не нашел про пути эвакуации.
Если есть время, помогите пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
К ФЗ-123 разработаны СП. Вас должно заинтересовать СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы".
Кстати, по какому документу определяли количество и ширину эв. выходов? Что получили? Для торговых помещений есть большая разница между СНиП 2.08.02-89* и СНиП 31-06-2009 (те же требования и в СП 1.13130.2009) Цитата:
При обосновании от требований данных норм допускается отступать. Для сокращения количества и ширины эв выходов нужен расчет по времени эвакуации. Количество и ширина выходов резко сокращаются. Т.к. методика расчета по СНиП - это прикидка в самом первом приближении и с огромным запасом. Совершенно официальная методичка по расчету пожарных рисков, рекомендованная и утвержденная МЧС. Только для выполнения таких расчетов требуется лицензия МЧС (их еще не отменяли), т е должна делать специализированная организация. Раскручивайте Вашего заказчика на такой расчет и будет ему счастье. Последний раз редактировалось kobza, 15.10.2010 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Москва
Сообщений: 4
|
Цитата:
К моему огорчению моя продвинутость в таких вопросах меньше чем Вы думаете. И если Вас не затруднит, то не могли бы Вы помочь с расчетом общей ширины эвакуационных выходов или хотябы формулу скажите где найти. У меня вообще что-то ничего не получается вот даже по той формуле что я описал получается какая то ерунда. Там ведь только общий периметр здания с коэффециентом, а далее вычисления по которым у меня получается энное количество выходов через каждые три метра. Да, можно их делая в два раза шире делать в два раза меньше, но ведь тут важно еще и расстояние между...Вобщем я в этом плаваю...., если не сложно помогите пожалуйста. А пока я проштудирую то, что Вы мне написали, в смысле нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Например:
Торговая площадь - 900 м2, 1 этаж, периметр 120 м 1. по п 7.2.5 СП 1.13130.2009: 900/3=300 чел; 2. по табл 20 СП 1.13130.2009: 300/165=1,82 м (При площади эвакуационных проходов 25% и более площади зала, С0, объем до 5 тыс м3) 3. Выходов не менее двух (п 4.2.1 СП 1.13130.2009) - Если 2 выхода, то каждый должен быть по 1,82 м - должен обеспечивать эвакуацию всех (по 4.2.4 СП 1.13130.2009). По разнесенности выходов: идеально, если они точно напротив друг друга. А если нет то расстояние между ними должно быть не менее, чем 16,5 м (по той формуле, которую Вы приводите, в СП это п 4.2.4. Вообще, смысл этой формулы, чтобы выходы не оказались все в одном углу. Если выходы по периметру достаточно равномерно, то условиям формулы они удовлетворять будут всегда. Внимательно почитайте пункт: формулой по сути регламентируется только минимально возможное значение максимального расстояния между наиболее удаленными выходами. Если получилась 3 м, то это значит только то, что расстояние не может быть меньше этих 3 м, а должно быть больше) - Если 3 выхода, то каждый по 1,2 (по п 7.2.3 СП 1.13130.2009) По 4.2.4 СП 1.13130.2009 сумма всех кроме каждого одного 1,2+1,2=2,4 больше чем 1,82 - обеспечивают общую пропускную способность. Про разнесенность см выше. Какой вариант выбрать решать Вам и Заказчику. И останется потом проверить расстояния по плану, чтобы не противоречили табл. 19 СП 1.13130.2009. А потом с эскизным проектом (предложением и т д, как назовете) отправляете Заказчика в контору занимающуюся пожарной безопасностью, они делают расчет рисков, вычеркивают лишние выходы и лестницы (если этажей больше одно). Вы корректируете эскизный согласно рекомендациям. И можно двигаться дальше. Эскизный для расчета пожарных рисков нужен обязательно, от планировки как раз многое зависит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Москва
Сообщений: 4
|
Цитата:
Я не мало почерпнул и понял, что есть над чем работать....У меня в этой области оказался большой пробел, да и с математическими формулами вечные нелады, и только благодаря Вам я думаю всетаки разбирусь с этим вопросом. А пока погружаюсь и перевариваю. Огромное Вам спасибо, и если что не пойму мне бы еще хотелось бы к Вам обратиться. Благодарю. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Оцените расчет удаленности пожарных депо от проектируемого объекта по СП 11.13130.2009 | AVL2006 | Пожарная безопасность | 2 | 15.04.2010 13:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |