обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2010, 12:37 #1
обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,382

Грунты морена супесь с валунами 2 м
ниже скала из трещиноватых гнейсов и т.п.
Фундаменты судя по всему впритык со скалой.
Вода только в трещинах скалы, при дождях и т.п. верховодка поднимается до глубины 0,5 м в супесь.
Мурманская область

Есть указание КЖ «Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине.»

С данным указанием не согласен, так как технологически сложно выполнить гидроизоляцию сборных ж.б. фундаментов.
Необходимо обмазывать его дно наверху, а потом уже стропалить и опускать изолированный низ на щебеночную/песчаную подготовку.

Как думаете, стоит воевать с сектором КЖ и выбивать из них обклеечную гидроизоляцию ?
Или всё-таки обмазка снизу легче чем я думаю ?

Почитал подобную тему... Но там так и не решили ничего. И вопрос у меня здесь именно про технологичность.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.12.2010 в 12:50.
Просмотров: 15455
 
Непрочитано 09.12.2010, 13:04
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,555


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Есть указание КЖ «Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине.»
Ну это из принципа антикоррозионной защиты..

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Есть указание КЖ «Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке из раствора битума в бензине.»
Странное указание. Обычно пишут - наружную поверхность. Хотя если среда очень агрессивная, тогда сборные элементы обмазывают перед монтажом.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 13:22
#3
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
гидроизоляцию
Это не гидроизоляция, а защита от агрессивного воздействия грунтов и (или) грунтовых вод. Иногда в проекте «по традиции» а не по нормам.
Возможные пути решения проблемы:
1. Заказать ТАКОЕ изготовителю сб. ж.б. Пусть ОН мается (если только Вы не ОН).
2. Обратиться к проектировщику с предложением о корректировке решения. Аргументы (предложения):
а) Повышение W бетона, применение сульфатостойкого цемента (первичные средства защитыпервичная защита).
б) Если агрессия хлоридная – не учитывать для ж.б. конструкций толщиной более 250 мм. (Табл.4 Прил.2. ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП 2.03.11-85)
в) Использование соответствующей подготовки (п. 4.3 там же).
3. Если п.1-2 не выполнимы…..
Цитата:
Обычно пишут - наружную поверхность.
ВНУТРЕНЯЯ поверхность ж.б. изделия, соприкасающаяся с грунтом бывает?

Последний раз редактировалось Allaz, 09.12.2010 в 18:31. Причина: Поправил терминологию
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 13:36
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


Да нет. Я не то сказал...
Просто указание заставит в ПОСе обмазывать у сборных фундаментов низ, что вообще конечно возможно, но очень непросто на мой взгляд.
Предложил или пропитку или наклеить лист снизу.
КЖ упёрлась буду так писать иди в ж***.

Вот я через неделю буду доказывать что это невозможно и посылать её в ж*** перед начальником и ГИПом.
А как доказывать... сам то я не обклеивал ничего и не обмазывал... Только со слов и из книжек понабрался...
Пошлют меня всем скопом нафиг и будут работяги мучаться...

Вот и думаю как бы этого избежать и убдеить таки КЖ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 13:58
#5
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или всё-таки обмазка снизу легче чем я думаю ?
А что там трудного? У вас какие блоки предусмотрены?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 14:13
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


Не помню точно, типовые сборные под ЛЭП.
Нижняя плита ж.б. в неё засовывается ж.б. столб и всё соединяется шпильками.
Глубина заложения где-то 2 м, фундаменты офигенно широкие около 2-4 м шириной и длиной.

Просто ведь обмазывать проще на поверхности чем в котловане.
Тогда собранный фундамент надо переворачивать на бок потом на низ и т.п.
А когда он обмазан, то если положить его низ на щебень то там же ничего от обмазки не останется ?
Особенно если монтажник монтажным ломом фундамент начнёт выправлять под краном...

Собственно опасаюсь, что долго очень перекладывать туда сюда, не за что застропалиться будет и расхреначит всю обмазку, когда устанавливать будут в котлован.


На вопрос зачем обмазка и гидроизоляция вообще если вода не агрессивная - молчок и таинственное ну пусть будет.
Профессор Сахаров СПбГАСУ мне подробно разъяснил, что в таких случаях обмазка не нужна.
Я согласен с КЖ, пусть будет, но хот-ся потехнологичней сделать как-то... А они ленятся
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 14:13
#7
ak762


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
КЖ упёрлась буду так писать иди в ж***.
тот же автор в другом топике

Цитата:
Вчера кстати по поспорил с КМ по поводу допусков на размерах...
просветите для понимания КЖ - это конструктор женщина, а КМ -конструктор мужчина ?
ak762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 14:19
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


Нет, у нас сектор АС - 2 КМ + 2 КЖ и все дэвушки лет 40-50и.

1 КМ выдающийся инженер, учит меня потихоньку. Но в чём-то я с ней не согласен. Вот в чём не согласен, про то и поспорил.
Она руководит сектором АС.
А с остальными дэвушками я не спорю, а работаю.

А что-то не так ? вы считаете что мужчины круче женщин ?

В данном вопросе выдающаяся КМ поддержит КЖ на 100%. Но не из соображений правильности , а из-за того, что это её сектор.

Вот и думаю ,как таки заполучить желаемое улучшение... И нужно ли оно вообще
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 14:56
#9
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В данном вопросе выдающаяся КМ поддержит КЖ
ГИП Вам судья. Вам в руки - техподдержка из п.2 #3.
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 15:29
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


Вы мне хоть подскажите стоит ли бороться ?
Или рабочие без проблем снизу обмажут и я проблему надумал ?
Как думаете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:08
#11
ak762


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от ak762 Посмотреть сообщение
просветите для понимания КЖ - это конструктор женщина, а КМ -конструктор мужчина
Offtop: все так, просто я машиностроитель
ak762 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:21
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


ak762

Извиняюсь.
Это я просто часто называю людей по названиям их марок из ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

КМ - конструкции металлические
КЖ - конструкции железобетонные
КД - деревянные
ПОС - проект организации стр-ва
ОС - то же самое без П или связь ещё может быть
ППР - проект производства работ поподробней ПОС делается строит. подрядчиком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:23
#13
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


а как мазать?
1.на весу нельзя.
2. переворачивать тоже. не заложена арматура .можете ненароком лапы пообламывать.
Видать не такие и выдающиеся. в геологии указывается агресивность вод по отношению к бетону
обмазка снизу сборных элементов не от большого ума.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:24
#14
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ak762 Посмотреть сообщение
Offtop: все так, просто я машиностроитель
Offtop: А для него КД - конструкции деревянные
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:27
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


VVapan4ik
Я работал в обоих системах.
Делали перекрытия из КМ и проч. оборудование в ЕСКД.

Pavel_GGS
Вот и я про то же...
на весу понятое дело нальзя.
Но вот на бок положить в принципе можно. А потом обратно на низ поставить и дальше мазать.
Только вот хлопотно это... Мне кажется...
Я не прав ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:37
#16
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Offtop:
Цитата:
Сообщение от VVapan4ik Посмотреть сообщение
А для него КД - конструкции деревянные
И для меня...Ну хоть здесь Вы ответили на мой вопрос...

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
на весу понятое дело нальзя.
Может подставочку решетчатую из металла сгондобить?
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:47
#17
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Tyhig по большому счету лист общих данных пишется на автомате. и обмазке подразумевались верт поверхности.(конкретно для этого проекта может и мазать не надо. взято было с другого проекта без корректировки)
такое чувство что когда вы тыкнули в это женщина не признала своего недчета и стала в позу: крутись как хочешь.
а если еще пожилая и без мужа и детей то делу капец: психички еще те
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 16:51
#18
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Offtop:
И для меня...Ну хоть здесь Вы ответили на мой вопрос...
Ну это же очевидные вещи) КД - конструкторская документация) Поэтому и говорил, выпускать КМД, как КД, и не париться с передачей заказчику)
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:58
#19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


Мальчики, не ссорьтесь.

Сгондобить подставочку нельзя т.к. всё равно надо на что-то опереть плиту фундамента. + упасть может на человека.

Т.е. считаю, что даже насосом наноситьбитум можно только по боковой поверхности или под углом не более 30 град к вертикали от человека.

Ладно, будем добиваться пропитки щебёночной подготовки, хотя нафиг она здесь не нужна...
Вот бы их заставить вообще битум убрать... Ну да ладно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 17:55
#20
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
хотя нафиг она здесь не нужна...
Я ж говорю, может агрессия. А может и нет.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вот бы их заставить вообще битум убрать...
Завтра День создания службы связи МВД России. Берешь шоколадку и ....
"Здрасте тети..."
Allaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > обмазочная гидроизоляция по низу сборных фундаментов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Вопросы к производителям работ. Чертежи сборных фундаментов. Stitch Технология и организация строительства 3 30.06.2010 09:44
Гидроизоляция столбчатых фундаментов. Aндрeй Основания и фундаменты 37 02.04.2010 21:08
Нужна методика подбора сборных грибовидных фундаментов под опоры ВЛ 35-330 кВ по серии 3.407-115 grum82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.01.2010 07:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44