| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Закладной элемент в базе связевой двухветвевой колонны.
проектирование
г. Брянск
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 7664
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
это называется анкера сдвига, с небольшим запасом можно приложить всю поперечную силу (часть 0,4N воспринимается силами трения), швеллер - консольная балка заделланая в фундамент, расстояние от обреза фундамента до опорной платы колонны, расчет на изгиб и срез
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Есть серия 1.411.1-7 "Фундаменты свайные под ж.б. и стальные колонны одноэтажных производственных зданий". Там в вып. для стальных колонн есть таблицы подбора упоров под поперечную силу в зависимости от профиля и от высоты консольного участка, торчащего из фундамента.
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
На сколько я понял технологию выполнения работ, то сначала гайками выверяется колонна,а уж потом под нее выполняется подливка. Я не могу понять каким макаром туда бетон загонять нужно (и соответственно качество работ), чтоб не остался зазор под базой в 1-2мм в результате: усадки бетона, крывых рук рабочих, отсутствия желания работать? А если есть зазор, то какая сила трения? Такова моя логика - поправьте если я не прав...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Состав подливки подбирают соответствующим образом. Можно и добавки ввести, предотвращающие усадку. В опорной плите базы отверстия делают, чтобы воздух выходил и было видно до какого уровня поднимается подливка - ее заливают выше нижней поверхности плиты. Ну и подливка просто прилипает к нижней поверхности плиты базы - там тоже возникают силы взаимодействия, препятствующие усадке.
Это предотвращается соответствующим подбором строительной организации и ее персонала. Прорабом назначают , допустим, Yuzer и он демонстрирует как нужно работать, подбирает людей и "прямит им руки". ![]() Бывают дуракоустойчивые конструкции - но это от деятельных дураков. Конструкций, устойчивых от шибко умных бездельников и бракоделов, не бывает в принципе. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Размер отверстий в базе колонны | Alex78 | Металлические конструкции | 18 | 01.07.2016 12:24 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |