В простейшем варианте я бы воспользовался ортотропными пластинами для моделирования сборного настила. Принимайте в направлении поперек плит жесткость настила малой, и не придется вырисовывать каждую плиту в отдельности и затем расставлять шарниры в межплитных швах. Ригели при этом моделируются обычным образом - стержнями, жестко соединенными с колоннами. Ортотропные КЭ плит опираются на ригели и несущие стены шарнирно. Лучше бы учесть еще и эксцентриситет опирания плит.
Однако надо заметить, что такой вариант в ЛИРЕ реализуем, но мной он отработан в Старке. Там и ортотропные элементы реализованы уже давно, и мне они хорошо знакомы (в ЛИРЕ они появились недавно и пока я их не полностью изучил). И можно изгибную жесткость кирпичных стен снизить, не затрагивая продольную (тем самым убираем "лишние" изгиб. моменты в стенах, т.к. кладка плохо работает на изгиб). И эксцентриситеты опирания вводятся достаточно просто. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||