Рамный узел в обоих направления на накладках
ПГС
Тольятти
Регистрация: 09.08.2009
Сообщений: 85
|
||
Просмотров: 14866
|
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
А расслоя Вы не боитесь?
Такие узлы лучше делать с прорезными сплошными накладками и вставкой по сечению колонны высотой равной высоте ригеля. Надавно была тема, где обсуждался подобный узел. Вот эта тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60936, см. пост #21 там именно такой узел. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
![]() |
Цитата:
Хотя, может имеется опыт применения таких узлов. Станно, что уважаемые на форуме металлисты еще ничего по этому поводу не написали. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
С такими узлами я видел здание сбербанка высотой этажей 9 по моему... (при сейсмике 8 баллов) - это было еще во время обучения в институте, когда проходил практику в проектной организации. Здание с тех пор исправно стоит, но в самой организации ушли от таких узлов в пользу узлов по серии 2.440 - 2. Раньше такие узлы применялись часто, но потом пошли статьи о Z-свойствах проката и т.п. (в американских нормах расчет на расслоения проката вроде всегда был - это видно по книжкам 80-х), кроме того качество "стыкового" (того, что поперек колонны) шва на стройке - большой вопрос... Если и видел среди новых проектов подобные узлы, то к отправочной марке колонны делались короткие консоли, приваренные на заводе, а стыковка балки осуществлялась чуть дальше, ближе к точке смены знака момента, на накладках с продольными швами, где за швы уже не так страшно.
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Есть серия 66 года на такой узел (найду в понедельник и выложу)
и "Справочное пособие для разработки деталировочных чертежей КМД" (видел несколько вариантов, отличающихся датой) http://dwg.ru/dnl/3917 Проблема не только в том, что сложно проконтролировать качество шва, но и в сложности проектирования. Колонна при таких узлах подбирается не из расчета на устойчивость и гибкость, а из расчета устойчивости стенки в рамном узле, что значительно увеличивает расход металла. При этом естественно, по расчету на прочность, устойчивость и гибкость она проходит. Есть предположение о том, что колонна без наклонного ребра, позволяет ригелю поворачиваться, а если ставить наклонные ребра для обеспечения устойчивости стенки колонны, то тогда упругая работа стенки будет не возможна, что возможно приведет к местному перенапряжению в швах накладок. Есть сложности при расчете накладок и колонны при примыкании ригеля с двух сторон. Кстати, расчет стенки колонны есть в SCADe, в Комете-2, только я не знаю, что она там считает. В Вашем случае, я бы ушел от жесткого узла в двух направлениях, или делая колонну жестче (увеличивая ее расчетную длину), вваривая тавр с двух сторон. Или постановкой связей. Потому что накладки поперечных ригелей выворачивают стенку и помогают ей терять устойчивость. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Вот еще пособие по расчету рамного узла на накладках http://dwg.ru/dnl/474 "ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ PAБОТА СВАРНОГО РАМНОГО УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО РАСЧЕТУ" О каких объемах металлоконструкций идет речь? Если меньше 1000 тонн то лучше на накладках. |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,161
|
А что мешает локально только в месте узла вставлять более толстый и жесткий кусок колонны? Такой узел вполне имеет место быть с квалифицированным конструкторским подходом, как на сварке, так и на болтах.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Вот и серия.
Унифицированные узлы на сварке 1966.djvu |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 5
|
да, очень часто, так именно и проектировали... но этот кусок должен быть из стали с гарантией по Z-свойствам. а сталь эту должного качества найти оч сложно, и стоит она не мало, поэтому перешли на болты.
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Скажите где сказано, что она должна быть с гарантией по Z-свойствам? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |