| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Двери в ЩСУ
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 2686
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
Если у стеклянной двери будет необходимый сертификат - ставьте.
1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч. ("СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78)) 6.27. Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 м2 должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45. ("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390)) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока | Djuli | Архитектура | 6 | 22.04.2011 13:31 |
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 13.02.2009 16:02 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |