| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство фундамента под существующим
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 2318
|
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Такой вариант рассматривался, но по стоимости это мероприятие будет, наверное, дороже самой пристройки... Хз че делать....
По захваткам как-то это можно выполнить? Чтоб сразу делали фундамент и стену? Последний раз редактировалось Yuzer, 08.01.2011 в 15:01. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Чертежи и геологию в студию.
Желательно рисунками в жпеге, мне двг лень открывать... Или читайте смежные ветки самостоятельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
По захваткам, ярусам приходилось опускаться до 4,5м. Захватки назначал не более 1.2м. по противоположным сторонам сразу. Углы выполнялись в последнюю очередь но в пределах заданного яруса. Необходим жёсткий постоянный контроль.
Удачи. |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Что именно? Прошнырил уже. А есть пример техкарты на это дело в сети или какой-нить норматив, регламентирующий размеры захваток и последовательность работ? С контролем и так ясно - стремно ведь. |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
По захваткам очень сложно. Жесткий контроль (это действительно там непрерывно находиться надо). Грунт при разработке на такую глубину с учетом углов откоса (с креплением или без все равно они будут) разуплотнится под приличным участком подошвы старого фундамента, потом кладка новой стены вместе с ее основанием даст осадку, все это суммируясь с большой вероятностью порвет старое здание. Можно конечно сделать аккуратно, но риски велики, я так понимаю это будут Ваши риски, чтобы не говорил Заказчик и Подрядчик на данном этапе....
__________________
:cool: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента | TARGETMASTERS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2010 11:39 |
устройство подвала-фундамента по существующим каркасным домом | gust71 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.11.2009 18:25 |
Ищу техкарту на устройство сборного ленточного фундамента | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.06.2009 00:30 |
Устройство фундамента | Алексей03 | Основания и фундаменты | 17 | 03.04.2008 13:00 |
Ищу локальную смеиу на устройство свайного фундамента | vega193 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.03.2008 20:38 |