Существует ли какая методика оценки несущей способности поврежденных жб конструкций?
Structure engineer
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,148
|
||
Просмотров: 8555
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161
|
Методики точно определяющей остаточную несущую способность (в граммах) не имеется, обследование сводится к принятию решения о состоянии конструкции:
1. Работоспособное - допускается эксплуатация конструкции 2. Имеющее износ либо повреждения - допускается эксплуатация при усилении 3. Неработоспособное (аварийное) - замена конструкции. Ориентировочно можно прикинуть принимая во внимание факторы: - степень коррозии арматуры - степень повреждения бетона сжатой зоны.... и т.д. это все имется в рекомендациях по обследованию (много инфы имеется) В вашем случае усиление необходимо. Произведена перегрузка и сложно судить об остаточном резерве н.с. Если только на свой риск, нагрузка 100-150 кг/м2 небольшая, но гарантий нет, есть вероятность хрупкого разрушения |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
dermoon.
Если мне не изменяет память, Вы владеете методикой расчета ж/б по нелинейной схеме. ![]() Арматура плит явно вошло в пластику. Сбросите нагрузку - останутся необратимые деформации. Нагрузите снова - ( "новые" 100-150 кг/м2 вместо "старых" 600 кг/м2), получите меньшие деформации по линейной схеме, чем были - плюс необратимые. Вывод - должно стоять. ![]() Окончательное решение за Вами. Offtop: (Собственно говоря, - это Вы мне все должны рассказывать, я не я Вам). ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
таи, расчет расчетом, но насколько этот расчет совпадет с реальной работой железобетона? Я собственно сразу так и сказал, надо замерить прогибы после разгрузки и уже потом решать, но навряд ли кто может сказать точную цифру допустимой нагрузки. У экплуатационнщиков логика простая: если плита выдержала (с трудом) 600 кг/м2, то почему ей и не выдержать 150 кг/м2? Неужели нельзя "расчитать" точную цифру, чтобы мы написали ее на стенке помещения? Объяснять нелинейную работу железобетона и возможные отличия расчета от реалий несведующим в этом людям сложно.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Важно знать какая величина прогибов и ширина раскрытия трещин. Если после разгрузки трещины закроются или их ширина раскрытия станет допустимой и прогибы станут допустимыми, то значит пластических деформаций в арматуре не было как следствие это нормальная стадия работы. Разгружаете и нет проблем.
Но я уверен что если в преднапряженных плитах недопустимые прогибы и трещины значит дело совсем худо. Прочитайте пункты 5.2 и 5.3 у Габрусенко http://dwg.ru/dnl/3845 |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Мне кажется нужно выбрать альтернативный вариант.
1. Разгрузить конструкцию. 2. установить разгрузочную балку по середине пролета И пусть дальше загружают. просто если эксплуатационщикам хватило ума поставить 600 кг, кто может дать гарантии что этого не повторится??? |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Разумно. Но скорее всего эксплуатационщики поменялись. Если тем было 6 лет все пофигу то и последующие лет 20 тоже все былобы пофигу. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Вопросы: а что написано в Заключении- в каком состоянии конструкции?- аварийном?...рабочем?...
Если аварийное- разгружайте и заменяйте (даже не усиливайте). Кто понесет ответственность? и кому хочется дополнительного Адреналина и бессонных ночей? (даже может и за большие деньги)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Гоша, в заключении значится "ограниченно работоспособное". С конструкторской точки зрения - требуется усиление. С точки зрения эксплуатационщиков - только ограничить нагрузку, вот и хотят точную цифру.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Португалец, ну..значит трещины не такие уж и серьезные?..)))...
А насчет точной цифры- опять же- при нехорошем случае ( вдруг и обрушется) Вы сможете доказать, что просчитали в соответствее с нормами?. Подводите к максимальной нагрузке для данных плит- хоть опираясь на серию сможете что-то (не дай Бог) доказать. Puffi, понимаю- кто платит,тот и танцует дэвушку...))..а кто сидеть будет?))))))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
![]() Преднапряженные плиты в вашем случае чем армированы? Арматурой или канатами? |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
В российских нормах нет расчетов железобетона в стадиях, переходящих за предельные состояния. Так что о каких то "нормах" в данной ситуации речь не идет. А проектная нагрузка известна - 450 кг/м2 (см. #1). Насчет армирования у меня сомнения. По проекту плиты армированы арматурой, но у меня подозрения, что фактически канатами, поскольку основные видимые трещины пошли в опорной (анкерной зоне). А в пролете трещины небольшие, хотя прогибы примерно 60 мм заметны.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Если перекрытие оставить без усиления нужно будет чаще его обследовать для определения остаточного ресурса. Наверняка при очередном обследовании ресурс будет снижаться, ответственность эксперта и цена работ будет повышаться.
Усилить перекрытие не такое уж дорогостоящее мероприятие, зато можно будет нормально эксплуатировать конструкции с заданными нагрузками, да и спать спокойнее будете. Поменяется схема работы перекрытия, плита будет работать как двухпролетная неразрезная балка. Для восприятия опорного момента в середине пролета армирование не предусмотрено, будет только хуже. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
С нормативной точки зрения усиление требуется, если состояние "недопустимое". Если написали в обследовании "ограниченно работоспособное", значит, по идее, должны были и процент снижения несущей способности определить.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131
|
Да какая разница коую категорию тех состояния написал эксперт. Этих классификаций большое колличество и по одной может быть один результат а по другой соответственно другой.
Важны параметры повреждений (ширина раскрытия трещин, их характер распространения, значения прогибов), какое армирование у плит, вообще знать серию и марку плит желательно чтобы знать на что они рассчитаны, условия эксплуатации (агрессивность среды). Цитата:
Хана вышим плитам. Туда даже людей допускать нельзя, а вы греете голову усилять или нет. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,148
|
Ну, в общем, ясно. Я подготовил ответ примерно такого содержания: поскольку плиты явно перешли границы обоих предельных состояний, рассматриваемых российскими нормативными документами, все дальнейшие расчеты и анализ будут являться эксперементами на свой страх и риск. Эксплуатировать перекрытие и то, что под ним нельзя, поскольку такие эксперементы небезопасны. Звучит несколько эпистолярно, но правильно?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Цитата:
Если он выходит за рамки допустимого, то тут тогда не эпистолярно, а правильно. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну может еще написать что-то про натурное испытание плит? Предложить заказчику испытать их нагрузкой, скажем, 200 кг/м2? Только вот продолжительность испытания...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Здравствуйте!
![]() Вопрос у меня такой. Есть у меня отчет по обследованию конструкций здания. Все дефекты всех конструкций расписаны. Требуется определить несущую способность, которую имеет поврежденная конструкция, чтобы впоследствии подобрать и рассчитать усиление для нее. В отчете такой информации нет. А мне это надо. Как это сделать? В смысле, как можно получить эту величину. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Проверка несущей способности стальных конструкций в SCADe | Андрей Б. | Расчетные программы | 6 | 20.08.2009 13:43 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |