Непрочитано 15.11.2010, 09:57 #1
Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Проектируется цех.
Металлокаркас рамно-связевой, пролет 30 метров, шаг рам 12м. В здании кран г/п 240тонн (суммарная масса крана 370тонн).
По заданию металлистов горизонтальная нагрузка на фундаменты:
- в плоскости рам - 60тс
- в направлении связей (перпендикулярно плоскости рам) - 70тс

Фундаменты отдельностоящие на сваях, глубина заложения 3метра от уровня планировки. В проекте приняты забивные сваи сечением 300х300 длиной 12м (сваи приняты немецкими проектировщиками; часть свай забито, а мы сейчас полностью переделываем их проект). Сваи висячие, окружающий грунт - суглинок

Известно, что принятые сваи горизонтальную нагрузку несут максимум 1,5тс, вертикальную 75тс. Тогда бить по 50 свай под каждую опору кажется странным.

Отсюда напрашивается какое-то другое решение для восприятия заданных горизонтальных нагрузок. Главный конструктор предлагает сделать силовую плиту пола, на которую через подколонники можно передать горизонтальную нагрузку. Мне это решение не очень нравится...

Какие еще существуют способы восприятия больших значений горизонтальных нагрузок?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 5614
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:18
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Известно, что принятые сваи горизонтальную нагрузку несут максимум 1,5тс
Если принять "жесткую заделку" сваи в ростверк, то что-то маловато.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:25
#3
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Свайные фундаменты с промежуточной подушкой. Сорочан, 1985г. стр 291
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:38
#4
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Спасибо, сейчас посмотрю.

Посмотрел. Кто-то когда-то вообще делал такие фундаменты на промежуточной подушке????? Ведь это противоречит всем руководствам, где написано, что "...свая должна быть заделана в ростверк на величину...."
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 15.11.2010 в 10:50.
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:01
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
...Какие еще существуют способы восприятия больших значений горизонтальных нагрузок?
колоти наклонные сваи
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:25
#6
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
...противоречит всем руководствам
РУКОВОДСТВО мне известно одно - к отмененному СНиП II-17-77, там те же картинки. Какие еще РУКОВОДСТВА? В СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102-2003 есть этот тип фундаментов.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Кто-то когда-то вообще делал такие фундаменты на промежуточной подушке?
Вопрос поддерживаю. Я делаю, не часто, при сейсмике, зачастую от безысходности.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 12:44
#7
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
РУКОВОДСТВО мне известно одно - к отмененному СНиП II-17-77, там те же картинки. Какие еще РУКОВОДСТВА? В СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102-2003 есть этот тип фундаментов.
да, я ошибся, этот тип фундаментов применяется. Спасибо за поправку!

Но мы все же останавливаемся на устройстве узла упора подколонника в силовую плиту пола. Какие подводные камни могут быть у такого решения?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 12:50
#8
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
упора подколонника в силовую плиту пола. Какие подводные камни могут быть у такого решения?
Деформационные швы пола, осадка неуплотненного грунта засыпки, не вполне внятное производство работ, возможные трещины чистого пола от динамики и др. Лучше используй честные распорки (растяжки) по продольному ряду фундаментов с перераспределением продольной силы
Добавил. Увидел
Цитата:
- в плоскости рам - 60тс
- в направлении связей (перпендикулярно плоскости рам) - 70тс
Как то не должно быть так. Обычно в плоскости рамы ~ в 2 раза меньше, чем вдоль (масса меньше и на 2 колонны).
Ну и смотри #2 - 1,5 т маловато.

Последний раз редактировалось Allaz, 15.11.2010 в 13:12.
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 13:20
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Самое рациональное решение предложено главным конструктором:
силовой пол по продольной оси колонн шириной (конструктивно) на 1.5...2м шире подколонника фундамента с включением в работу плиту пола и сам растверк, работающий на отпор как ростверк подпорной стенки.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:07
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
колоти наклонные сваи
Поддерживаю. Дешево и сердито.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 13:44
#11
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Для снятия поперечной силы - встречались затяжки в полу, по верху фундаментов, пролеты 3*24м, без крана ), усилия были меньше на порядок - проектом был предусмотрено (арматура в полу обернутая в рубероид), после опроса знакомых с КМ инженерами- таки такое случалось и часто применялось одно время.

Проясните пожалуйста схему каркаса - только Q и N на фундамент? а где момент? и какие колонны д.б. интересно... посмотреть бы!
а если узел опирания шарнирный всего каркаса тогда и силы с + д.б. сваи на выдергивание или ...?
anton_sl79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 15:47
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от anton_sl79 Посмотреть сообщение
Для снятия поперечной силы - встречались затяжки в полу, по верху фундаментов, пролеты 3*24м, без крана ), усилия были меньше на порядок - проектом был предусмотрено (арматура в полу обернутая в рубероид), после опроса знакомых с КМ инженерами- таки такое случалось и часто применялось одно время.

Проясните пожалуйста схему каркаса - только Q и N на фундамент? а где момент? и какие колонны д.б. интересно... посмотреть бы!
а если узел опирания шарнирный всего каркаса тогда и силы с + д.б. сваи на выдергивание или ...?
Металлические колонны двухветвевые, расстояние между осями ветвей 3м. Нагрузка на фундамент, приведенная к центру тяжести колонны: N=600тс, М=950тм, Q=60тс. (это все в плоскости рамы). Есть комбинация в плоскости связей: N=840тс, Мпл.рам=450тм, Мпл.рам=33тм, Qпл.рам=70тс. Узлы жесткие. болты 16М48 (в сумме на обе ветви)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 01:19
#13
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Да...
Вы, видимо, решили (судя по приведенным нагрузкам) построить что-то серьёзное. Давно такого не встречал...
А что именно строите, если не секрет?
Проблем в восприятии горизонтальных нагрузок при описанных Вами условиях - не вижу.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 09:33
#14
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А что именно строите, если не секрет?
to kfrdfylf
Мальчиш-Кибальчиш! Открой буржуинам военную тайну!
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2010, 09:44
#15
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


присоединяюсь - открой тайну

....расстояние между осями ветвей 3м. вообще с трудом представляю...
что за сечение у колонн?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 14:42
#16
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Металл не видел. Есть только задание на фундаменты в виде баз колонн и нагрузок.
Для восприятия поперечных сил приняли решение: передавать горизонтальную нагрузку в плиту пола через обетонку колонн. в обетонку заводятся вертикальные стержни подколонников (размер подколонника 4,8*1,8м), чтобы связать обетонку и бетон фундамента.

Речь о проектировании сталеплавильного завода с дальнейшим производством арматуры и заготовок для арматуры
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2010, 11:03
#17
anton_sl79

инженер
 
Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25


Автору темы - если рассмотреть 1.вариант ОиФ - толстую фундаментную плиту (h > 200см) + сваи -> сдвиг, усилия - все берется. (без общей плиты - все равно нечто огромное получиться, а так ясность и простота
- 2.вариант применить спец. сваи (м.б.наклонные но не наши) под огромные нагрузки задуманные (шепотом "Titan").
anton_sl79 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку в насыпных грунтах v_alex Основания и фундаменты 7 12.10.2010 13:37
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51