Двери в ЩСУ
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двери в ЩСУ

Двери в ЩСУ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.11.2010, 09:21 #1
Двери в ЩСУ
Andy_vf
 
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 21

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, допускается ли при проектировании производственного здания устанавливать во встроенных помещения ЩСУ, электрощитовой наружные остекленные двери.
Заранее спасибо
Просмотров: 2686
 
Непрочитано 26.11.2010, 09:24
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Если у стеклянной двери будет необходимый сертификат - ставьте.

1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.

("СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78))

6.27. Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 м2 должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.

("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390))
Шишков В.С. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двери в ЩСУ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46