Противопожарный разрыв и близкое соседство двух зданий
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67
|
||
Просмотров: 31132
|
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 67
|
В том то и дело, что не пристройка, а по проекту - новое строительство двух соседствующих зданий. Простро здание на сегодняшний день уже существует в недостроенном виде (это спальный корпус оздоровительного центра на озере), и есть нарушения нормативов (если конкретнее, водного кодекса - вот эта самая мизерная "пристройка", которую мы позиционируем как здание №2, вылезла в береговую полосу общего пользования (20м от уреза воды), и единственный способ ее узаконить (хотя не совсем надежный, не пришлось бы в суде бодаться) - представить ее как пляжный павильон, в котором располагаются помещения для обслуживания лечебного пляжа - медицинские помещения, туалеты, душ, спасательный пункт и т.д.
Именно поэтому мы должны представить существующее единое здание как два разных, а не пристройка одного к другому. Но тогда вот вопрос с разрывами. Стена-то противопожарная, но окна сильно близко подходят к зданию, поэтому мне кажется, могут придраться. Но главный вопрос все-таки такой - можем ли мы поставить два здания вплотную, уменьшив разрыв фактически до нуля? Не нарушаем ли требований? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
С противопожарной точки зрения у Вас одно здание, разделённое на два пожарных отсека, поэтому к нему применимы следующие требования:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В нормах ведь все ситуации не опишешь, поэтому считаю что при выполнении требований п.5.4.14 СП нераспространение пожара будет обеспечено и как не называй их: два здания или два пожарных отсека, требования норм пожарной безопасности будут обеспечены. И даже если кто-то будет считать, что нормы пожбезопасности не выполнены, то можно сослаться на Цитата:
Последний раз редактировалось guran, 03.11.2010 в 06:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
У меня случай такой, к существующему 1 этажному зданию школы из пеноблоков пристраивается здание школы через переход из того же материала. Длина перехода 5-6м. Будет ли считаться расстояние между зданиями как противопожарный разрыв или данное здание будет считаться единым. Спасибо.
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
Все что там написано про переходы, а какой минимальный разрыв между ними, ни где найти не могу. 6.8.10 Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из материалов группы НГ. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов группы НГ с пределом огнестойкости R 120. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа.
Как можно принимать наибольшую высоту здания 3м 6.8.20 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов (Ф4.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по табл. 6.13., когда согласно СНИПу общественные здания - для школ высота этажа 3,6м. Какой-то Свод Правил для Хобитов. ![]()
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop: Напишите организации-разработчику данного талмуда - во ВНИИПО - уж не хоббиты ли там работают? Тогда это многое в противопожарных нормах в РФ объяснит.
![]() Думаю, если вы пристройку рассматриваете как отдельный пожарный отсек - надо расстояние от существующего здания смотреть как для отдельно стоящего. Если пристройка, переход и существующее здание одинаковых пожарно-технических характеристик - то они могут быть одним пожарным отсеком, и тогда расстояние не нормируется.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Если общая площадь здания (этажа) - (суммарная для существующего здания, пристройки и перехода) - не превышает допустимой для пожарного отсека - то и проектируйте как единое здание. Тогда Ваш проект будет являться реконструкцией существующего здания.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 94
|
хоккей спасибо. Смотрю ентот СП и не вижу допустимый для школ пожарный отсек, во всех таблицах есть, а вот в таблице 6.13 нет. У меня здания пеноблочные, кровля металлическая, стропила деревянные, полы тоже деревянные, перегородки ГКЛВО. площадь суммарная 780м2. По какой табличке брать по общественным что ль?
__________________
Цель обучения-научить обходиться без учителя. Последний раз редактировалось PUH238, 19.12.2012 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Так как для школ отдельно нет - то по таблице 6.10 берите.
Сорри, ошибочка вышла. Вот, насоветовал, а потом сам нашёл: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 21.12.2012 в 18:15. Причина: ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |