Как определить первопричину протечки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить первопричину протечки?

Как определить первопричину протечки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2010, 00:10 #1
Как определить первопричину протечки?
Dimchiko
 
Руководитель проектов в строительстве
 
Москва
Регистрация: 17.02.2005
Сообщений: 88

Дело следующее.
Работаем на большом объекте. В одной из душевых производим облицовочные работы мрамором стен и пола. Стены сделали, мрамор уложили, а к полу все никак приступить не можем. Дело в том, что другой субподрядчик пробурившись для своих нужд на границе душевой - попал в трубу водяного пола. Со всеми вытекающими. Место пришлось раздалбывать, ремонтировать пол, бетонировать заново. Пришла очередь гидроизоляции и гидроиспытаний. Гидроизоляционщики сделали свою работу, восстановили ГИ, но не промазали стыки пол-стена (посчитав, что там протечки быть не может). Провели гидроиспытания, вода потекла вниз. Причем во многих местах. Теперь нас обвиняют в том, что это мы нарушили ГИ помещения потому что:
а) мы при монтаже ставили мрамор торцем на ГИ без подстилания картона, оргалита и проч.
а) протечка не в одном месте, а именно по периметру - то есть там, где мы ставили камень

По-моему, так логики никакой ибо почти всегда протечки происходят в местах стыков перекрытий и стен. Или же - по трещинам в перекрытии. Я прав?
ЗЫ: протечка была обильной! не конденсат какой-нибудь.
__________________
С уважением
Просмотров: 2668
 
Непрочитано 23.12.2010, 02:28
#2
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680


Не пойму, нельзя ли поднять один-два камня в местах наиболее обильных потёков (пусть даже если придется их заменить за ваш счет) и посмотреть в чем причина? И выяснить, может ли быть протечка в стыках пол-стена. И показать им (или же себе?), кто тут схалтурил

Добавлено:
Цитата:
почти всегда протечки происходят в местах стыков перекрытий и стен. Или же - по трещинам в перекрытии
это же Капитан Очевидность

Последний раз редактировалось skkkk, 23.12.2010 в 02:40.
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 09:57
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так видно будет при вскрытии, что стыки не промазаны.
Надо просто вскрыть и отразить это совместным актом с заказчиком.

Т. е. доказать с ваших слов вину тех, кто делал стыки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 17:54
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638


Да уж, а то что вы ходили по гидроизоляции и этим нарушили её вам не предъявляют? Может считается что облицовочные плиты рабочие с размаху ставили на пол? Что за гидроизоляция, кстати?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 21:31
#5
Dimchiko

Руководитель проектов в строительстве
 
Регистрация: 17.02.2005
Москва
Сообщений: 88
Отправить сообщение для Dimchiko с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Да уж, а то что вы ходили по гидроизоляции и этим нарушили её вам не предъявляют? Может считается что облицовочные плиты рабочие с размаху ставили на пол? Что за гидроизоляция, кстати?
какая ГИ? а хз, если честно. какая-то полимерная органика, как я понял.
по поводу хождения да, заикались))) но мы летать не умеем...
__________________
С уважением
Dimchiko вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 22:23
#6
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,680


О чем тут может быть разговор? Полы вскрывать надо, я так понимаю, однозначно, раз течёт, вопрос лишь в том, за чей счет. Так вот вскрытие и покажет. А рассуждения эти все на мой взгляд бессмысленны
skkkk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как определить первопричину протечки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad. Pastor Программирование 6 08.09.2010 17:17
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
энергоэффективность- как определить договорную стоимость Максим Алексеевич Инженерные сети 1 04.06.2008 20:46