Как воспринять горизонтальную нагрузку 70т фундаментами на сваях 300х300?
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 5614
|
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Спасибо, сейчас посмотрю.
Посмотрел. Кто-то когда-то вообще делал такие фундаменты на промежуточной подушке????? Ведь это противоречит всем руководствам, где написано, что "...свая должна быть заделана в ростверк на величину...."
__________________
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 15.11.2010 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
РУКОВОДСТВО мне известно одно - к отмененному СНиП II-17-77, там те же картинки. Какие еще РУКОВОДСТВА? В СНиП 2.02.03-85 и СП 50-102-2003 есть этот тип фундаментов.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Но мы все же останавливаемся на устройстве узла упора подколонника в силовую плиту пола. Какие подводные камни могут быть у такого решения?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Добавил. Увидел Цитата:
Ну и смотри #2 - 1,5 т маловато. Последний раз редактировалось Allaz, 15.11.2010 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
Самое рациональное решение предложено главным конструктором:
силовой пол по продольной оси колонн шириной (конструктивно) на 1.5...2м шире подколонника фундамента с включением в работу плиту пола и сам растверк, работающий на отпор как ростверк подпорной стенки.
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
Для снятия поперечной силы - встречались затяжки в полу, по верху фундаментов, пролеты 3*24м, без крана ), усилия были меньше на порядок - проектом был предусмотрено (арматура в полу обернутая в рубероид), после опроса знакомых с КМ инженерами- таки такое случалось и часто применялось одно время.
Проясните пожалуйста схему каркаса - только Q и N на фундамент? а где момент? и какие колонны д.б. интересно... посмотреть бы! а если узел опирания шарнирный всего каркаса тогда и силы с + д.б. сваи на выдергивание или ...? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Да...
Вы, видимо, решили (судя по приведенным нагрузкам) построить что-то серьёзное. Давно такого не встречал... А что именно строите, если не секрет? Проблем в восприятии горизонтальных нагрузок при описанных Вами условиях - не вижу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Металл не видел. Есть только задание на фундаменты в виде баз колонн и нагрузок.
Для восприятия поперечных сил приняли решение: передавать горизонтальную нагрузку в плиту пола через обетонку колонн. в обетонку заводятся вертикальные стержни подколонников (размер подколонника 4,8*1,8м), чтобы связать обетонку и бетон фундамента. Речь о проектировании сталеплавильного завода с дальнейшим производством арматуры и заготовок для арматуры
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
Автору темы - если рассмотреть 1.вариант ОиФ - толстую фундаментную плиту (h > 200см) + сваи -> сдвиг, усилия - все берется. (без общей плиты - все равно нечто огромное получиться, а так ясность и простота
![]() - 2.вариант применить спец. сваи (м.б.наклонные но не наши) под огромные нагрузки задуманные (шепотом "Titan"). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||