Рамный узел в обоих направления на накладках
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел в обоих направления на накладках

Рамный узел в обоих направления на накладках

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.12.2010, 19:56 #1
Рамный узел в обоих направления на накладках
AVL2006
 
ПГС
 
Тольятти
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 85

Подскажите где найти принцип расчета рамного узла в обоих направлениях на накладках (см.картинку)

Вложения
Тип файла: pdf 03.10А-КР _ 2-й этаж.pdf (17.9 Кб, 2750 просмотров)

Просмотров: 14866
 
Непрочитано 23.12.2010, 20:40
#2
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


А расслоя Вы не боитесь?
Такие узлы лучше делать с прорезными сплошными накладками и вставкой по сечению колонны высотой равной высоте ригеля.
Надавно была тема, где обсуждался подобный узел.
Вот эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60936, см. пост #21 там именно такой узел.
beholder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 23:07
#3
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 85


Для того, чтоб понять боюсь ли я расслоя, нужно посчитать узел. Есть методики расчета таких узлов или нет?
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2010, 11:13
#4
lyamda


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 5


Расслоя бояться не нужно, если передать через высокопрочные болты усилие от момента N= M/H вот альбомчик 2.440-2 выпуск 1"Рамные узлы примыкания ригелей к колоннам"
lyamda вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 12:24
#5
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 85


lyamda
Подскажите в альбомчике 2.440-2 выпуск 1 "Рамные узлы примыкания ригелей к колоннам" номер рамного узла в обоих направлениях.
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 20:11
#6
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
Для того, чтоб понять боюсь ли я расслоя, нужно посчитать узел. Есть методики расчета таких узлов или нет?
Снип "Стальные конструкции" ограничивает напряжения поперек толщины проката, в вашем же случае сварной шов приварки двух накладок будет работать как лобовой, даже если рассчитать его на нормальную силу в накладке, лично мне чисто конструктивно не нравится такой узел. Именно из-за ненадежности этих швов. Их, безусловно нужно варить с разделкой, остающейся подкладкой и полным проваром накладки.
Хотя, может имеется опыт применения таких узлов.
Станно, что уважаемые на форуме металлисты еще ничего по этому поводу не написали.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2010, 20:30
#7
Ал-й


 
Сообщений: n/a


С такими узлами я видел здание сбербанка высотой этажей 9 по моему... (при сейсмике 8 баллов) - это было еще во время обучения в институте, когда проходил практику в проектной организации. Здание с тех пор исправно стоит, но в самой организации ушли от таких узлов в пользу узлов по серии 2.440 - 2. Раньше такие узлы применялись часто, но потом пошли статьи о Z-свойствах проката и т.п. (в американских нормах расчет на расслоения проката вроде всегда был - это видно по книжкам 80-х), кроме того качество "стыкового" (того, что поперек колонны) шва на стройке - большой вопрос... Если и видел среди новых проектов подобные узлы, то к отправочной марке колонны делались короткие консоли, приваренные на заводе, а стыковка балки осуществлялась чуть дальше, ближе к точке смены знака момента, на накладках с продольными швами, где за швы уже не так страшно.
 
 
Непрочитано 25.12.2010, 22:41
#8
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Есть серия 66 года на такой узел (найду в понедельник и выложу)
и "Справочное пособие для разработки деталировочных чертежей КМД" (видел несколько вариантов, отличающихся датой) http://dwg.ru/dnl/3917
Проблема не только в том, что сложно проконтролировать качество шва, но и в сложности проектирования.
Колонна при таких узлах подбирается не из расчета на устойчивость и гибкость, а из расчета устойчивости стенки в рамном узле, что значительно увеличивает расход металла. При этом естественно, по расчету на прочность, устойчивость и гибкость она проходит.
Есть предположение о том, что колонна без наклонного ребра, позволяет ригелю поворачиваться, а если ставить наклонные ребра для обеспечения устойчивости стенки колонны, то тогда упругая работа стенки будет не возможна, что возможно приведет к местному перенапряжению в швах накладок.
Есть сложности при расчете накладок и колонны при примыкании ригеля с двух сторон.
Кстати, расчет стенки колонны есть в SCADe, в Комете-2, только я не знаю, что она там считает.

В Вашем случае, я бы ушел от жесткого узла в двух направлениях, или делая колонну жестче (увеличивая ее расчетную длину), вваривая тавр с двух сторон. Или постановкой связей.
Потому что накладки поперечных ригелей выворачивают стенку и помогают ей терять устойчивость.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 00:53
#9
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 85


Огромное спасибо за информацию. Жду узел 66 года
Если по общему мнению рамные узлы на накладках проблематичны, то есть ли варианты рамных узлов в обоих направлениях на болтах?
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 16:37
#10
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от AVL2006 Посмотреть сообщение
Если по общему мнению рамные узлы на накладках проблематичны, то есть ли варианты рамных узлов в обоих направлениях на болтах?
Смотрите Кузнецова http://dwg.ru/dnl/1511 том 2, страницу 83.

Вот еще пособие по расчету рамного узла на накладках http://dwg.ru/dnl/474 "ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ PAБОТА СВАРНОГО РАМНОГО УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО РАСЧЕТУ"

О каких объемах металлоконструкций идет речь? Если меньше 1000 тонн то лучше на накладках.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 16:43
#11
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,161


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Колонна при таких узлах подбирается не из расчета на устойчивость и гибкость, а из расчета устойчивости стенки в рамном узле, что значительно увеличивает расход металла. При этом естественно, по расчету на прочность, устойчивость и гибкость она проходит.
А что мешает локально только в месте узла вставлять более толстый и жесткий кусок колонны? Такой узел вполне имеет место быть с квалифицированным конструкторским подходом, как на сварке, так и на болтах.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 07:43
#12
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Вот и серия.
Унифицированные узлы на сварке 1966.djvu
Колян вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 08:19
#13
lyamda


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А что мешает локально только в месте узла вставлять более толстый и жесткий кусок колонны?
да, очень часто, так именно и проектировали... но этот кусок должен быть из стали с гарантией по Z-свойствам. а сталь эту должного качества найти оч сложно, и стоит она не мало, поэтому перешли на болты.
lyamda вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2010, 10:20
#14
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от lyamda Посмотреть сообщение
да, очень часто, так именно и проектировали... но этот кусок должен быть из стали с гарантией по Z-свойствам. а сталь эту должного качества найти оч сложно, и стоит она не мало, поэтому перешли на болты.
Неужели есть такие нормы, это очень многое меняет...
Скажите где сказано, что она должна быть с гарантией по Z-свойствам?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 10:32
#15
AVL2006

ПГС
 
Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
Сообщений: 85


И все таки возвращаясь к исходному вопросу этой теме - кто нибудь может дать методику расчета приведенного в шапке темы узла?
AVL2006 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 00:12
#16
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


расчет узла
Вложения
Тип файла: pdf Расчет узла.pdf (1.28 Мб, 1651 просмотров)
Тип файла: djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II.djvu (8.73 Мб, 1236 просмотров)
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 09:09
#17
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


ПОСОБИЕ по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81)
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамный узел в обоих направления на накладках

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34