Больничная аптека, класс функц. пож. опасности
neverman82
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 19

Добрый день!
У меня такая задача.
Дано:
- отдельно стоящее 2-хэтажное здание на территории больницы.
- 1-й этаж подсобные помещения столовой;
- 2-й этаж столовая.

Требуется:
на первом этаже разместить больничную производственную аптеку.

К какому классу по функциональной пожарной опасности стоит отнести столовую и проектируемую аптеку?
Аптека не хозрасчётная, а для внутреннего пользования, так что Ф.3, как мне кажется, здесь не подойдёт. Отнести её к Ф.1.1? (как больницу).
Столовая для персонала. Как бы не для массового населения. Относить её к Ф.3.4 или к Ф1.1 ?(как больницу)

Спасибо за внимание!
Просмотров: 9239
 
Непрочитано 16.12.2010, 14:14
#2
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


ФЗ 123 Ст. 32. "Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на.... "
внутреннее пользование на класс функц. пож. опасности не влияет, столовая - это Ф 3.2 - здания организаций общественного питания, как больницу её рассматривать не надо.
Pozimyanka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 14:39
#3
neverman82


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Pozimyanka Посмотреть сообщение
ФЗ 123 Ст. 32. "Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на.... "
внутреннее пользование на класс функц. пож. опасности не влияет, столовая - это Ф 3.2 - здания организаций общественного питания, как больницу её рассматривать не надо.
То есть мне нужно будет просто локально оградить помещения аптеки от общепита противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа? Ведь получается, что в Ф.3.2 я встраиваю Ф.1.1.?
neverman82 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 15:08
#4
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе
Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

по-моему, аптеки сюда не относятся... они больше подходят к классу Ф3:
"Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения", только более подробно уже сомневаюсь, лучше проконсультироваться с пожарниками. Но аптека - это точно не Ф1!

А нужны ли противопожарные стены и перекрытия - это уже на тему конструктивной пожарной опасности, здесь другие характеристики участвуют.
Pozimyanka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 15:24
#5
neverman82


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Pozimyanka Посмотреть сообщение
Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе
Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;

по-моему, аптеки сюда не относятся... они больше подходят к классу Ф3:
"Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения", только более подробно уже сомневаюсь, лучше проконсультироваться с пожарниками. Но аптека - это точно не Ф1!

А нужны ли противопожарные стены и перекрытия - это уже на тему конструктивной пожарной опасности, здесь другие характеристики участвуют.
Я чувствую, что без $консультации$ с пожарными не обойдётся. Аптека не хозрасчётная и вроде как не для обслуживания населения, а для обслуживания внутренних потребностей больницы. Так что, Ф.3 может не подойти.
К Ф1 я её отнёс, так как она больничная, как фспомогательную по отношению к основной функции. Больничные аптеки допускается размещать в зданиях больниц, которые Ф1.1. Как известно, в Ф.1.1 кроме Ф.1.1 практически ничего размещать не допускается. Так я думал.
В любом случае, спасибо за отклик!)
neverman82 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 15:31
#6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


В Вашем случае это больше не на аптеку, а склад медикаментов и пр. медицины похоже. Но точно не больница.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 15:36
#7
Pozimyanka

Архитектор
 
Регистрация: 06.12.2010
Ижевск
Сообщений: 35


то, что находжится на территории больницы, не обязательно должно быть такого же класса функц. пож. опасности как сама больница
Pozimyanka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 15:48
#8
neverman82


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 19


Больше всего боюсь, что из-за того, что аптека производственная со спецефич. категорируемыми помещениями, то могут классифицировать в качестве Ф.5.1. А это, конечно, жопа полная.
neverman82 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 15:58
#9
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,791
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Не наипростейший склад лекарств а производственный цех химической промышленности?
jtdesign вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 16:11
#10
neverman82


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Не наипростейший склад лекарств а производственный цех химической промышленности?
Нет. Производство некоторых форм лекарственных средств со своим технологическим процессом, с помещениями хранения ЛВЖ и прочими технологическими нюансами. Это не склад.
Шутки шутками, а зная наших пожарных, можно ожидать всего, чего угодно в вопросах трактовки и толкования норм.
neverman82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Больничная аптека, класс функц. пож. опасности



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17
Класс пож. опасности кирп. стены с навесным фасадом? Paralelno Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.11.2009 10:42