Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.

Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2010, 16:38 #1
Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.
Silikat
 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 6

Есть уже почти достроенное здание.И потом обнаружилось,что по планировке мешают связи . Невозможно установить двери для пожарных выходов.

Имеется ли возможность изменить устройство связей, что бы и работали они на растяжение-сжатие и что бы дверь как то втулить?

Поступило предложение сделать как в рисунке Вариант. Возможно ли это ?

Изображения
Тип файла: tif вариант.tif (3.7 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: tif план.TIF (4.6 Кб, 202 просмотров)

Просмотров: 4935
 
Непрочитано 29.12.2010, 18:12
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Кстати связи СВ1 неправильно нарисованы, они не работают и каркас может завалиться. Портальные связи выглядят по другому (не хватает двух элементов).
И предложение по изменению нарисовано неверно
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 19:14
#3
Master Yoda

Бывший Инженер
 
Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161


MasterZim, прав, см. приложенную картинку.
В вашем варианте справа особое внимание надо уделить нижнему поясу фермы Ф3, и балке на отм. +3.100 (я полагаю новую крестовую связь вы крепите к ним). Связи создадут сосредоточенные (а в ферме еще и внеузловую) нагрузки, когда связи будут включаться в работу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 194
Размер:	37.9 Кб
ID:	50870  
Master Yoda вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 19:14
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А куда у вас будет верхняя связь упираться с левой стороны вверху? В ферму?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 02:50
#5
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


А у вас были архтекторы?
vegas вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 10:30
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Silikat, в качестве кого Вы выступаете в данном проекте?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:36
#7
Silikat


 
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 6


Я в данном проекте как архитектор. Само здание проектировали конструктора в отдельной организации. Сейчас связь с ними потеряна.

Саму связь переделывают уже. но ее переделывают немного по другому.
Возможно ли такое исполнение связи обеспечить включение в работу этих связей?
Т.е. обеспечивается жетская заделка. в узлах крепления проема. а так же верх связи приваривается к дополнительнй балке.
И еще . связь СВ1. реально в горизонтальной плоскости "гуляет". Колебания где то 5 см.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 136
Размер:	19.5 Кб
ID:	50900  
Silikat вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 12:45
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Silikat Посмотреть сообщение
Я в данном проекте как архитектор. Само здание проектировали конструктора в отдельной организации. Сейчас связь с ними потеряна.
Судя по первоначальной конструкции связи, уже раскритикованной в этой теме, проект выполнен не лучшим образом. Переделывая его Вы берете всю полноту ответственности за работу конструкции на себя. Вы к этому готовы? Вам это надо? Лучше найдите нормальных проектировщиков, которые переделают конструкции.
 
 
Непрочитано 30.12.2010, 13:13
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Сейчас пришло на ум как можно было-бы с наименьшими потерями переделать связь. Вот так может быть:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант123.jpg
Просмотров: 176
Размер:	68.2 Кб
ID:	50904  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 14:21
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Безусловно, СВ1 сделана неграмотно. Это практически и не связь вовсе. Забавно, если ее убрать, картина не изменится)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: связи.jpg
Просмотров: 190
Размер:	28.3 Кб
ID:	50910  
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 14:34
#11
DK


 
Сообщений: n/a


Сазоныч, Все предлагаемые Вами решения имеют право на существование, однако возможность их применения должен окределять конструктор на основе анализа работы всей конструкции. Так, к примеру, варианты 3 и 4 изменяют нагружение колонн и фундаментов по сравнению с тем, что было задумано первоначально.
 
 
Непрочитано 30.12.2010, 19:28
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Может вот так.
В любом случае "проем" заставляет вовлекать верхнюю ферму и нижний ригель в работу на изгиб - т.е. новая схема должна быть проверена расчетом, т.к. картина усилий изменится. Колонны скорее не почувствуют этого.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.JPG
Просмотров: 122
Размер:	39.5 Кб
ID:	50931  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2011, 05:47
#13
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


От Уважаемых Господ Конструкторов - совет...
Сместите дверь - это дешевле.
Если для Вас - это, по каким-либо причинам, выходит нескролько дороже предложенных решений , Я-бы, например, не счёл-бы зазорным для Себя, если-бы вдруг, да в такой сложнейшей ситуации оказался-бы (но упаси... да ещё и без определённых элементарных знаний и навыков) объявил конкурс (с некоторым вознаграждением) на наиболее премлемое для Ваших (видимо весьма оберегаемых от "неоправданного" расходования) финансовых ресурсов.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2011, 11:51
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Silikat
Судя по масштабу высота второго этажа метра четыре. Так что посмотри картинку которую нарисовал Сазоныч (самая правая) - дверь должна вписаться. Связь подбирай по гибкости на сжатие. И нефиг мудрить и делать проем высотой 4 метра под дверь 2 метра высотой.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2011, 12:05
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Silikat
Судя по масштабу высота второго этажа метра четыре. Так что посмотри картинку которую нарисовал Сазоныч (самая правая) - дверь должна вписаться. Связь подбирай по гибкости на сжатие. И нефиг мудрить и делать проем высотой 4 метра под дверь 2 метра высотой.
Лично я в первую очередь рассмотрел бы вариант со сжато-растянутой связью идущей только в одном пролете, а не в двух, как это нарисовал Сазоныч на самом правом рисунке. Если габарит двери не пройдет под такой связью, то можно рассмотреть вариант с ломаной сжато-растянутой связью, как это показано на предпоследнем рисунке. Только связь нужно ставить не в двух пролетах, а в одном.
 
 
Непрочитано 01.01.2011, 12:45
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Лично я в первую очередь рассмотрел бы вариант со сжато-растянутой связью идущей только в одном пролете, а не в двух, как это нарисовал Сазоныч на самом правом рисунке. Если габарит двери не пройдет под такой связью, то можно рассмотреть вариант с ломаной сжато-растянутой связью, как это показано на предпоследнем рисунке. Только связь нужно ставить не в двух пролетах, а в одном.
Я именно это и имел в виду. На картинку сослался просто как на пример, где видно что дверь надо расположить под связью
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34