Непрочитано 26.10.2010, 08:21 #1
шлаколитой фундамент-какие нормы запрещают?
Mikluha
 
строительная экспертиза
 
Барнаул
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 6

При обследовании частного дома выяснилось, что фундамент шлаколитой, естественно уже разваливается, какие нормы запрещают использование шлакобетона для строительства фундаментов???
Просмотров: 16448
 
Непрочитано 26.10.2010, 10:26
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mikluha Посмотреть сообщение
что фундамент шлаколитой, естественно уже разваливается
На мой взгляд, это и есть основной ЗАПРЕТ - РАЗВАЛИВАЕТСЯ.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 10:59
#3
Mikluha

строительная экспертиза
 
Регистрация: 26.10.2010
Барнаул
Сообщений: 6


к сожалению это следствие. Чисто технически понятно, что шлак набирает воду и после нескольких циклов замораживания происходит разрушение. Но в нормах запрета не нашел, а у нас что не запрещено то разрешено...
Mikluha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 11:25
#4
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Всегда в нормах проектирования ж-б конструкций (см СНиП 2.03.01-84, пособия к нему и т.п.) были таблицы применимости бетона в зависимости от его морозостойкости,водонепроницаемости, условий эксплуатации, расчётной температуры, наличия грунтовой воды, степени ответственности здания и т.п. Ваш шлакобетон конечно же по этим показателям для фундаментов неприменим, поэтому он и "разваливается". Так что читайте лучше нормы, там есть запреты.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 11:26
#5
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Mikluha, опять ищем-с буковку нормы? ЗА-чем? А разве это не очевидно??? ...!
Цитата:
Сообщение от Mikluha Посмотреть сообщение
что не запрещено то разрешено
Ну мотивировочка-с, однако...

Прошу и настаиваю закрыть тему!
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 11:34
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Mikluha Посмотреть сообщение
Но в нормах запрета не нашел, а у нас что не запрещено то разрешено..
Скорее речь должна идти об области применения шлакобетона для строй конструкций. А это приложение 1 ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84).
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 11:39
#7
Mikluha

строительная экспертиза
 
Регистрация: 26.10.2010
Барнаул
Сообщений: 6


Для нас с вами очевидно, но мне нужно доказать это суду. Т.е. разжевать для шестилетнего ребенка. А когда вопрос суда состоит из " соответствует ли строительным нормам", а ответ должен быть юридически правильным?

troja спасибо, обязательно поищу

спасибо всем, по просьбе BM60 тема закрыта
хотя такое отношение к вопросу не понятно...
__________________
судебно- строительная экспертиза- узаконенная проституция...

Последний раз редактировалось Mikluha, 26.10.2010 в 11:44.
Mikluha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 11:47
#8
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
troja спасибо, обязательно поищу
SergeyKonstr уже дал ссылку.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 12:09
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А как иначе понимать, если это:
Цитата:
Сообщение от Mikluha Посмотреть сообщение
мне нужно доказать это суду.
написано не первом сообщении, а лишь в седьмом?
А разве экспертиза этого не знает? Ведь суд направит запрос экспертизе же? А читать НД между строк никак? И почему эксперт должен ссылаться на нормативно-юридический пункт, если его заключение мотивированное (даже без ссылок на НД) и подпись уже есть пункт.

Непонятна только ссылка на мотивировку о "всеразрешенности ввиду отсутствия в списке запрещенности". В каком Законе эта разрешенность прописана, чтобы сомневаться.
Foxal'а позвать бы...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 26.10.2010 в 12:21.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 12:40
#10
Mikluha

строительная экспертиза
 
Регистрация: 26.10.2010
Барнаул
Сообщений: 6


к сожалению фраза " эта резина из резины потому что она резиновая" из уст эксперта из уст эксперта вызывает сомнения у суда, если он (эксперт) не ссылается на норму "резиновости" как следствие- мучают несколько часов в поисках истины! Ответ эксперта должен быть объективным, а "междустрочье" относится к субъективному мнению.
А таскание по прокуратурам по статье 307 "за дачу заведомо ложных показаний" за свою "субьективность" при стоимости экспертизы 1500-2000 руб................
__________________
судебно- строительная экспертиза- узаконенная проституция...
Mikluha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 12:52
#11
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Большая советская энциклопедия
Шлакобетон
Шлакобетон, лёгкий бетон, заполнителем в котором служат металлургические шлаки или топливные шлаки, подвергнутые дроблению, рассеву и очистке от вредных примесей. Применяют Ш. при возведении монолитных ограждающих конструкций (главным образом стен и перекрытий зданий) и заводском изготовлении бетонных камней, блоков, панелей и т.п.

СНиП 2.02.01-83* ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.1. Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор:
типа основания (естественное или искусственное);
типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, буробетонные и др.)

Вот если бы ни эти ДР. то все былобы проще...
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 13:21
#12
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


У меня такте вопросы возникают не редко. Есть нормативы срока службы фундамента. Есть расчет на его несущую способность. Есть способ представления доказательств экспертом.
Я не понимаю - в чем проблема.
Задача решается в три приема.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 13:24
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Mikluha, вот вместо "сожалений" есть "особый" путь доказательства.
Это
Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
обоснованный расчетом выбор
Относительно "и др." стоит пояснить - это означает прочие типы, конструкции, материалы (практика, так сказать), редкоиспользуемые, используемые в обоснованных случаях (единичных случаях) (по расчету, по ТЭО, по иным условиям и обстоятельствам).
Но нам нравится искать точную запись с номером - "запрещается ... фундаменты ... из монолитного шлакобетона"

Не только в БСЭ о нем есть сведения.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 13:47
#14
Mikluha

строительная экспертиза
 
Регистрация: 26.10.2010
Барнаул
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Но нам нравится искать точную запись с номером - "запрещается ... фундаменты ... из монолитного шлакобетона"
Если существует такая запись, то это кратчайший и однозначный ответ, что и хотелось бы...

А причем тут несущая способность и срок службы???
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Есть способ представления доказательств экспертом.
- можно поподробней- для "новичка-эксперта"
__________________
судебно- строительная экспертиза- узаконенная проституция...
Mikluha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:25
#15
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mikluha Посмотреть сообщение
А причем тут несущая способность и срок службы???
Несущая способность определяет функциональное назначение конструктивного элемента. Если она менее допустимой, то такой элемент использовать нельзя.
Срок службы фундамента должен быть не мене срока службы основных несущих конструкций здания.

Цитата:
Сообщение от Mikluha Посмотреть сообщение
Есть способ представления доказательств экспертом.
- можно поподробней- для "новичка-эксперта"
Можно. Изучайте требования к экспертному заключению, предоставляемому в суд.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:27
#16
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Есть способ представления доказательств экспертом.
Это у меня начальство любит говорить: "Мнения может быть два. Оно наше другое неправильное".


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Есть нормативы срока службы фундамента. Есть расчет на его несущую способность.
А расчет долговечности фундамента из шлакобетона есть???
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:07
#17
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Есть способ представления доказательств экспертом.
Это у меня начальство любит говорить: "Мнения может быть два. Оно наше другое неправильное".
Есть установленные требования предоставления экспертных заключений в суд. И каждый эксперт знает их на пять. Не знать их всё равно, что адвокату не знать форму искового заявления.

Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
А расчет долговечности фундамента из шлакобетона есть???
Конечно. Как и любого конструктивного элемента.
Если человеку присвоена квалификация строительного эксперта, то он не может не знать этого расчета. Это - азы экспертизы.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:25
#18
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Есть установленные требования предоставления экспертных заключений в суд.
Это не имеет никакого отношения к решению конкретного в данном случае технического вопроса.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
И каждый эксперт знает их на пять. Не знать их всё равно, что адвокату не знать форму искового заявления.
Мне как специалисту в области строительных конструкций побарабану на эти юридические тонкости. Для этого есть юристы. С меня спрашивают: это хорошо или плохо, так можно или нельзя, это безопасно или нет, что делать. А все о чем вы говорите это юридическая мишура не дающая навести резкость на решении конкретнойзадачи.

Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Puffi
А расчет долговечности фундамента из шлакобетона есть???

Конечно. Как и любого конструктивного элемента.
Вот не встречался я с таким расчетом. Может подскажете где глянуть. А то как-то голословно будет.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:37
#19
FOXAL

Проектировщик, строительный эксперт, юрист, зам. ген. директора ООО
 
Регистрация: 07.09.2009
Москва
Сообщений: 3,451
<phrase 1= Отправить сообщение для FOXAL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Вот не встречался я с таким расчетом. Может подскажете где глянуть. А то как-то голословно будет.
Я встречал такого рода расчеты в технической литературе, а затем выполнял их сам. Но копий себе не оставлял.
Как считать нагрузку знают все. А долговечность я считал, если не ошибаюсь, используя морозостойкость и другие известные параметры.
А потом проверял фактические показатели в натуре. И выстраивал прогнозный график снижения несущей способности фундамента во времени.
Всё там предельно просто. Не было необходимости оставлять расчет.
Суд принял. Эксперты ответчика согласились (я защищал интересы истца). Я получил вознаграждение. Дело закрыто. Незачем хранить хлам.
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся.
FOXAL вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 18:42
#20
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
встречал такого рода расчеты в технической литературе
Аможет в художественной?
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
а затем выполнял их сам. Но копий себе не оставлял
Это вы на все техже судах у обвиняемых набрались???
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Как считать нагрузку знают все
Многие темы на форуме доказывают обратное.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
А долговечность я считал, если не ошибаюсь, используя морозостойкость и другие известные параметры
Морозостойкость? И как она учитывается? Принцип? Идея?
Какие такие известные параметры?
Пади еще и коррозию арматуры в бетоне учитывали?
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
А потом проверял фактические показатели в натуре. И выстраивал прогнозный график снижения несущей способности фундамента во времени.
Эксперимент проводили?
Да у вас диссертация готова. Защититься тока осталось?
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Всё там предельно просто
Поаккуратнее с выражениями. Вот пример что не все так просто
http://www.nestor.minsk.by/sn/2005/08/sn50807.html
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Не было необходимости оставлять расчет
Ну об этом я уже говорил.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Суд принял
Ну он и не такое примет.
http://dwg.ru/dnl/8339
Почитайте. Очень занятно.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Эксперты ответчика согласились (я защищал интересы истца).
Надо полагать такие эксперты.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Я получил вознаграждение
Похоже это основная мысль.
Цитата:
Сообщение от FOXAL Посмотреть сообщение
Дело закрыто. Незачем хранить хлам.
См. комментарий к предыдущей цитате.

Простите за резкость но та легкость с которой вы вешаете лапшу на уши людям не оставила мне выбора.
Puffi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > шлаколитой фундамент-какие нормы запрещают?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Под какие стены свайный фундамент? Викром Основания и фундаменты 6 08.05.2010 20:56
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05